Gins написал : Вы теперь знаете, что надо. Рисуете схему как должно быть и где какие краны/вентили, вызываете санту и говорите не то, что нужно подключить радиатор, а вот так нужно сделать и вручаете схему.

А это хорошая мысль! Действительно, из-за своей неуверенности в таких вопросах и не додумалась бы сама вручить сантехнику схему:-)) Ладно, тогда чуть позже уточню детали, о которых писали и я их не поняла, и потом попробую сделать так, как Вы подсказали :a

0
Аватар пользователя
Gins

Местный

Регистрация: 10.01.2006

Миасс

Сообщений: 2838

28.11.2014 в 07:32:46

alis, надеюсь, что Уважаемый Mazayac на меня не обидится, что я его схему "порисовал" :) В общем вот то, про что я писАл ранее Получше, возможно будет вариант, если американка, ближняя к вентилю будет на нем (угловая) - тогда исчезает одно "лишнее" звено, а именно колено 90 градусов (на картинке зеленым цветом). Ежели нужно изменить количество секций радиатора, перекрываете краны, меняете радиатор, исходя из нового размера меняется труба с резьбами на концах (на картинке красным цветом) на нужную по длине и новый радиатор на месте. Если нужно будет поменять вариант на схему номер 2 (диагональ) - закрываете краны, снимаете радиатор, вентиль из нижнего правого угла перекручиваете в верхний правый, межды коленом (зеленым) и вентилем добавляете трубу (типа той, что красная) - и у Вас схема номер два. При этом не нужно вмешательство супер-пупер специалиста - нужен отрезок трубы необходимого размера, резьба на этой трубе и умение открутить и закрутить гайку американки :) Ну разве что еще умение запаковать льном соединения американок и труб, в случае замены трубы, но в любом случае это все уже без участия сварки и т.д.

0
Вложение
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.11.2014 в 09:05:17

Gins, ещё раз похвалю идею! :applause:

0
Аватар пользователя
Popadopulos

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Киев

Сообщений: 869

28.11.2014 в 18:59:40

igorian79 написал : Доброго дня уважаемые,у меня такая точно проблема батарея биметалл подсоединение диагональное а вот подача нижняя,в апреле поменял грели нормально(вероятно давление было хорошее) а вот осенью низ холодный.вечный вопрос кто виноват и что делать

Оверквотинг наказуем!:mad: 1.вы не указали вашу систему. 2х трубная,однотрубная со смещённым байпасом(нижняя подача ,верхняя) или с не смещённым байпасом.Прямая подача(стояк) или обратная в однотрубной. 2.вы не указали температуру теплоносителя:труба на входе в радиатор,на выходе из радиатора,низ-верх радиатора. И желательно по разным стоякам,это даёт возможность определить обратка или нет,убитая подача или нет. Горячо-холодно это НЕ ТЕМПЕРАТУРА!!!Это к телепатам. 3.вы не указали температуру в помещении и на улице. 4.раз не можете точно описать прибор-давайте фото.

0
Аватар пользователя
Popadopulos

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Киев

Сообщений: 869

28.11.2014 в 19:07:15

Gins написал : alis, надеюсь, что Уважаемый Mazayac на меня не обидится, что я его схему "порисовал"

Правую американку по схеме лучше на сам радиатор а не на нижнее колено. Удобнее снимать будет,особенно для регулярных чисток радиатора.

0
Аватар пользователя
alis

Местный

Регистрация: 12.09.2014

Краснодар

Сообщений: 137

28.11.2014 в 19:28:15

Gins написал : надеюсь, что Уважаемый Mazayac на меня не обидится, что я его схему "порисовал" :)

Popadopulos написал : Правую американку по схеме лучше на сам радиатор а не на нижнее колено. Удобнее снимать будет,особенно для регулярных чисток радиатора.

Спасибо огромное! Даже я все поняла:)

Может оставить только шаровые краны, а вентиль убрать, как предлагали выше?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.11.2014 в 20:40:16

alis написал : Может оставить только шаровые краны, а вентиль убрать, как предлагали выше?

Как хотите. Можете убрать сразу.

0
Аватар пользователя
alis

Местный

Регистрация: 12.09.2014

Краснодар

Сообщений: 137

28.11.2014 в 22:40:29

Ясно, спасибо. Были сегодня еще двое - мы друг друга не поняли:) Они схему не одобрили, а я - их совет дать магарыч РЭПовскому слесарю и попросить окончательно дожать байпас. :cool: Поиски продолжу завтра :confused:

0
Аватар пользователя
Popadopulos

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Киев

Сообщений: 869

28.11.2014 в 23:26:45

mky написал : Эта та мощность, которая на ценниках указывается, вот, первая попавшаяся ссылка. Думаю, что к ней реально приблизится при диагональном подключении к двухтрубной системе (понятно, что при соотв. температуре теплоносителя от 93 градусов).

"Не ... -это фантастика!"(С) Если только вы не в Сибири. http://radiatormandarin.ru/documentation/doc/ "Обращаем дополнительно внимание специалистов на тот факт, что российские нормы относят номинальный тепловой поток к температурному напору 70°С, характерному при обычных для отечественных однотрубных систем отопления параметрах теплоносителя 105-70°С." Там же и про коэффициент затекания ,про который недоумённо спрашивал один из местных гуру. "3.10. Гидравлические характеристики отопительного прибора и подводящих теплопроводов с регулирующей арматурой в однотрубных системах отопления с замыкающими участками определяют коэффициент затекания αпр, характеризующий долю теплоносителя, проходящего через прибор, от общего его расхода в подводке к радиаторному узлу." По расчётам цифры гладкие,а в реальности....

0
Аватар пользователя
Gins

Местный

Регистрация: 10.01.2006

Миасс

Сообщений: 2838

29.11.2014 в 17:16:40

alis, я бы вентиль не ставил. С Вашими температурами он на мой взгляд даром не нужен.. Вряд ли пользоваться будете. Вместо него угол на трубу красную (резьбовой) и угловую конусную американку на радиатор.

0
Аватар пользователя
alis

Местный

Регистрация: 12.09.2014

Краснодар

Сообщений: 137

29.11.2014 в 19:52:07

Gins написал : alis, я бы вентиль не ставил. С Вашими температурами он на мой взгляд даром не нужен.. Вряд ли пользоваться будете. Вместо него угол на трубу красную (резьбовой) и угловую конусную американку на радиатор.

Спасибо!!! Я поэтому и спросила, что и без вентиля они еле-еле греются, зачем лишними элементами загромождать сооружение:) С сантехниками мне пока не везет "по-черному". Как сговорились. Одно и тоже все - убрать, или перекрыть, или передавить байпас:cool: Отправила уже семерых :eek: Пока меня не коснулось, я даже не представляла, что так печально обстоят дела. Продолжаю искать того, кто согласится на переделку по моему варианту. Всем спасибо!

0
Аватар пользователя
alis

Местный

Регистрация: 12.09.2014

Краснодар

Сообщений: 137

15.12.2014 в 17:26:10

Всем добрый вечер! Получила ответ от управляющей компании про направление подачи. Почему-то их данные по кухне не совпали с теми выводами, что были сделаны при измерении температуры кухонных стояков на разных этажах. Ответ прикрепила, звонила в УК исполнителю, просила перевести на понятный язык их термины. Исполнитель ответила, что в комнате подача снизу-вверх, а раз в кухне - обратка, то там подача сверху-вниз. Она права? Вот схема измерения температуры стояков на 3-м и 8-м этажах:
Так дотошно выясняю в УК направление подачи, т.к. хочу сделать по классической схеме подключение по диагонали, как советует Inch1964
А как можно уговорить УК разрешить слив теплоносителя? У нас на улице еще не очень холодно +7-8[SUP]о[/SUP], обещают и до 12[SUP]о[/SUP]

0
Вложение
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

15.12.2014 в 19:33:54

alis, если есть хоть какие-то сомнения в направлении подачи - выбирайте схему "низ-низ со смещённым байпасом". Gins рисовал: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=559349 Лишний раз отмечу, что Вы - молодец, удачи в нелёгком деле.

В документе Вам явно запрещают слив стояков, увы. Если только договариваться с сантами - человеками, которые за деньги порой готовы на всё.

0
Аватар пользователя
alis

Местный

Регистрация: 12.09.2014

Краснодар

Сообщений: 137

15.12.2014 в 21:32:07

Спасибо, попробую договориться:)

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24589

15.12.2014 в 21:51:46

alis написал : Вот схема измерения температуры стояков на 3-м и 8-м этажах

Вы же сами с очевидностью видите направление подачи - а в цидуле от УК всё наоборот.

0