08.11.2014 в 22:33:14
crazy_duck написал : Не пойму, Вы на свет АВДТ что ли ставите?
Исправил, не знаю как они там оказались:)
crazy_duck написал : свет без защиты?
Да свет решил без защиты оставить...
crazy_duck написал : УЗО Q7 не защищено (УЗО подписывается как QD)
Спасибо пропустил и все поправил.
crazy_duck написал : Q8-9 АВДТ?
Да.
08.11.2014 в 22:34:17
ИСПРАВЛЕНО:
08.11.2014 в 22:50:41
АВ - обозначаются, как QF. АВДТ - QFD счетчик - Wh
на свет, варочную, духовку лучше взять все с хар-кой "B"
08.11.2014 в 22:54:42
ksiman написал : Некоторые розетки без защиты специально оставлены?
какие розетки Вы без защиты видите?
09.11.2014 в 01:37:08
Songo написал : Legrand Schneider Electric ABB (если уверены что не подделка) Еще можно Hager, Eaton (Moeller).
А Siemens уже не в почете?
09.11.2014 в 09:48:51
dipapik написал : ИСПРАВЛЕНО:
А чего это свет мимо УЗМ? Кто вас на такую глупость надоумил?
09.11.2014 в 14:39:10
Solovey написал : А чего это свет мимо УЗМ?
Более того - мимо вводного аппарата.
10.11.2014 в 10:33:43
avmal написал : Более того - мимо вводного аппарата.
Ну это меня не так смущает (может автор хотел сделать линии света "неотключаемой нагрузкой" - хоть это и абсолютно нелогично :) ).
10.11.2014 в 22:48:46
crazy_duck написал : Сообщение от ksiman
Некоторые розетки без защиты специально оставлены? какие розетки Вы без защиты видите?
Все вроде под защитой! Разве нет? Я не вижу...
10.11.2014 в 22:57:53
Solovey написал : Сообщение от avmal
Более того - мимо вводного аппарата. Ну это меня не так смущает (может автор хотел сделать линии света "неотключаемой нагрузкой" - хоть это и абсолютно нелогично ).
Совсем не логично?:) Воткнул АВ вводно еще один на свет:). не нужно?:) Как лучше сделать?
10.11.2014 в 22:59:27
11.11.2014 в 00:19:51
dipapik написал : Нажмите на изображение для увеличения. Название: Электропроводка-итогdi 26.10.2014.jpg Просмотров: 4 Размер: 249.5 Кб ID: 553771
Ну и намудрил с обозначениями ...:eek: Должно быть: Q - выключатели, QF - диффреле(УЗО), QFD - диффавтомат(АВДТ). Исправь пожалуйста ...
11.11.2014 в 01:03:45
DED@ПВО написал : Должно быть: Q - выключатели, QF - диффреле(УЗО), QFD - диффавтомат(АВДТ).
поправьте меня, если я неправ. Может не тем ГОСТом пользуюсь?
ГОСТ2.710-81 "ОБОЗНАЧЕНИЯ БУКВЕННО-ЦИФРОВЫЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМАХ"
см. Приложение 1. табл. 1. Буквенные коды наиболее распространенных видов элементов: Q - Выключатели и разъединители в силовых цепях (Разъединители, короткозамыкатели, автоматические выключатели(силовые))
табл. 2. Примеры двухбуквенных кодов: Выключатель автоматический QF Счетчик активной энергии PI Счетчик реактивной энергии PK
Приложение 2. Табл. 1. Буквенные коды для указания функционального назначения элементов. D - Дифференцирующий F - Защитный
Из этого следует: что QF - авт. выключатель; QD - УЗО; QFD - АВДТ.
11.11.2014 в 01:04:08
ИСПРАВИЛ:)