11.01.2023 в 23:53:10
#7146545
Ну а если раз в полгода "сдувать" все отложения, предусмотрев для этого удобный кран для слива снизу ???
12.01.2023 в 00:18:11
#7146546
SergeyE - а как будете считать и оплачивать слитый (сворованный) объём горячей воды ?
12.01.2023 в 14:26:45
#7146640
Technik-san,
Наверное так же, как и проверка её качества и соответствия ГОСТам и СНИПам.
12.01.2023 в 14:34:28
#7146647
28.02.2023 в 13:25:22
#7158012
Видео от моего напарника-сварщика по переварке подключения отгнивших отводов на ПС
29.10.2023 в 21:20:25
#7201137
Добрый вечер, коллеги по "несчастью" и специалисты! Подскажите с таким вопросом, возможно кто-то сталкивался. Текут отводы на полотенцесушитель, стоят под 90 град, внеш диаметр 43мм. Я предложил управляющей компании заглушить эти отводы и реализовать вот этот вариант //www.mastergrad.com/forums/t221550-podshlamovaya-korroziya-i-sistema-vodopodgotovki-gvs-statistika-i-prichiny-protechek-vodyanyh-polotencesushiteley/?p=5879763#post5879763. Ответ - "Не по проекту, если будем делать, то так-же" (по старому). Как с этим бороться? Идти через застройщика и согласовывать дополнение к проекту или... Буду признателен за информацию.
29.10.2023 в 22:43:16
#7201159
Lexus400, интересно, что за порнография спрятана под теплоизоляцией между отводами. Уходящие вниз от отводов трубы ПС намекают на то, что без вандального вмешательства в стояк ПС работать не должен.
31.10.2023 в 19:03:08
#7201497
Mazayac написал: Lexus400, интересно, что за порнография спрятана под теплоизоляцией между отводами. Уходящие вниз от отводов трубы ПС намекают на то, что без вандального вмешательства в стояк ПС работать не должен.
Mazayac, добрый вечер.
31.10.2023 в 23:02:24
#7201537
Lexus400, а где весь байпас? Не осталось ли самое весёлое ниже границы кадра?
Так как основная часть ПС находится выше уровня отводов - схема рабочая, даже если оставить байпас незауженным и несмещённым.
01.11.2023 в 10:25:56
#7201594
Lexus400, для максимального снижения подшламовой коррозии можно было бы сместить байпас и увеличить расстояние от сварных швов до резьб. Пример:
01.11.2023 в 21:43:19
#7201686
Lexus400 написал: Добрый вечер, коллеги по "несчастью" и специалисты! Подскажите с таким вопросом, возможно кто-то сталкивался. Текут отводы на полотенцесушитель, стоят под 90 град, внеш диаметр 43мм. Я предложил управляющей компании заглушить эти отводы и реализовать вот этот вариант //www.mastergrad.com/forums/t221550-podshlamovaya-korroziya-i-sistema-vodopodgotovki-gvs-statistika-i-prichiny-protechek-vodyanyh-polotencesushiteley/?p=5879763#post5879763. Ответ - "Не по проекту, если будем делать, то так-же" (по старому). Как с этим бороться? Идти через застройщика и согласовывать дополнение к проекту или... Буду признателен за информацию.
Lexus400, уважаемые форумчане, подскажите, а политический вопрос с управляющей компанией по поводу переварки меньшего диаметра отводов кто-нибудь знает как решать?
01.11.2023 в 21:43:53
#7201688
Mazayac, спасибо!
25.11.2023 в 18:19:11
#7206517
Добрый вечер, форумчане! Я к вам за советом. Планируется ремонт стояка с отводами на полотенцесушитель. Будут ставить муфты Гебо, краны на 3/4. Вопрос в том, какой делать байпас. Объяснения со схемой в файле. Вид стояка на фото.
08.02.2024 в 07:46:18
#7221043
Проблема заброса шлама в существенной степени может быть решена, если вместо стандартных приварных резьб использовать резьбовой отвод 45 градусов, приваренный к стояку под углом 45 градусов направлением вверх, с горизонтальным выходом.
В природе в принципе они существуют.
08.02.2024 в 08:15:22
#7221046
Комбинация приваренной под углом 45 резьбовой муфты с ввернутой латунной вставкой (как уже предлагалось в теме) с переходом на резьбовой отвод 45 градусов решает проблему на 100 процентов.
12.03.2024 в 22:48:22
#7224579
Добрый вечер. Не подскажите, какую муфту лучше купить? Может есть ссылка на проверенные? Привариваем к стояку внешней резьбой, потом вкручиваем переходник на наружную резьбу и кран? Все верно?
12.03.2024 в 23:21:09
#7224588
И ещё вопрос. Приходил сантехник из УК и предложил приварить прямую стальную муфту, к ней переходник с наружной резьбой и на него кран. Как считаете, будет такая схема работать? Или все-равно проржавеет?
13.03.2024 в 12:19:09
#7224667
AlexKoshee написал: Добрый вечер. Не подскажите, какую муфту лучше купить? Может есть ссылка на проверенные? Привариваем к стояку внешней резьбой, потом вкручиваем переходник на наружную резьбу и кран? Все верно?
AlexKoshee, нет
25.07.2024 в 22:53:02
#7243322
После 3 лет переварок через каждые полгода решил прямую трубу и электрополотенчик, только что делать с отводом на подачу, на счетчик,ведь он тоже тек.
Бронзовая втулка и муфта - это было единовременная акция или есть уже статистика по данному варианту ? .
Покупной гнутый оцинкованный отвод - сантехники утверждают что он тоже забивается шламом ,быстрее чем короткий.
Короткий горизонтальный отвод - статистика по полотенчикам в данной теме говорит что тоже гниет .
Самодельный гнутый отвод - делали так изначально ,гнули горелкой ,в итоге 2 раза варили на внутреннем изгибе и на прямом участке 1 раз ,последний раз заменили кусок отвода с резьбой )
Отвод по проекту СССР, горизонтальный ,обвитый вокруг канализационной трубы - у председателя ЖСК на фото такой ,говорит проблем нет и полотенчик у него из трубы без кранов и байпаса. А тут такой момент ,если делать прямую трубу без изгибов как по проекту на полотенчик ,не создаст ли это нагрузку на места сварки прямых участков из за линейного расширения ? У соседей снизу и сверху как при СССР ,то есть компенсатор в виде полотенчика есть,а мне посередине стоит беспокоиться с прямым участком ? И еще одно ,длинный витиеватый отвод по проекту СССР это только ради прямого доступа к стояковым трубам или была задумка что шлам до запорного крана будет оседать по большей поверхности и после использования смываться ?
Сварка электродом или газом ? Сантехники утверждают что электродом меньше повреждается цинковое покрытие ,верно ? Даже если оно не спасает, то лучше же чтобы оно было ? Или газом лучше ? Что крепче ?Что надежнее ? )
То есть вопрос не про отвод на полотенцесушитель ,теперь уже вопрос как бы сделать чтобы отвод на счетчик не тек ...
26.07.2024 в 09:40:56
#7243351
divh21, Электро ПС... если такие проблемы. Бронзовая втулка и муфта на счетчик - это лучший способ соединения стали и латуни/бронзы крана. Хороший сварщик и электро сварит, но газом - лучше. Цинк и так и эдак выгорит.
Если так гниет быстро - надо бы проверить электрический ток по стоякам клещами и потенциал на трубах. Возможно кто-то сделал заземление, которого быть не должно - проще говоря ноль сети присоединил к стоякам и по стоякам течет электрический ток. Либо часть стояка заменена на полипропилен.