06.02.2018 в 14:51:55
Добрый день. Новостройка. Есть такой стояк пс с такими отводами. Принято решение водяной пс не подключать (желаемое место через два поворота), будет электрический. Как правильно заглушить имеющееся? Краны снять, отводы заварить? Или обрезать выше/ниже отводов и вварить кусок целой трубы (без заужения)?
06.02.2018 в 14:53:52
spaceeggs написал: Или обрезать выше/ниже отводов и варить кусок целой трубы (без заужения)?
Самое хорошее решение. Ищите качественный толстостенный кусок трубы.
06.02.2018 в 14:56:09
spaceeggs, срежете - препарируйте болгаркой и фото сюда с указанием где верх и низ
06.02.2018 в 15:15:20
spaceeggs написал: Принято решение водяной пс не подключать (желаемое место через два поворота)
Хм. Если подача в стояке сверху вниз и ПС умещается по высоте между отводами - всё будет работать.
06.02.2018 в 15:48:31
BV, хорошо. Толстостенная это сколько в мм? Mazayac, не помещается. а по уму переварить с гнутыми отводами что-то дорого
06.02.2018 в 15:53:36
spaceeggs написал: BV, хорошо. Толстостенная это сколько в мм?
не помню для этого диаметра. См ГОСТ
06.02.2018 в 23:49:31
АлекСАН_dr написал: master.msk, есть многое на свете, друг Горацио...(с) В Индии есть стелла из железа- не ржавеет, собака. Никто не знает почему.
АлекСАН_dr, Ей всего 1600 лет
05.03.2018 в 11:51:32
BV написал: spaceeggs, срежете - препарируйте болгаркой и фото сюда с указанием где верх и низ
BV, первые две - верхний отвод, вторые две - нижний.
05.03.2018 в 11:55:22
А вот что в зауженном участке
05.03.2018 в 11:58:08
А вот что в зауженном участке
18.10.2018 в 16:23:11
Около 8 часов на прочтение темы, наткнувшись на пост о появлении в гостях соседей с котом и мебелью много смеялся, а Сансэй изрядно увеличил мне время на чтение, не внеся ни ЕДИНОЙ полезной мысли (долбаный флудер). На последних страницах просто пролистывал его посты. Судя по количеству установок и количеству нареканий, проблема не может быть тотальной - я жил в квартире с замененным нержавеющим полотенчиком, подключенным металлом напрямую к трубе, и ничего, а ремонту лет было прилично. Значит решение есть. Полотенчик хочу водяной (и так есть куда за электричество платить), и крайне желательно с кранами (летом бывает слишком жарко в санузле), чтобы подстраховаться от гниющей сварки думаю М-образный. А вот с гниющими отводами это был сюрприз... Судя по фото, у всех сгнивала нижняя часть трубы с резьбой, видимо при горизонтальном размещении там скапливается вся грязь? Это и есть решение - сделать под углом? Так по логике всё вырисовывается, один отвод работает на впуск и там откладывается грязь, второй на выпуск и там лучше смывает, вода же подостыла
18.10.2018 в 16:39:47
meetzamba, как вариант - Г и L - образные гнутые отводы.
18.10.2018 в 18:00:07
Mazayac, а у вас как по опыту, 4 года всё же прошло с первого обсуждения, как делаете и сколько стоит? После Г образного как дальше ведётся труба - уголком от рехау? Он из какого материала? Или после крана ещё один уголок из оцинковки? Видел что медные на уголках вымывает до дыр за несколько лет
18.10.2018 в 20:49:31
meetzamba написал: Судя по фото, у всех сгнивала нижняя часть трубы с резьбой, видимо при горизонтальном размещении там скапливается вся грязь? Это и есть решение - сделать под углом?
Проблемы и решения этой проблемы обсуждали здесь http://www.mastergrad.com/forums/t221550-podshlamovaya-korroziya-i-sistema-vodopodgotovki-gvs/?p=6446533#post6446533