Аватар пользователя
SergeyE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

11.01.2023 в 23:53:10

#7146545

Ну а если раз в полгода "сдувать" все отложения, предусмотрев для этого удобный кран для слива снизу ???

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

12.01.2023 в 00:18:11

#7146546

SergeyE - а как будете считать и оплачивать слитый (сворованный) объём горячей воды ?

Аватар пользователя
SergeyE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

12.01.2023 в 14:26:45

#7146640

Technik-san,
Наверное так же, как и проверка её качества и соответствия ГОСТам и СНИПам.

Аватар пользователя
Jaja ебаный питух

Местный

Регистрация: 12.01.2023

Киев

Сообщений: 0

12.01.2023 в 14:34:28

#7146647

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

28.02.2023 в 13:25:22

#7158012

Видео от моего напарника-сварщика по переварке подключения отгнивших отводов на ПС

https://youtube.com/shorts/_23tX6hrVpA?feature=share

https://youtube.com/shorts/rV1UW3pcyNo?feature=share

Аватар пользователя
Lexus400

Местный

Регистрация: 23.09.2015

Москва

Сообщений: 2

29.10.2023 в 21:20:25

#7201137

Добрый вечер, коллеги по "несчастью" и специалисты! Подскажите с таким вопросом, возможно кто-то сталкивался. Текут отводы на полотенцесушитель, стоят под 90 град, внеш диаметр 43мм. Я предложил управляющей компании заглушить эти отводы и реализовать вот этот вариант //www.mastergrad.com/forums/t221550-podshlamovaya-korroziya-i-sistema-vodopodgotovki-gvs-statistika-i-prichiny-protechek-vodyanyh-polotencesushiteley/?p=5879763#post5879763. Ответ - "Не по проекту, если будем делать, то так-же" (по старому). Как с этим бороться? Идти через застройщика и согласовывать дополнение к проекту или... Буду признателен за информацию.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

29.10.2023 в 22:43:16

#7201159

Lexus400, интересно, что за порнография спрятана под теплоизоляцией между отводами. Уходящие вниз от отводов трубы ПС намекают на то, что без вандального вмешательства в стояк ПС работать не должен.

Аватар пользователя
Lexus400

Местный

Регистрация: 23.09.2015

Москва

Сообщений: 2

31.10.2023 в 19:03:08

#7201497

Mazayac написал: Lexus400, интересно, что за порнография спрятана под теплоизоляцией между отводами. Уходящие вниз от отводов трубы ПС намекают на то, что без вандального вмешательства в стояк ПС работать не должен.

Mazayac, добрый вечер.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

31.10.2023 в 23:02:24

#7201537

Lexus400, а где весь байпас? Не осталось ли самое весёлое ниже границы кадра?

Так как основная часть ПС находится выше уровня отводов - схема рабочая, даже если оставить байпас незауженным и несмещённым.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.11.2023 в 10:25:56

#7201594

Lexus400, для максимального снижения подшламовой коррозии можно было бы сместить байпас и увеличить расстояние от сварных швов до резьб. Пример:

Аватар пользователя
Lexus400

Местный

Регистрация: 23.09.2015

Москва

Сообщений: 2

01.11.2023 в 21:43:19

#7201686

Lexus400 написал: Добрый вечер, коллеги по "несчастью" и специалисты! Подскажите с таким вопросом, возможно кто-то сталкивался. Текут отводы на полотенцесушитель, стоят под 90 град, внеш диаметр 43мм. Я предложил управляющей компании заглушить эти отводы и реализовать вот этот вариант //www.mastergrad.com/forums/t221550-podshlamovaya-korroziya-i-sistema-vodopodgotovki-gvs-statistika-i-prichiny-protechek-vodyanyh-polotencesushiteley/?p=5879763#post5879763. Ответ - "Не по проекту, если будем делать, то так-же" (по старому). Как с этим бороться? Идти через застройщика и согласовывать дополнение к проекту или... Буду признателен за информацию.

Lexus400, уважаемые форумчане, подскажите, а политический вопрос с управляющей компанией по поводу переварки меньшего диаметра отводов кто-нибудь знает как решать?

Аватар пользователя
Lexus400

Местный

Регистрация: 23.09.2015

Москва

Сообщений: 2

01.11.2023 в 21:43:53

#7201688

Mazayac, спасибо!

Аватар пользователя
Lexus400

Местный

Регистрация: 23.09.2015

Москва

Сообщений: 2

25.11.2023 в 18:19:11

#7206517

Добрый вечер, форумчане! Я к вам за советом. Планируется ремонт стояка с отводами на полотенцесушитель. Будут ставить муфты Гебо, краны на 3/4. Вопрос в том, какой делать байпас. Объяснения со схемой в файле. Вид стояка на фото.

Аватар пользователя
oversun

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Москва

Сообщений: 1647

08.02.2024 в 07:46:18

#7221043

Проблема заброса шлама в существенной степени может быть решена, если вместо стандартных приварных резьб использовать резьбовой отвод 45 градусов, приваренный к стояку под углом 45 градусов направлением вверх, с горизонтальным выходом.

В природе в принципе они существуют.

https://www.hidraflex.com/ru/ocinkovannye/5858-ocinkovannyj-otvod-45-s-naruzhnoj-rezboj-3-4-dyujma-s-vnutrennej-rezboj-3-4-dyujma-risunok-40

Аватар пользователя
oversun

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Москва

Сообщений: 1647

08.02.2024 в 08:15:22

#7221046

Комбинация приваренной под углом 45 резьбовой муфты с ввернутой латунной вставкой (как уже предлагалось в теме) с переходом на резьбовой отвод 45 градусов решает проблему на 100 процентов.

Аватар пользователя
AlexKoshee

Местный

Регистрация: 01.10.2019

Москва

Сообщений: 16

12.03.2024 в 22:48:22

#7224579

Добрый вечер. Не подскажите, какую муфту лучше купить? Может есть ссылка на проверенные? Привариваем к стояку внешней резьбой, потом вкручиваем переходник на наружную резьбу и кран? Все верно?

Аватар пользователя
AlexKoshee

Местный

Регистрация: 01.10.2019

Москва

Сообщений: 16

12.03.2024 в 23:21:09

#7224588

И ещё вопрос. Приходил сантехник из УК и предложил приварить прямую стальную муфту, к ней переходник с наружной резьбой и на него кран. Как считаете, будет такая схема работать? Или все-равно проржавеет?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

13.03.2024 в 12:19:09

#7224667

AlexKoshee написал: Добрый вечер. Не подскажите, какую муфту лучше купить? Может есть ссылка на проверенные? Привариваем к стояку внешней резьбой, потом вкручиваем переходник на наружную резьбу и кран? Все верно?

AlexKoshee, нет

Аватар пользователя
divh21

Местный

Регистрация: 12.07.2018

Электросталь

Сообщений: 10

25.07.2024 в 22:53:02

#7243322

После 3 лет переварок через каждые полгода решил прямую трубу и электрополотенчик, только что делать с отводом на подачу, на счетчик,ведь он тоже тек. Бронзовая втулка и муфта - это было единовременная акция или есть уже статистика по данному варианту ? . Покупной гнутый оцинкованный отвод - сантехники утверждают что он тоже забивается шламом ,быстрее чем короткий. Короткий горизонтальный отвод - статистика по полотенчикам в данной теме говорит что тоже гниет . Самодельный гнутый отвод - делали так изначально ,гнули горелкой ,в итоге 2 раза варили на внутреннем изгибе и на прямом участке 1 раз ,последний раз заменили кусок отвода с резьбой ) Отвод по проекту СССР, горизонтальный ,обвитый вокруг канализационной трубы - у председателя ЖСК на фото такой ,говорит проблем нет и полотенчик у него из трубы без кранов и байпаса. А тут такой момент ,если делать прямую трубу без изгибов как по проекту на полотенчик ,не создаст ли это нагрузку на места сварки прямых участков из за линейного расширения ? У соседей снизу и сверху как при СССР ,то есть компенсатор в виде полотенчика есть,а мне посередине стоит беспокоиться с прямым участком ? И еще одно ,длинный витиеватый отвод по проекту СССР это только ради прямого доступа к стояковым трубам или была задумка что шлам до запорного крана будет оседать по большей поверхности и после использования смываться ? Сварка электродом или газом ? Сантехники утверждают что электродом меньше повреждается цинковое покрытие ,верно ? Даже если оно не спасает, то лучше же чтобы оно было ? Или газом лучше ? Что крепче ?Что надежнее ? )
То есть вопрос не про отвод на полотенцесушитель ,теперь уже вопрос как бы сделать чтобы отвод на счетчик не тек ...

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

26.07.2024 в 09:40:56

#7243351

divh21, Электро ПС... если такие проблемы. Бронзовая втулка и муфта на счетчик - это лучший способ соединения стали и латуни/бронзы крана. Хороший сварщик и электро сварит, но газом - лучше. Цинк и так и эдак выгорит.

Если так гниет быстро - надо бы проверить электрический ток по стоякам клещами и потенциал на трубах. Возможно кто-то сделал заземление, которого быть не должно - проще говоря ноль сети присоединил к стоякам и по стоякам течет электрический ток. Либо часть стояка заменена на полипропилен.

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

29.08.2024 в 15:02:57

#7247874