Аватар пользователя
Newergood

Местный

Регистрация: 30.10.2020

Якутск

Сообщений: 21

08.11.2020 в 16:53:48

просто латунью нужно заполнить всю резьбу на ввариваемой муфте, тут кусок от сгона самое то

0
Аватар пользователя
Newergood

Местный

Регистрация: 30.10.2020

Якутск

Сообщений: 21

08.11.2020 в 17:02:43

AKI написал: что анаэроб из магазина будет таким же?

ну если были прецеденты то конечно можно и усомнится а если нет, ну тогда не понятно откуда скепсис. лен на длинную резьбу тоже не ляжет плотно без пустот по всей резьбе , а герметик легко, просто цена у них разная вот и все критерии выбора.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

08.11.2020 в 18:00:48

Newergood, ваши рассуждения ошибочны: Уважаемый Техник-сан использует анаэробный герметик в своей работе там, где считает нужным. Утверждение что "цена критерий выбора" (на фоне стоимости работ и материалов) выглядит просто смешно. Без обид. Вы бы его альбомы посмотрели. У любого (даже начинающего) сантехника (кроме синего и УК) анаэробный герметик - расходный материал. Того кто экономит на его покупке (там, где это нужно) называть специалистами - язык не повернется.

Что касается "откуда скепсис". Этот вопрос скорее к уважаемому Mazayac. С проблемами при работе с анаэробом он несколько раз сталкивался. Но и не он один. Что касается льна, то на очень длинных резьбах он ложится так же плотно, как и на коротких. Важно умегие укладывать и использование пасты.

Я не утверждаю, что равномерно заполнить длинное резьбовое соединение анаэробным герметиком невозможно. Но возни с этим заполнением будет больше, а проконтролировать - вряд ли получится. Вот и весь цимус.

0
Аватар пользователя
Alex_A

Местный

Регистрация: 13.09.2015

Москва

Сообщений: 9

08.11.2020 в 18:02:30

Newergood написал: просто латунью нужно заполнить всю резьбу на ввариваемой муфте, тут кусок от сгона самое то

Newergood, латунь или бронза? критично? с латунью попроще... Найти проще. Учитывая, что стояк 1 1/4. Отводы (муфты) 1.

0
Аватар пользователя
Newergood

Местный

Регистрация: 30.10.2020

Якутск

Сообщений: 21

08.11.2020 в 19:01:22

Alex_A написал: латунь или бронза? критично?

цель вкрутки не дать всей этой фигне из воды отложиться на внутренней стороны отвода из стали, в местах отложения будет усиленная корозия, а из чего будет вкрутка не суть важно, если вам проще найти из нержавейки можно и ее

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

08.11.2020 в 19:28:00

Newergood, Неужели так сложно вместо того чтобы писать тут пургу сказать: "я в этом ничего не понимаю, спросите кого другого"?

Alex_A написал: латунь или бронза? критично?

Рассказываю: шлам будет ОДИНАКОВО оседать и в стальном отводе и латунном и в бронзовом. Отличие бронзы и латуни в том, что они не будут вступать в реакцию (восстанавливать) трехвалентный гидроксид железа. Даже если забьются осадком полностью. А значит не будут корродировать. И отвод будет целым и невредимым. В отличие от стального.

Отличие бронзы от латуни в том, что среди доступных в сантехнике материалов бронза имеет наиболее низкую электрохимическую разность потенциалов со сталью: 260 мВ. Латунь (в зависимости от содержания цинка) уже 300-400 мВ. А значит гальванопара бронза-железо будет наименее подвержена электрохимической коррозии. Поэтому бронза - лучший выбор (среди доступных) втулок в стальной трубе.

0
Аватар пользователя
Newergood

Местный

Регистрация: 30.10.2020

Якутск

Сообщений: 21

08.11.2020 в 20:47:58

главное это не умные мысли, а то что на практике это ни как не скажется, кран то все равно латунный, почему тут то вы не ссылаетесь на разность потенциалов? а то по вашему если по феншую так и кран тогда нужен из бронзы. так что из чего будет ввыртыш не суть важно

0
Аватар пользователя
Newergood

Местный

Регистрация: 30.10.2020

Якутск

Сообщений: 21

08.11.2020 в 20:53:06

главное это не умные мысли, а то что на практике это ни как не скажется, кран то все равно латунный, почему тут то вы не ссылаетесь на разность потенциалов? а то по вашему если по феншую так и кран тогда нужен из бронзы. так что из чего будет ввыртыш не суть важно

0
Аватар пользователя
Newergood

Местный

Регистрация: 30.10.2020

Якутск

Сообщений: 21

08.11.2020 в 20:54:05

главное это не умные мысли, а то что на практике это ни как не скажется, кран то все равно латунный, почему тут то вы не ссылаетесь на разность потенциалов? а то по вашему если по феншую так и кран тогда нужен из бронзы. так что из чего будет ввёртыш не суть важно

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

08.11.2020 в 20:54:21

Newergood, "по феншую" краны из латуни ставятся на вертикальном участке Г- или L - образного отвода.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

08.11.2020 в 21:03:08

Newergood, вопрос как часто и через какое время Вы возвращаетесь на объекты сделанные этим синим герметиком?

0
Аватар пользователя
Newergood

Местный

Регистрация: 30.10.2020

Якутск

Сообщений: 21

08.11.2020 в 21:07:42

Mazayac написал: "по феншую" краны из латуни ставятся на вертикальном участке Г- или L - образного отвода.

судя по теме.. шламовой корозии без разницы где стоят латунные краны

0
Аватар пользователя
Newergood

Местный

Регистрация: 30.10.2020

Якутск

Сообщений: 21

08.11.2020 в 21:39:57

Newergood написал: частенько пользуюсь герметиком синим 716 за 6 лет как начал пользоваться проблем нет

Mazayac написал: вопрос как часто и через какое время Вы возвращаетесь на объекты сделанные этим синим герметиком?

зачем возвращаться ? это все у меня дома. нет не все соединения на герметике, соединения которым возможно потребуется демонтаж или подгонка по месту на фум ленте, поскольку подгонква с герметиком попросту невозможна, а демонтаж приводит к забитию резьбы герметиком.

вот сейчас собрал отводы полотенцесушителя, сначала собрал на фум ленте, поставил, пустил воду. снял все обратно. при закрытии новых кранов услышал похрустывание шлама на шаре. накрутил шланг промыл в ведро, из 2х отводов по 5см примерно 2 столовые ложки черной ржавчины . теперь почти все собрал на герметик, кроме шаровых кранов

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

08.11.2020 в 22:14:48

Newergood написал: главное это не умные мысли

стараюсь излагать в рамках программы средней школы. Короткими предложениями. На простом русском языке.

Newergood написал: а то что на практике это ни как не скажется, кран то все равно латунный

пролистайте фото в этой теме. Половина, (а то и более) жалоб на коррозию в области резьбы. И ВНИМАНИЕ: латунного крана. Но сталь съели не мифические блуждающие токи. И не разность потенциалов латуни и железа. В тех местах, где НЕ наносит шлам, латунь + сталь стоит десятки лет.

Уже объяснял в этой теме. Но видимо "слишком умными буквами". Расскажу простыми. Если в стальную трубу насыпать шлам (гидроокиси железа), то коррозия будет не ровным слоем, а язвами. Потому что реакция возникает в местах поляризации. Поляризация, это грубо говоря возникновение небольших ячеек -"батареек". Провоцирует возникновение таких ячеек - неоднородность материала трубы. Окалина, загрязнения, неравномерное покрытие, выгоревший цинк. Латунный кран — это тоже "провокатор". Когда кран установлен вертикально (как выше заметил Mazayac) - провоцировать нечего. Весь шлам пролетает мимо. А на горизонтали вполне себе получается запустить "батарейку" на основе гидроксида трехвалентного железа и железа. Железо окисляется, трехвалентный гидроксид восстанавливается до двухвалентного (из рыжего в черный). Если шлама в трубе много или труба тонкая - проедает насквозь. Довольно быстро.

Newergood написал: кран то все равно латунный, почему тут то вы не ссылаетесь на разность потенциалов? а то по вашему если по феншую так и кран тогда нужен из бронзы.

Латунный кран после бронзового ниппеля будет давать разность потенциалов латунь-бронза. Это 200 мВ максимум. Ни бронзе, ни латуни от этого ничего не сделается. А на большом участке латунь-бронза-сталь и 400 мВ (между находящимися по краям латунью и сталью) - не страшны. Вода в водопроводе - не морская. Электричество проводит не слишком хорошо. Поэтому бронзовый ниппель будет снижать по сравнению с латунью риск коррозии. На тех участках отвода, где таки может осесть шлам.

ЛИКБЕЗ на сегодня окончен.

0
Аватар пользователя
Newergood

Местный

Регистрация: 30.10.2020

Якутск

Сообщений: 21

08.11.2020 в 22:24:43

AKI написал: Латунный кран после бронзового ниппеля будет давать разность потенциалов латунь-бронза. Это 200 мВ максимум

да .. извините как то упустил момент что кран ввернется в бронзу а не в сталь:o

а по вопросу ввертыш из латунь/бронза/нержавейка , будет ввертыш не будет наноса не будет и подшламовой корозии

AKI написал: В тех местах, где НЕ наносит шлам, латунь + сталь стоит десятки лет.

0