23.11.2014 в 19:52:16
С20 на вводе:(
23.11.2014 в 19:54:09
Dps08 написал : А схемка есть? Ну, что куда, и для чего?
Увы, нет. На словах - вводное УЗО 40А, плита на обычном автомате 25А, 6 дифов по 16А на бойлер, ПММ, СМ, 2 теплых пола, розетка в с\у, 10 автоматов 10А на свет, 6 автоматов 16А на розетки. Все провода идут напрямую к щитку, т.е. распределительных коробок по квартире нет.
Rumato написал : С20 на вводе:(
А что это значит? В смысле почему плохо? То, что на лестнице - от застройщика.
23.11.2014 в 19:54:54
next18km, Покажите покрупнее вводной кабель, как заходит в шит.
Dps08 написал : только вот кабель вводной сбоку торчит который, тонковат с виду для пятижильного.
а мне показалось, что это не вводной кабель , а (с низу справа) кабель на какой то потребитель идёт.... next18km, Если установлена розетка или кабель на варочную на кухне- сфотографируйте посмотреть, что там....
23.11.2014 в 19:57:35
next18km написал : Все провода идут напрямую к щитку, т.е. распределительных коробок по квартире нет.
Это хорошо. Переделывать можно.
next18km написал : То, что на лестнице - от застройщика.
Я понимаю, это значит что Вам надо раскидать предполагаемую нагрузку равномерно по всем фазам. Потому что при превышении на одной фазе более 5 кВт вся квартира погрузиться во мрак. Бойлер накопительный? Щиток Hager?
23.11.2014 в 19:59:16
next18km написал : Увы, нет. На словах - вводное УЗО, плита на обычном автомате 25А, 6 дифов по 16А на бойлер, ПММ, СМ, 2 теплых пола, розетка в с\у, 10 автоматов 10А на свет, 6 автоматов 16А на розетки. Все провода идут напрямую к щитку, т.е. распределительных коробок по квартире нет.
а нет фото, где видно самый верх? что там на верхнем ряду делается, охота посмотреть.
23.11.2014 в 20:00:13
Rumato написал : Это хорошо. Переделывать можно.
Я понимаю, это значит что Вам надо раскидать предполагаемую нагрузку равномерно по всем фазам. Потому что при превышении на одной фазе более 5 кВт вся квартира погрузиться во мрак. Бойлер накопительный? Щиток Hager?
Бойлер накопительный, 50 литров, на 2 или 2,5 кВт, не помню. Щиток тот самый:eek::applause:
Юрий-Электр написал : next18km, Покажите покрупнее вводной кабель, как заходит в шит.
а мне показалось, что это не вводной кабель , а (с низу справа) кабель на какой то потребитель идёт.... next18km, Если установлена розетка или кабель на варочную на кухне- сфотографируйте посмотреть, что там....
не знаю, насколько будет полезна вот эта наскальная живопись
Кабели только завтра :(
23.11.2014 в 20:05:57
Юрий-Электр написал : а мне показалось, что это не вводной кабель , а (с низу справа) кабель на какой то потребитель идёт....
мне представилось, что раз все заделано уже вокруг щита, то вроде он и должен быть вводным, так как и все автоматы заняты, и на узо вводном место свободно. а сейчас на нем быть может времянка примотана, скотч бумажный видно.
23.11.2014 в 20:08:07
next18km написал : Щиток тот самый
Мой любимый:o В принципе если 5 минут назад я еще не готов был кидаться тапками, то после слов "сфет" и "званок" считаю, что Вам лучше позвать специалиста, хотя бы для проверки сделанного. Если распредкоробок в квартире нет, то еще не все потеряно.
23.11.2014 в 20:09:12
next18km написал : не знаю, насколько будет полезна вот эта наскальная живопись
видно, что "СФЕТ"- 4 автомата, 3- х полюсник вро- де как на плиту. next18km, сделайте фото верхних контактов автоматов верхнего ряда... ну и фото кабеля на плиту...
23.11.2014 в 20:09:47
Dps08 написал : мне представилось, что раз все заделано уже вокруг щита, то вроде он и должен быть вводным, так как и все автоматы заняты, и на узо вводном место свободно. а сейчас на нем быть может времянка примотана, скотч бумажный видно.
Черный кабель в бумажном скотче справа внизу - это вводной точно, щиток он еще не подключал к сети. А совсем плохо, что на лестнице УЗО на 20А, а в квартире вводное УЗО на 40А?
23.11.2014 в 20:13:16
next18km написал : А совсем плохо, что на лестнице УЗО на 20А,
А автомат на 63А рядом с УЗО Ваш?
23.11.2014 в 20:14:47
Alex___dr написал : А автомат на 63А рядом с УЗО Ваш?
Условно мой :) Т.е. то, что на лестнице, шло от застройщика. Это я пока менять не планирую.
23.11.2014 в 20:15:17
Alex___dr написал : А автомат на 63А рядом с УЗО Ваш?
Это выключатель нагрузки.
23.11.2014 в 20:17:04
Rumato написал : На это Вы повлиять не можете. и там не УЗО, а АВДТ.
Это нормально.
Аа, я считала, что раз маркировка УЗО и кнопка "тест", то это оно и есть. Я правильно понимаю, что если будет КЗ, то первым должен отрубиться УЗО в квартире, а не на лестнице?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.