Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

01.01.2015 в 16:49:13

masana; Не сама фраза, а к ней смайлик вызывает не хорошее предчувствие. Вот был бы смешной – совсем другое дело.

0
Аватар пользователя
Гоcть.

Местный

Регистрация: 17.09.2014

Москва

Сообщений: 271

01.01.2015 в 18:11:29

Есть такой прибор для определения тока утечки - миллиамперметр называецца. Разрываешь скрутку фаза-фаза и втюхиваешь его туда и смотришь каков будет результат. А то счетчик моргает от 500 Вт до киловатта..

0
Аватар пользователя
Kittown

Местный

Регистрация: 07.02.2013

Москва

Сообщений: 132

01.01.2015 в 18:28:17

masana написал : так как вы не можете отличить диф от узо, то есть только 3 варианта

Есть четвертый - после счетчика подключить диф или узо с автоматом, к ним прикрутить хороший кабель до пола с прочным крепежом к стене в нескольких местах, на кабель внизу строительную грушу. И два-три удлинителя по 2000-3000р со встроенной защитой от перегрузок и индикацией текущего потребления. От них, если надо, удлинители попроще на торшеры и на технику. И если провода грызть некому - оставить так до следующего визита хорошего электрика.

Сам так на съемной сделал (провел новую линию в щит вместо старой розеточной), ну его в баню все эти старые скрутки разделывать и коробки искать. Минус - больше 16а на всю квартиру не поставишь (если мозги еще есть).

Sent from my iPad using Tapatalk

0
Аватар пользователя
masana

Местный

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

01.01.2015 в 19:22:54

Kittown; мой дорогой друг, вам самому не смешно? как человек, не умеющий отличить диф от узо, будет подлкючать этот диф или узо с автоматом ? )

в любом случае что-то отсутствие топикстартера в теме пугает. надеюсь он все таки решил найти электрика.

0
Аватар пользователя
zvezdopad

Местный

Регистрация: 09.06.2014

Москва

Сообщений: 3558

01.01.2015 в 19:31:58

Serafim написал : Есть такой прибор для определения тока утечки - миллиамперметр называецца. Разрываешь скрутку фаза-фаза и втюхиваешь его туда и смотришь каков будет результат. А то счетчик моргает от 500 Вт до киловатта..

Дык...нахрена он?! Кады УЗО уже определило? Что утечка больше номинала УЗО? Чего ишшо намерять-та? Нет, я конечно согласный, что можно и померять...чего-нито, у кого-нито, но на мой скромный взгляд это лишнее. Алгоритм поиска уже подсказал выше г-н Евгений Можа в посте #6. И когда определится "нужный" автомат, то станет ясна и линия, на которой утечка. Останется лишь припомнить - где проходит эта линия, и где она может пересекаться с другими линиями или с арматурой. P.S. Впрочем, вспомнил, что часто УЗО срабатывает от контакта "голого" проводника с мокрой штукатуркой. Правда едва-ли таковая есть у ТС.

0
Аватар пользователя
Гоcть.

Местный

Регистрация: 17.09.2014

Москва

Сообщений: 271

01.01.2015 в 20:17:13

Не должно быть голых проводов под штукатуркой, хотя если электрик не специалист.. Но вообще рассказ из серии НГ. Сижу смотрю телевизор и ковыряю отверткой в ухе, вдруг что-то щелкнуло и звук пропал.. Выключатель с лампочкой перепутал? Ну бывает, особенно на новый год.. Правда нормальные люди еще до штукатурки все помечают и приборчик этот у них всегда на поясе висит. Если ТС размыкает фазу общую и щечик продолжает от 500 до 1000 Вт крутить, то как отключение автоматов неисправный участок определить поможет? Они же тоже все стоят после узо на фазе? А вообще не соваться бы ему самому туда..

0
Аватар пользователя
Kittown

Местный

Регистрация: 07.02.2013

Москва

Сообщений: 132

01.01.2015 в 20:26:15

masana написал : мой дорогой друг, вам самому не смешно? как человек, не умеющий отличить диф от узо, будет подлкючать этот диф или узо с автоматом ? )

Это заведомо проще, чем разобраться с проводкой. Особенно, если с цветами проводов напутали или, как у меня на хате, хз сколько и где скруток меди с люминем под изолентой.

0
Аватар пользователя
zvezdopad

Местный

Регистрация: 09.06.2014

Москва

Сообщений: 3558

01.01.2015 в 21:04:51

Serafim написал : Не должно быть голых проводов под штукатуркой, хотя если электрик не специалист..

Уважаемый, вы когда-нибудь ремонтом занимались? Повреждения проводки, при неведомой трассировке - банальность в ремонтах. И часто на оголённые повреждением провода попадает влажная штукатурка-шпатлёвка. Я-ж не зря взял в кавычки слово "голые"? Или вы сочли это моей ошибкой?

Serafim написал : нормальные люди еще до штукатурки все помечают и приборчик этот у них всегда на поясе висит.

Это какой такой прибочег? Типа мегера? Видывали, слыхивали. Говорят даже какие-то замеры всяких там петель производют, врут наверно...

Serafim написал : Если ТС размыкает фазу общую и щечик продолжает от 500 до 1000 Вт крутить, то как отключение автоматов неисправный участок определить поможет?

Это ТС вам пояснил, что фазу он разорвал вводную? Т.е. общую на эл.щиток?

Serafim написал : А вообще не соваться бы ему самому туда..

В сущности, для его случая нет ничего сложного или с повышенной опасностью. Кроме самого лепестричества, конечно. Но он вроде писал, что старается блюсть свою электробезопасность? Правда допуск его мы как-то не увидели и вправе не допустить его. Голосуем? Включив логическое размышление и здравый смысл, виновника срабатывания УЗО вполне можно, и даже нетрудно, найти.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

01.01.2015 в 23:11:17

Господа, вам не кажется, что надо подождать ответа ТС? (дай бог ему здоровья и долгих лет жизни)

0

Вечный студент

Аватар пользователя
zvezdopad

Местный

Регистрация: 09.06.2014

Москва

Сообщений: 3558

01.01.2015 в 23:27:08

Вы правы, конечно.

0
Аватар пользователя
Vptek

Местный

Регистрация: 06.10.2010

Чернигов

Сообщений: 402

02.01.2015 в 01:32:59

малъчик написал : Это согласен. НО.... сам ТС сознается что КЗ произошло только после его монтажа а это настораживает. Я не верю в такие совпадения в электрике. При этом я человек поживший и меня всегда настораживает когда человек сомневается в квалификации электрика не будучи сам электриком. Это относится к любой профессии, что я могу сказать о скрипаче если сам и балалайку не умею держать. Вы не согласны? Меня так же настораживает когда один электрик критикует другого не приведя убедительных фактов.Это не говорит о большой порядочности самого критика.

КЗ было потому что на кухне смежные были выключатель и розетки в подрозетниках, электрик напутал провода в коробке когда скручивал, и получилось КЗ.

Короче разобрался, действительно замыкание где-то нуля и заземления. Счетчик NiK 2102-01.E2P1 мигает, показывает индикацию такую две строчки: L2 L1 (знак неравенства) L2

Я рассоединил ноль, который коротит и давай проверить теорию на другой линии. Закоротил землю и ноль в розетке и счетчик начал показывать тоже самое. Завтра буду искать где коротит.

Еще такая засада, УЗО вот такое стояло: http://goldfaza.com.ua/catalog/details/563/50/nizkovoltnaya-apparatura/eltis-ukraine/eltis-rele-diff-uzo-efi-e-2p-16/003-ac.html

Все таки это УЗО. Но я его разобрал. Зачем не знаю, наверно потому что в первый раз имею дело с этими всеми приборами, думал проблема в нем. Когда разбирал, из этого УЗО выпало 2 шт прозрачных пластинки. Как я понимаю они что-то внутри изолировали. Никто не разбирал случайно такую или похожую модель? Где они там могли находиться?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

02.01.2015 в 13:21:09

Vptek написал : УЗО вот такое стояло

Вот черти! Элтис всегда ассоциировался с домофонами и иными СКУД... а тут ребятки имя стырили и понеслась... ;)

Электротехническая продукция ELTIS: Продукция сертифицирована и гарантийная, качественный Китай, по качеству аналог европейских брендов....

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Гоcть.

Местный

Регистрация: 17.09.2014

Москва

Сообщений: 271

02.01.2015 в 14:36:36

zvezdopad написал : Уважаемый, вы когда-нибудь ремонтом занимались? Повреждения проводки, при неведомой трассировке - банальность в ремонтах. И часто на оголённые повреждением провода попадает влажная штукатурка-шпатлёвка. Я-ж не зря взял в кавычки слово "голые"?

Я, когда ремонт делал, брал приборчик для поиска скрытой проводки за 300р в сутки и пометил все на стенах и потолках. Я имел в виду что скруток сделанных в здравом уме и трезвой памяти не должно быть. А с повреждениями приходиться считаться, если они уже имели место - не обратно же все штробить и перекладывать.

zvezdopad написал : Это какой такой прибочег? Типа мегера? Видывали, слыхивали. Говорят даже какие-то замеры всяких там петель производют, врут наверно...

Я имел в виду простейший мультиметр, чтобы выключателем пощелкать увидеть ноль и единицу и пометить в коробке, что это такой-то выключатель. Мегер нужен уже в тяжелых и нетривиальных случаях. И еще прибор для обнаружения барабашек и устройство для их нейтрализации.

zvezdopad написал : Это ТС вам пояснил, что фазу он разорвал вводную? Т.е. общую на эл.щиток?

Поскольку вопрос уже решился, то обсуждать это не имеет смысла. Пусть ищет где ноль и землю соединили.

zvezdopad написал : В сущности, для его случая нет ничего сложного или с повышенной опасностью. Кроме самого лепестричества, конечно. Но он вроде писал, что старается блюсть свою электробезопасность? Правда допуск его мы как-то не увидели и вправе не допустить его. Голосуем? Включив логическое размышление и здравый смысл, виновника срабатывания УЗО вполне можно, и даже нетрудно, найти.

Я тоже не имею допуска, потому что несознательный был и на державу не хотел работать. Хотя усилитель с ГМ-70 на выходе замутить могу, а напруги там совсем не детские. Поэтому каждый должен решать для себя сам.

0
Аватар пользователя
zvezdopad

Местный

Регистрация: 09.06.2014

Москва

Сообщений: 3558

02.01.2015 в 17:31:00

Serafim написал : Я, когда ремонт делал, брал приборчик для поиска скрытой проводки за 300р в сутки и пометил все на стенах и потолках.

Serafim написал : Я имел в виду что скруток сделанных в здравом уме и трезвой памяти не должно быть.

Я не о своей проводке речь веду. Иногда приходилось и доделывать-переделывать за горе-специалистами. Там трассировка неведома. А свою-то я рисую (у мну принцип - без распаечных коробок, без скруток), но и тогда находятся умельцы смежных профессий, умудряющихся проткнуть "мой" кабель перфом.

Serafim написал : А с повреждениями приходиться считаться, если они уже имели место - не обратно же все штробить и перекладывать.

Вот о таких повреждениях я и говорю. Если проводник "голый" в результате повреждения изоляции, и он контактирует с влажной штукатуркой-шпатлёвкой, то обычно это и даёт утечку и срабатывания УЗО. Пока смеси не высохнут.

Serafim написал : Мегер нужен уже в тяжелых и нетривиальных случаях.

Вообще-то, мегер нужен для замеров сопротивлений изоляции. Для сдачи электрооборудования приёмщику. Кто такие "барабашки" - не ведаю. А замеры петель и изоляции входят в "набор измерений" для сдачи объекта официальной морде лица. Без бумажки с такими замерами оная морда даже взятку не возьмёт.

Serafim написал : Хотя усилитель с ГМ-70 на выходе замутить могу, а напруги там совсем не детские.

Я в 70-е "мутил" девайсы на ГУ-50. Для "радиохулиганства" на средних волнах. А допуск электробезопасности, кой-хто здесь расценивает как пропуск к зеркалу, в коем можно полюбовацца своими надутыми щеками.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

02.01.2015 в 18:02:17

Vptek написал : Короче разобрался, действительно замыкание где-то нуля и заземления.

Замечательно!

Vptek написал : Я рассоединил ноль, который коротит и давай проверить теорию на другой линии. Закоротил землю и ноль в розетке и счетчик начал показывать тоже самое. Завтра буду искать где коротит.

Без обид. Вы пост № 33 читали? Просто поверхностная ИНФА, от Вас!!!

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу