master.msk написал : ГВС дано как ГВС, вас в проекте нет и не было никогда, поэтому все проблемы с полотенцесушителями полностью на пользователе, чтобы с ним не случилось.

В проектах уже ставят, на объектах в Сочи , Москва-сити , элитные дома под ключ, гостиницы..Украина например. Тоесть более менее приличные жилища без ПС не проектируются... Просто сочтите за суровую реальность. И тенденция нарастает. Думаю и у вас ПС в ванной ... причем Сунержа)))

Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

23.01.2015 в 12:53:23

#4974762

master.msk написал : Сколько проблем с полотенцесушителями, не проще из оцинковки вварить напрямую. Заполировать и покрасить матовой краской. Все равно нет и не будет никакого "дизайна" в ванной комнате 130х170

Да бросьте! Вот такой ПС в небольшой ванной 170х180см неплохо смотрится и не ржавеет: http://photo.qip.ru/users/prok12/200707407/213661934/#mainImageLink На фото только чашки для прикрытия водорозеток - от "Сунержи", сам ПС не супер-дорогой импортный IPS Class INOX

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16366

24.01.2015 в 00:37:50

#4976531

Сунержа написал : приличные жилища без ПС не проектируются

Что так и в Проекте: "ПэСэ сунержа"? в элитном то доме Т.е полотенчик должен быть узаконен, как часть стояка потому что через него идет весь стояк из труб, другого металла и металла ли вообще, если это полиппропилен в стояке или пропилен подводки к нему, как это написано у Производителя пс?

Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

24.01.2015 в 00:42:34

#4976537

Prok12 написал : Да бросьте! Вот такой ПС в небольшой ванной 170х180см неплохо смотрится и не ржавеет: http://photo.qip.ru/users/prok12/200707407/213661934/#mainImageLink На фото только чашки для прикрытия водорозеток - от "Сунержи", сам ПС не супер-дорогой импортный IPS Class INOX

А как он у вас подключен? Схематично..

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16366

24.01.2015 в 00:49:23

#4976546

сансэй написал : как он у вас подключен

Фото нет в альбоме, наверняка шк кран на стояке

Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

24.01.2015 в 00:58:03

#4976558

Не факт) но действительно интересно, возможно шк. Раскинуты (верх - низ) не очень удобно, в плане добираться до них, но вполне работоспособная схема Конечно пс монстр) и верх по любому прохладней)

Аватар пользователя
Сунержа

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 143

26.01.2015 в 22:55:40

#4983377

master.msk написал : Что так и в Проекте: "ПэСэ сунержа"? в элитном то доме Т.е полотенчик должен быть узаконен, как часть стояка потому что через него идет весь стояк из труб, другого металла и металла ли вообще, если это полиппропилен в стояке или пропилен подводки к нему, как это написано у Производителя пс?

Бывает и так ... Ставят в проект. Случается и дизайнеры поставят изначально в пилотную комнату, как правило по ней потом, как по лекалу остальные квартиры или номера отделывают. Модели попроще м-образные , п-образные у нас подороже чем у конкурентов, но если брать на круг то получается не сильно дороже, но на много эстетичнее... Вообщем, кому что...кому цена ..кому для людей.

Аватар пользователя
romankartsev

Местный

Регистрация: 17.04.2012

Москва

Сообщений: 846

26.01.2015 в 23:00:51

#4983400

Была течь на отводах полотенцесушителя.Сняли краны через два года.И вот что видим https://www.dropbox.com/sc/lwliqy8vj1mfk9j/AADmJIyZB4Zi7IR1tGgl_9gaa Резьба сгнила на отводах.Внутри забиты ржавчиной.Завтра либо новые отводы наварят или уберу нафиг полотенчик.Краны всегда закрыты.Жарко.Видимо шлам сваливается в отводы и гниёт всё до крана.Полотенчик Сунержа.С ним всё хорошо.Как новый.Дом пятиэтажка в Кунцево.Когда выключают гор.воду,после из крана идёт ржавая вода.Ужас!Фильтр тонкой очистки honeywell FF06 1/2"ААМ иногда забивается так,что вода из смесителя не идёт.

Аватар пользователя
romankartsev

Местный

Регистрация: 17.04.2012

Москва

Сообщений: 846

26.01.2015 в 23:07:28

#4983437

Да.от резьбы осталась одна нитка за два года.Краны Бугатти упакованы на лен и унипак.Сами краны тоже пришли в негодность,не держат https://www.dropbox.com/sc/iviqhidhunpmhzu/AAAE8aIYBAEhgoDYdSSsPKQFa

Аватар пользователя
romankartsev

Местный

Регистрация: 17.04.2012

Москва

Сообщений: 846

27.01.2015 в 18:39:18

#4985151

сегодня срезали кусок трубы с отводами и приварили новый прямой кусок.Теперь полотенцесушителя не будет и не будет ржаветь и течь.Вот так решена моя проблема.На месте крепежа полотенцесушителя к стене установлю крючок.Так закроется отверстие или поменяю плитку.Одна осталась после ремонта.Нужно ещё будет покрасить трубу и всё.Краска осталась.Санты из ЖЭКа варили бесплатно.За аккуратность дал 500р.Вот и все расходы.Кусок оцинковки принесли свой.Краны увезу на дачу.Использую на полив.Полотенчик продам на Авито или оставлю на даче.Может пригодится когда-нибудь.

Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

27.01.2015 в 18:43:09

#4985156

Вау! Ну прям точно краны как у меня!

Аватар пользователя
snd

Местный

Регистрация: 23.04.2014

Москва

Сообщений: 17

04.10.2015 в 19:55:44

#5390488

Подниму тему, т.к. проблема похожая.

История следующая. Дом КОПЭ 1990 года. Осенью 2014 по рекомендации сантехника были переварены стояки ГВС и ХВС (полностью от пола до потолка). На ГВС были сделаны отводы на полотенцесушитель, установлены новые краны Бугатти. Выглядит это все так (фото 1) Весной 2015 примерно конце марта закончили ремонт в санузле и подключили полотенчик. Сунержа, подключение Рехау. Никакого заземления не сделано (мастер не сделал, а я не вникал). В июле потек нижний отвод, стык между краном и стояком. Тогда в панике были вызваны местные сантехники, которые толком ничего сварить не смогли и в итоге отвод переваривался тем же мастером, что и варил стояки. Верхний отвод был осмотрен и было сказано что он в порядке. Да, высказывалась версия, что при долгом простое в отводы набился шлам, от этого он и сгнил.

Сейчас верхний отвод выглядит так (фото 2), ржавчина заметно увеличилась за последние несколько дней.

Сантехник, который изначально все делал, приезжал, смотрел. Рекомендации следующие - отвод переварить, а чтобы не повторилось, заземлить стояк.

Очень прошу совета, что делать, поможет ли заземление? Варить стояки каждые 4 месяца очень грустно.

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16366

04.10.2015 в 20:23:37

#5390515

snd написал : Очень прошу совета, что делать, поможет ли заземление?

так вы у электриков спросите, чего здесь то про заземление?

snd написал : Да, высказывалась версия, что при долгом простое в отводы набился шлам, от этого он и сгнил.

да, им именно так все и просходит

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

04.10.2015 в 22:10:49

#5390690

snd, заземление не поможет.

Аватар пользователя
snd

Местный

Регистрация: 23.04.2014

Москва

Сообщений: 17

05.10.2015 в 08:04:18

#5391002

Вроде как проблема в том, что гниют отводы, а не в электрике. Поэтому спрашиваю здесь.

Заземление не поможет - понятно. А в принципе что-нибудь помочь может?

Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

05.10.2015 в 08:20:58

#5391012

snd, Судя по снимку плохо упакована резьба.

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16366

05.10.2015 в 19:04:35

#5391697

Микитович написал : Судя по снимку плохо упакована резьба.

глаз рентген? по снимку видно только, что слишком короткий отводик, при сварке сгорел цинк внутри резьбы

Аватар пользователя
snd

Местный

Регистрация: 23.04.2014

Москва

Сообщений: 17

05.10.2015 в 23:42:08

#5392204

Так что в итоге делать? Не уникальный же случай? Может кому интересно поприсутвовать при разборке/переварке, посмотреть что случилось, что-то посоветовать? Естественно, не бесплатно. Москва, м. Чертановская.

Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

05.10.2015 в 23:48:43

#5392215

Микитович написал : Судя по снимку плохо упакована резьба.

Эксперт ;) Здесь то же наверное ?

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

06.10.2015 в 00:09:33

#5392246

snd написал : Может кому интересно поприсутвовать при разборке/переварке, посмотреть что случилось, что-то посоветовать?

Уже не интересно ,на прошлой неделе и разборка и переварка . Вот что было внутри отвода (был свищ на границе шва с подтоплением соседей)

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16366

06.10.2015 в 00:16:24

#5392263

EV.SA написал : на прошлой неделе и разборка и переварка

Чертаново...Каховка...не иначе как плохая плохая аура Москворецкого рынка..

Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

06.10.2015 в 00:18:36

#5392266

master.msk написал : Чертаново...Каховка...не иначе как плохая плохая аура Москворецкого рынка..

Измайловский б-р еще ;)

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16366

06.10.2015 в 00:22:07

#5392274

EV.SA, железная дорога есть поблизости? если есть, то ничего не поможет - тОки, имхо: сварщик не останется без работы

Аватар пользователя
snd

Местный

Регистрация: 23.04.2014

Москва

Сообщений: 17

06.10.2015 в 06:54:38

#5392406

До железной дороги километра 1,5. Наводки на таких расстояниях, ну можно посчитать, но явно не сильно от нуля отличаются. Токи это замечательно, но опять же, уникальный случай и никаких рекомендаций нет? У клиентов никогда не гнили отводы? Если гнили, как решали?

Может есть краны из другого материала? Может еще что-то можно сделать? Например, вместо Рехау металлом подключить?

Совсем никто не понимает что делать? Хотя в каком направлении?

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16366

06.10.2015 в 11:51:52

#5392718

snd написал : Например, вместо Рехау металлом подключить?

не связанные вещи Можно переделать, особенно уделить внимание отсутствию заусенцев и грата в отводах

Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

06.10.2015 в 21:11:18

#5393357

master.msk написал : железная дорога есть поблизости

Метро только ;)

snd написал : но опять же, уникальный случай и никаких рекомендаций нет? У клиентов никогда не гнили отводы? Если гнили, как решали?

Что значит уникальный? Уже несколько случаев ,лечится переделкой ...только .... Разницы нет ,пластиком или металлом подключен ПС.Местные санты утверждают ,что случаи не единичные.

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
snd

Местный

Регистрация: 23.04.2014

Москва

Сообщений: 17

06.10.2015 в 23:05:46

#5393563

EV.SA, Переделка на полгода, потом заново переделка? Или переделка другими материалами? Если да, то какими?

Про металл упомянул просто потому, что до переварки стояков по рекомендации местного санты подключение было металлом и ничего не гнило, насколько я понимаю, много лет...

Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

06.10.2015 в 23:14:54

#5393581

snd, Сдается мне ,что в Вашем районе резко ухудшилось качество ГВ (химия или грязь) ,мои фото из того же района.

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
snd

Местный

Регистрация: 23.04.2014

Москва

Сообщений: 17

06.10.2015 в 23:50:12

#5393626

EV.SA, Хорошо, допустим. Что делали там, откуда фото? Переварили и все?

Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

08.10.2015 в 00:05:38

#5394790

snd написал : Хорошо, допустим. Что делали там, откуда фото? Переварили и все?

Пришлось разобрать половину шкафа https://fotki.yandex.ru/next/users/fev777/album/210007/view/1375789?page=1 И пригласить профи (сварщика Константина :) ) ,а то монстры из аварийки требовали обеспечить доступ - разломать зашитую инсталляцию и т д (https://fotki.yandex.ru/next/users/fev777/album/210007/view/1512247?page=2) Сварщик сделал вставку на стояк с новым отводом ,верхний отвод прочистили .... Наличие разборных соединений ,упростило задачу ;) (это для тех ,кто сомневается в целесообразности их применения)