Вы бы сказали для начала какая у вас выделенная мощность и какой кабель заходит в квартиру.
Скорее всего у вас выделено 15 киловатт раз этажный диффавтомат на 25 ампер.
Alex_Kov написал :
Нужен ли рубильник 3р+n или ноль не рвать, как в лестничном рубильнике?
Правильно будет завести многожильным 5х6?
Варка стационарно стоит, критично не использовать диф. защиту?
Постарался поровнее нагрузить фазы. Использую на фазы А и С УЗО в 40А, а на фазу В - 63А, можно так?
Сечение проводов?
Alex_Kov написал :
Нужен ли рубильник 3р+n или ноль не рвать, как в лестничном рубильнике?
Ради паранойи лучше ноль рвать.
4-полюсным рубильником или 4-полюсным автоматом (имхо) не принципиально.
Alex_Kov написал :
Правильно будет завести многожильным 5х6?
Куда вы хотите вести многожильным ?
Многожилу временами используют для разводки внутри щита.
Прокладка стационарного кабеля до квартиры и по квартире ВВГ или NYM которые моножильны :)
Если у вас 25 ампер на каждую фазу, то разводку внутри щита можно делать проводом 4 мм2.
Alex_Kov написал :
Постарался поровнее нагрузить фазы. Использую на фазы А и С УЗО в 40А, а на фазу В - 63А, можно так?
Все УЗО на 40 ампер, хотя и 25 ампер допустимы.
Alex_Kov написал :
Варка стационарно стоит, критично не использовать диф. защиту?
Сэкономить хотите на 3-фазном УЗО ?
Или другие причины ?
Варочную панель уже выбрали ? Мощность знаете ?
Если 2-комфорочная панель, то она легко идет однофазная на 16 ампер и идет с вилкой в обычную 16 амперную розетку.
По поводу 2-пар УЗО+автомат для санузла и холодильника - проще поставить по диффаатомату раз под узо 1 автомат.