BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139911

17.05.2026 в 12:28:49

korzh.yury написал 17.05.2026 в 12:12

BV - посоветуйте, как сделать фото с нормальным светом, если это фото с внутренней стороны , изнутри люка? Я просто поворачиваю телефон и фоткаю на вспышке.

Зеркало изобрели много веков назад. Но и так видна ржавчина. Можно убрать паклю и понять где течёт. Но может начать течь сильнее.

0
korzh.yury
korzh.yury
Местный

Регистрация: 18.01.2018

Москва

Сообщений: 133

17.05.2026 в 17:22:56

Вот, сделал новые фотки, посмотрите плз. Со вчерашнего дня капель не добавилось. Может, все таки, просто потеет от того, что холодная по горячей идет в период отключения?

IMG_20260517_145629 photo_2026-05-17_15-05-49 (2) photo_2026-05-17_15-05-49 photo_2026-05-17_15-05-50 (2) photo_2026-05-17_15-05-50

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139911

17.05.2026 в 17:30:34

korzh.yury, 

  1. Явно течёт, и похоже сгнила резьба
  2. Снимите лен. Удобно веревкой - петлю и туда сюда.
  3. Будете ждать пока резьба совсем сгниет и кран отвалится?
  4. Санта вас УЖЕ предупредил - ответственность УЖЕ ваша.
0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 18051

18.05.2026 в 22:51:55

korzh.yury,  там сквозная дыра, можно леко проткнуть кончиком ножа или отломить полностью, если пытаться перекрутить кран

Так это выглядит в разрезе. 20251108_172105 20251108_172058 20251114_171203

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5926

ilya-izh
ilya-izh
Новичок

Регистрация: 29.01.2014

Ижевск

Сообщений: 7

22.10.2026 в 12:35:31

Всем привет! Помогите пожалуйста советом. Ижевск, последний этаж девятиэтажного дома, своя котельная в доме. Пластиковый стояк, латунные американки, нержавеющий полотенцесушитель. Раньше американки "сгорали" насквозь буквально за несколько месяцев. Было сделано: - Организован байпас на стояке. - Угловые элементы заменил на пластик (на фото), соответственно латунные элементы - американки - стали "прямыми", без угловых элементов. Это было сделано четыре года назад. В такой конфигурации держится значительно дольше, уже не несколько месяцев. Но вновь начинает "сгорать". См. фото. Общий вид

Общий вид Планирую попробовать заменить американки латунь на нержавейку. Но останется контакт латунь/нержавейка в угловом пластиковом элементе. Что еще можно сделать, как думаете?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139911

22.10.2026 в 13:15:46

ilya-izh написал 22.10.2026 в 12:35

сгорали" насквозь буквально за несколько месяцев.

Можно подробнее? Не замеряли напряжение на ПС относительно конструкций здания? Ток через крепление ПС к стене?

Заземление в доме есть?

0
ilya-izh
ilya-izh
Новичок

Регистрация: 29.01.2014

Ижевск

Сообщений: 7

22.10.2026 в 14:04:40

"Сгорали" это образно. Начинал проступать налет прямо сквозь металл, в первую очередь в месте поворота на латунных угловых элементах. Все больше и до первых появлений влаги. Далее я менял, пересобирал. Фото: Угловой элемент Потом от угловых металлических элементов избавился, переварил и заменил их на пластик. Американки остались только прямые.

Заземление в доме есть, дом 2007 года постройки. Никакого напряжения относительно ПС и земли, а также нуля и фазы нет. Повторюсь, стояк - пластик, изолятор. Его там и быть не может. Коррозия явно химическая.

0
ilya-izh
ilya-izh
Новичок

Регистрация: 29.01.2014

Ижевск

Сообщений: 7

22.10.2026 в 14:10:50

ilya-izh написал 22.10.2026 в 14:04

Никакого напряжения относительно ПС и земли, а также нуля и фазы нет

И да, напряжение я замерял, а не просто порассуждал ) Также напряжение и токи пытались найти местные сантехники - тоже ничего не нашли. Это стояк ГВС.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139911

22.10.2026 в 14:10:51

Уж очень похожа точечная коррозия на электрохимическую.

Впрочем нерж и латунь может быть гальванопарой.

ilya-izh написал 22.10.2026 в 14:04

Никакого напряжения относительно ПС и земли, а также нуля и фазы нет.

Достаточно небольшого напряжения - пару вольт и небольшого тока.

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10400

22.10.2026 в 20:33:08

ilya-izh написал 22.10.2026 в 12:35

Что еще можно сделать, как думаете?

Отказаться от водяного ПС, заменить на электрический.

0