Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111675

31.10.2014 в 01:26:42

Дизель написал : Пожалуйста....http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=7773

понятно.... для дилетантов :)

Дизель написал : а ты думаешь за версию с н/б то даже приехав нечего не увидим т.к наружка в ремонте.

без подключенного НБ делать нечего там... Возможно там редкий случай..... срабатывание лестничного УЗО и не срабатывание квартирного - могу себе обьяснить, но УЗО соседа - это взрыв мозга :) Причем необъяснимо даже если перепутали в щите.... Щупать надо....

PS По характеристикам автоматов, есть кроме BCD, еще A, К, Z http://electrik.info/main/school/676-harakteristiki-avtomaticheskih-vyklyuchateley.html

0
Аватар пользователя
Дизель

Местный

Регистрация: 07.03.2012

Воронеж

Сообщений: 322

31.10.2014 в 09:53:15

BV написал : понятно.... для дилетантов

Это католог для пользователей есть подобное у всех крупных производителей.

Мне проектировщики подогнали в бумажном виде. То же самое, но на сон грядущии удобно листать особенно от АВВ вкусняшки.

BV написал : это взрыв мозга Причем необъяснимо даже если перепутали в щите.... Щупать надо....

Поскольку случаи неординарный, я бы пока блока нет (ну что бы успокоиться) разницу потенциалов на кронштейнах замерил. И тестанул квартирное узо на земля ноль.

BV написал : PS По характеристикам автоматов, есть кроме BCD, еще A, К, Z

О-ля-ля, мисье знает толк в извращениях;)

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

31.10.2014 в 11:51:59

Дизель написал : разницу потенциалов на кронштейнах замерил

Интересно для чего ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111675

01.11.2014 в 00:16:32

Дизель написал : разницу потенциалов на кронштейнах замерил.

Думаете огни святого эльфа виноваты? ;)

0
Аватар пользователя
Дизель

Местный

Регистрация: 07.03.2012

Воронеж

Сообщений: 322

01.11.2014 в 08:13:18

BV написал : Думаете

Да... Иногда со мной это случается:)

Бориска66 написал : Интересно для чего ?

Я думал технадзор объяснит а он как всегда скрывает.

Гипотетически это одна из невысказанных версии BV. Он их продает за деньги или не озвучивает (интересная тактика Но как стратегия ....хотя у каждого свое видение.)

мы незнаем из чего сделан фасад дома и наружняя стена (предположим что там находиться вент-фасад, бетон, монолит) есть вероятность что утечка приходит с него на крепеж кронштейнов и идет далее по цепи.

Далее Перемычка уравнивания потенциалов между фазой и нулем установленна в этажном щите (или разделениеPN).

В связи с этим квартирное узо (невидит) т.к на этом участке утечки нет (сколько пришло, столько ушло) А Этажное срабатывает т.к лишок с фасада идет прям на него , и в принципе болячка характерная для этого времени года.

После просушки (тупо удержанием взведенного автомата) части фасада, цепь рвется, гемор исчезает а чем холоднее тем дольше сушить пятно контакта, пока снова не появляется влага (через день).

Но есть нюансы и этой версии.

Поэтому ее и стесняются озвучить.

Проверить версию Легко самому т/с, не нужны никакие приборы. Достаточно примотать землю к крепежу кронштеина (Одного затем другого) поплотней и посмотреть выбивает ли этажное узо.

0
Аватар пользователя
Гоcть.

Местный

Регистрация: 17.09.2014

Москва

Сообщений: 271

01.11.2014 в 22:34:38

Если не допускать такую версию, что барабашки все УЗО поотключали, то реальное объяснение пусть через арматуру, кронштейны, винты и любые металлические предметы, но оно быть должно.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

02.11.2014 в 16:19:11

Вывод можно сделать один: без визита и замеров грамотного специалиста, до истины мы тут коллеги не докопаемся, сплошное "гадание на кофейной гуще" ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Гоcть.

Местный

Регистрация: 17.09.2014

Москва

Сообщений: 271

03.11.2014 в 08:27:45

Бориска66 написал : Вывод можно сделать один: без визита и замеров грамотного специалиста, до истины мы тут коллеги не докопаемся,

И еще сделаннных при той температуре и погодных условиях, при которых как пишет тс все это и происходит. А в теплом помещении они ничего там не найдут и выдадут вполне с их точки зрения справедливое заключение об исправности наружного блока. Тем более что тут может быть не одна, а несколько неполадок в которых надо разбираться, поэтому никто виртуально и концов найти не может.

0
Аватар пользователя
Accelerator

Местный

Регистрация: 22.04.2011

Москва

Сообщений: 31

05.11.2014 в 18:15:05

Serafim написал : И еще сделаннных при той температуре и погодных условиях, при которых как пишет тс все это и происходит. А в теплом помещении они ничего там не найдут и выдадут вполне с их точки зрения справедливое заключение об исправности наружного блока. Тем более что тут может быть не одна, а несколько неполадок в которых надо разбираться, поэтому никто виртуально и концов найти не может.

Ну что, позвонил я сейчас в Биоконд.

Аппарат проверили, дефектов не нашли.
Внешний блок у них при тестировании находится на улице, спросил. Кхе. Сейчас достаточно тепло, эта фишка могла и не воспроизвестись.

Менеждер биокондовский посоветовал менять УЗО на площадке.

Я так предполагаю сценарий будет следующий. Установщики привезут обратно кондиционер, установят его, я заплачу им за повторную установку блоков (они так настаивали). Дальше видимо я пойду в УК, пусть разбираются со щитком и прочей фигней, меняют УЗО и все что требуется.

По итогам если косяк все-таки не у меня в проводке, придется как-то возвращать деньги за повторную установку и услуги электрика.

Единственное что бесит - почему эти "дилеры" не могут нормальную диагностику провести на месте, два раза приезжают, мегаоомметра даже привезти с собой не могут. Ппц.

0
Аватар пользователя
Accelerator

Местный

Регистрация: 22.04.2011

Москва

Сообщений: 31

05.11.2014 в 18:19:03

Дом П 44Т. Сэндвич-стена с пенопластом внутри. Арматура есть, много. Штробил электрику когда, натыкался повсеместно, в т.ч. и при пробивке прохода на балкон. Трассу бурили, тоже обруливали арматурину.

0
Аватар пользователя
Accelerator

Местный

Регистрация: 22.04.2011

Москва

Сообщений: 31

05.11.2014 в 18:31:28

Accelerator написал : .., прокладки резиновые не поставили, УЗО называли ОЗУ, в общем, вот так :)

Внешний блок висит под окном комнаты. Вечером, даже днем, если прислушаться, при работе кондиционера был слышен гул в комнате. Резинки поставили, гул уменьшился, но не исчез. Это к вопросу о соединении кронштейн-арматура. Гальваническая связь между внешним блоком и стеной имеется - установщики замеряли индикаторной отверткой.

0
Аватар пользователя
Дизель

Местный

Регистрация: 07.03.2012

Воронеж

Сообщений: 322

05.11.2014 в 21:11:28

Accelerator написал : Гальваническая связь между внешним блоком и стеной имеется - установщики замеряли индикаторной отверткой.

Т.е. отвертка пробник светится?!?

Значит пробои неслабый. Тогда ваш диагноз читаи пост 65.

Рекомендую переместить тему в раздел электрика. Способы лечения обсудите там, или подберете спеца что устранит неисправность.

0
Аватар пользователя
Accelerator

Местный

Регистрация: 22.04.2011

Москва

Сообщений: 31

05.11.2014 в 21:40:31

Дизель написал : Т.е. отвертка пробник светится?!?

Значит пробои неслабый. Тогда ваш диагноз читаи пост 65.

Рекомендую переместить тему в раздел электрика. Способы лечения обсудите там, или подберете спеца что устранит неисправность.

Фазы на корпусе нет, наверное я не правильно выразился. Отвертка-пробник с батарейкой, показывает наличие цепи между блоком и стеной. Со слов установщиков. Про замыкание на арматуру мысли были, только не ясно, почему утечка тогда не проявила себя на стенде в сервисе, подключали его через УЗО.

0
Аватар пользователя
artem 16

Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

05.11.2014 в 22:27:13

Accelerator написал : Про замыкание на арматуру мысли были, только не ясно, почему утечка тогда не проявила себя на стенде в сервисе, подключали его через УЗО.

Возможно пробой межблочного кабеля. ИМХО "крутить" мегаомметром, потом делать выводы.

0
Аватар пользователя
Дизель

Местный

Регистрация: 07.03.2012

Воронеж

Сообщений: 322

05.11.2014 в 22:55:32

Accelerator написал : Отвертка-пробник с батарейкой, показывает наличие цепи между блоком и стеной. Со слов установщиков.

е Удивительней было бы если бы она отсутствовала)))

Возьмите мультиметр (тестер). Выставьте переменку приложите к болту крепления в стене одного из кронштеинов второй к земле или к нулю. Посмотрите что показывает. Потом повторите с другим кронштейном. Отвертка не видит небольшие вольтажи а тестер покажет точно наличие (отсутствие) такового.

Accelerator написал : Про замыкание на арматуру мысли были, только не ясно, почему утечка тогда не проявила себя на стенде в сервисе, подключали его через УЗО.

ИМХО + заключение сервиса. Потому что аппарат исправен и косяк не в нем. Ищите другой источник.

0