Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

23.11.2014 в 19:52:16

С20 на вводе:(

0
Аватар пользователя
next18km

Местный

Регистрация: 22.11.2014

Москва

Сообщений: 33

23.11.2014 в 19:54:09

Dps08 написал : А схемка есть? Ну, что куда, и для чего?

Увы, нет. На словах - вводное УЗО 40А, плита на обычном автомате 25А, 6 дифов по 16А на бойлер, ПММ, СМ, 2 теплых пола, розетка в с\у, 10 автоматов 10А на свет, 6 автоматов 16А на розетки. Все провода идут напрямую к щитку, т.е. распределительных коробок по квартире нет.

Rumato написал : С20 на вводе:(

А что это значит? В смысле почему плохо? То, что на лестнице - от застройщика.

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

23.11.2014 в 19:54:54

next18km, Покажите покрупнее вводной кабель, как заходит в шит.

Dps08 написал : только вот кабель вводной сбоку торчит который, тонковат с виду для пятижильного.

а мне показалось, что это не вводной кабель , а (с низу справа) кабель на какой то потребитель идёт.... next18km, Если установлена розетка или кабель на варочную на кухне- сфотографируйте посмотреть, что там....

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

23.11.2014 в 19:57:35

next18km написал : Все провода идут напрямую к щитку, т.е. распределительных коробок по квартире нет.

Это хорошо. Переделывать можно.

next18km написал : То, что на лестнице - от застройщика.

Я понимаю, это значит что Вам надо раскидать предполагаемую нагрузку равномерно по всем фазам. Потому что при превышении на одной фазе более 5 кВт вся квартира погрузиться во мрак. Бойлер накопительный? Щиток Hager?

0
Аватар пользователя
Dps08

Местный

Регистрация: 13.11.2008

Ной-Изенбург

Сообщений: 225

23.11.2014 в 19:59:16

next18km написал : Увы, нет. На словах - вводное УЗО, плита на обычном автомате 25А, 6 дифов по 16А на бойлер, ПММ, СМ, 2 теплых пола, розетка в с\у, 10 автоматов 10А на свет, 6 автоматов 16А на розетки. Все провода идут напрямую к щитку, т.е. распределительных коробок по квартире нет.

а нет фото, где видно самый верх? что там на верхнем ряду делается, охота посмотреть.

0
Аватар пользователя
next18km

Местный

Регистрация: 22.11.2014

Москва

Сообщений: 33

23.11.2014 в 20:00:13

Rumato написал : Это хорошо. Переделывать можно.

Я понимаю, это значит что Вам надо раскидать предполагаемую нагрузку равномерно по всем фазам. Потому что при превышении на одной фазе более 5 кВт вся квартира погрузиться во мрак. Бойлер накопительный? Щиток Hager?

Бойлер накопительный, 50 литров, на 2 или 2,5 кВт, не помню. Щиток тот самый:eek::applause:

Юрий-Электр написал : next18km, Покажите покрупнее вводной кабель, как заходит в шит.

а мне показалось, что это не вводной кабель , а (с низу справа) кабель на какой то потребитель идёт.... next18km, Если установлена розетка или кабель на варочную на кухне- сфотографируйте посмотреть, что там....

не знаю, насколько будет полезна вот эта наскальная живопись

Кабели только завтра :(

0
Вложение
Аватар пользователя
Dps08

Местный

Регистрация: 13.11.2008

Ной-Изенбург

Сообщений: 225

23.11.2014 в 20:05:57

Юрий-Электр написал : а мне показалось, что это не вводной кабель , а (с низу справа) кабель на какой то потребитель идёт....

мне представилось, что раз все заделано уже вокруг щита, то вроде он и должен быть вводным, так как и все автоматы заняты, и на узо вводном место свободно. а сейчас на нем быть может времянка примотана, скотч бумажный видно.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

23.11.2014 в 20:08:07

next18km написал : Щиток тот самый

Мой любимый:o В принципе если 5 минут назад я еще не готов был кидаться тапками, то после слов "сфет" и "званок" считаю, что Вам лучше позвать специалиста, хотя бы для проверки сделанного. Если распредкоробок в квартире нет, то еще не все потеряно.

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

23.11.2014 в 20:09:12

next18km написал : не знаю, насколько будет полезна вот эта наскальная живопись

видно, что "СФЕТ"- 4 автомата, 3- х полюсник вро- де как на плиту. next18km, сделайте фото верхних контактов автоматов верхнего ряда... ну и фото кабеля на плиту...

0
Аватар пользователя
next18km

Местный

Регистрация: 22.11.2014

Москва

Сообщений: 33

23.11.2014 в 20:09:47

Dps08 написал : мне представилось, что раз все заделано уже вокруг щита, то вроде он и должен быть вводным, так как и все автоматы заняты, и на узо вводном место свободно. а сейчас на нем быть может времянка примотана, скотч бумажный видно.

Черный кабель в бумажном скотче справа внизу - это вводной точно, щиток он еще не подключал к сети. А совсем плохо, что на лестнице УЗО на 20А, а в квартире вводное УЗО на 40А?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

23.11.2014 в 20:12:21

next18km написал : А совсем плохо, что на лестнице УЗО на 20А,

На это Вы повлиять не можете. и там не УЗО, а АВДТ.

next18km написал : а в квартире вводное УЗО на 40А?

Это нормально.

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

23.11.2014 в 20:13:16

next18km написал : А совсем плохо, что на лестнице УЗО на 20А,

А автомат на 63А рядом с УЗО Ваш?

0
Аватар пользователя
next18km

Местный

Регистрация: 22.11.2014

Москва

Сообщений: 33

23.11.2014 в 20:14:47

Alex___dr написал : А автомат на 63А рядом с УЗО Ваш?

Условно мой :) Т.е. то, что на лестнице, шло от застройщика. Это я пока менять не планирую.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

23.11.2014 в 20:15:17

Alex___dr написал : А автомат на 63А рядом с УЗО Ваш?

Это выключатель нагрузки.

0
Аватар пользователя
next18km

Местный

Регистрация: 22.11.2014

Москва

Сообщений: 33

23.11.2014 в 20:17:04

Rumato написал : На это Вы повлиять не можете. и там не УЗО, а АВДТ.

Это нормально.

Аа, я считала, что раз маркировка УЗО и кнопка "тест", то это оно и есть. Я правильно понимаю, что если будет КЗ, то первым должен отрубиться УЗО в квартире, а не на лестнице?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу