19.01.2015 в 19:22:46

Ещё вопрос по насосу, какой прикупить? И не знаю какие они бывают, везде пишут создают давление, поднимают воду на N метров вверх... У меня система открытого типа, и фактически ни какого давления мне не нужно, только толкать (двигать) жидкость в системе. Вот такой пойдёт http://www.ulmart.ru/goods/861284

И радиаторы китайские, но дешёвые http://www.ulmart.ru/goods/905345#tab-properties в магазинах 550руб за секцию (Италия), этот 325р, для дачи само то, вот только не потёк бы...

0
Аватар пользователя
bombaster74

Местный

Регистрация: 17.11.2014

Самара

Сообщений: 12

19.01.2015 в 20:13:37

Все системы отопления на схемах реально работают с газовыми котлами, где температура теплоносителя регулируется автоматикой котла, если же твердотопливный котел топить углем или дровами то процесс горения не контролируется, либо контролируется подкидыванием малого количества топлива, причем постоянного, при этом всё наслаждение и деревенская романтика быстро закончиться, для твердотопливного котла нужно в системе отопления литров 300-400 теплоносителя, вместо радиаторов труба 89 оптимально в две нитки по периметру с уклоном в сторону обратки, для равномерности нагрева можно поставить насос на байпасе «Wilo» или дешевле «Оазис» например. Если посещать дом будете время от времени, попробуйте что-то сделать ввиде «голланки» с водяной рубашкой и системой отопления, она хоть меньше остывает. Если все-таки хотите полипропилен и радиаторы, произведите расчет количества теплоносителя и установите электрокотел с автоматикой. PS: можете плеваться конечно в мою сторону, но это мое мнение, сам уже 40 лет живу в домах с такой системой отопления, один из них построил сам, площадь 100 м2, в системе прим.400 литров, в данный момент котел газовый Очаг 11 кВт, насос Оазис, потребление газа 400-500 м3 в месяц . Удачи!!!

0
Аватар пользователя
Stepa56

Местный

Регистрация: 24.08.2011

Тверь

Сообщений: 2186

19.01.2015 в 20:31:16

bombaster74 написал : установите электрокотел с автоматикой.

Вот это и будет, котёл приобрёл, тот что в первом посте, эл. тэны в комплекте - 6 кв. Приехал в деревню на НГ, затопил котёл, нагрелись батареи, вкл. тэны, автоматика - рулит... как то так. Мечтать не вредно!

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

19.01.2015 в 20:33:11

Stepa56 написал : какой прикупить?

25/40 хватит.

Stepa56 написал : китайские, но дешёвые

Самое оно.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

19.01.2015 в 20:35:28

Stepa56 написал : автоматика - рулит... как то так.

Я обзавидовался. Нет словов. Stepa56, Все у Вас получится.

0
Аватар пользователя
Stepa56

Местный

Регистрация: 24.08.2011

Тверь

Сообщений: 2186

21.01.2015 в 10:57:50

Что то с насосом заминка (не понимаю в них ни чего) http://www.ulmart.ru/catalog/93663?sort=0&viewType=1&rec=true Склоняюсь к этому http://www.ulmart.ru/goods/863122 мне желательно резьба на 1" (на 2" нет таких) Нужно срочно брать, пока не подорожали! Как с радиаторами произошло - пока выбирал, и при заказе 6ти шт в наличии только один... Вчера проехал по магазинам (в инет магах уже всё подорожало) и нашёл в захолустном магазине радиаторы, Италия, по старой цене... Самае дорогое уже приобрёл, (котёл, радиаторы) но конечно еще набежит по мелочам...

0
Аватар пользователя
bombaster74

Местный

Регистрация: 17.11.2014

Самара

Сообщений: 12

21.01.2015 в 17:34:30

У меня вот такой стоит

0
Аватар пользователя
Stepa56

Местный

Регистрация: 24.08.2011

Тверь

Сообщений: 2186

21.01.2015 в 21:22:41

Подбил бабки... нарисовал схему
На схеме не показано, что обратка к котлу будет металл. трубой 2" где то с метр длины!

А так еще ВО...
Требуется:
Котёл - есть Радиаторы (3 по 4 секц, 2 по 6ть на 50см) - есть Насос будет (заказан)

Надо металл Труба 50 мм = 14 м Сгон с одной резьбой 2" = ~20 шт(для сварки к трубам) Сгон двойной 2" = 2 шт (с двух сторон резьбы) Крестовина на 2" = 2шт Тройник на 2" = 7 шт Угольник на 2" = 1 шт Переходная муфта с 2" на 1" = 5 шт Кран шатровый чугун на 2" = 2 шт Заглушки = 3 шт Сгонные гайки = ?

Надо ПП Труба пп 50 мм = 10 м Труба пп 32 мм = 10 м Переводник металл - в пп 1" = 5 шт Тройник на 50 мм 2 конца, 32 мм третий = 5 шт Краны 32 мм = 5 шт

Вводы на батареи...
Заглушки, краны "Маевского" Левые, правые заглушки...

Материалы сборки Лён, паста, насадка на паяльник на 1"... и еще что то пропустил... ааа.. Дрова... - вот этого не нужно - ну завались!!! И ещё - Антифриз... И оказалось, что я купил всего 25%, по затратам, которые мне предстоят! В наше не лёгкое время!!! :mad: Но почему так... премию дают именно тогда - когда на неё уже ни чего не купиш... :(

0
Аватар пользователя
skye11

Местный

Регистрация: 18.01.2009

Киев

Сообщений: 590

21.01.2015 в 22:21:22

Посчитайте, может будет дешевле нанять сварщика, и к 2" трубе которая под потолком вдоль дома идёт приварить 1/2" металлическую трубу к каждому радиатору. Подвода 1/2" к радиатору хватит выше крыши. Исчезнет необходимость делать сотню резьб и соединений, отпадёт необходимость в сгонах, тройниках, переходниках, гайках. Тем более что последние пару радиаторов можно подвести 1" трубой под потолком, и на этом немного сэкономить. Не говоря о том, что такой монтаж, будет эстетичней и надёжней раз в 10. Потечёт тройник, будете пол системы разбирать. Нижнюю трубу, так и быть спаяете с ПП.

0
Аватар пользователя
Stepa56

Местный

Регистрация: 24.08.2011

Тверь

Сообщений: 2186

21.01.2015 в 23:41:25

skye11 написал : Посчитайте, может будет дешевле нанять сварщика, и к 2" трубе которая под потолком вдоль дома идёт приварить 1/2" металлическую трубу к каждому радиатору. Подвода 1/2" к радиатору хватит выше крыши. Исчезнет необходимость делать сотню резьб и соединений, отпадёт необходимость в сгонах, тройниках, переходниках, гайках. Тем более что последние пару радиаторов можно подвести 1" трубой под потолком, и на этом немного сэкономить. Не говоря о том, что такой монтаж, будет эстетичней и надёжней раз в 10. Потечёт тройник, будете пол системы разбирать. Нижнюю трубу, так и быть спаяете с ПП.

Вот жешь!!! Спасибо за совет! Ведь точно - чем меньше стыков, тем меньше течи! Верхняя труба проходит по кухне, в местах где вывод на батарею просверлены отверстия на 12мм, и в них вварены стальные муфты на полдюйма. Верхняя труба проходит далее в комнату, там переходная муфта с 2" на 1", в дюймовой трубе тоже просверлены 3 отв. на 12мм, в местах где ввод на батарею, и приварены теже муфты... В муфты, приваренные к верхней трубе, мы привинчиваем полдюймовые трубы, в них краны (которые в 7 раз дешевле чем на 1") после кранов можно проложить и ПП. Резьбу на 1/2" и на 3/4" режу легко, лерка и держатель есть (с направляющеми) Далее по схеме. Зы... думаю схема изменится несколько раз...

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

22.01.2015 в 09:45:16

Stepa56, расчет показывает, что самый недорогой и простой для самостоятельного монтажа вариант - сделать систему из медных труб в Вашем случае. Гидравлический расчет позволит применить минимально возможные диаметры труб. А спаять их сможете самостоятельно. Из ППр выйдет дороже. Из стали тоже выйдет дороже, если Вы сами не являетесь сварщиком. Также расчет позволит не покупать дорогостоящие балансировочные вентили на стояки, а использовать недорогие дроссельные шайбы.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Stepa56

Местный

Регистрация: 24.08.2011

Тверь

Сообщений: 2186

22.01.2015 в 12:04:11

Inch1964 написал : Гидравлический расчет позволит применить минимально возможные диаметры труб.

Как рассчитать диаметр труб? Вот здесь продают http://www.sanpress.ru/category_390.html но цены... И для их пайки нужны муфты, тройники... Наверно всё же так и буду делать, как описано постом выше.

Inch1964 написал : Вы сами не являетесь сварщиком.

Со сваркой дружу! Делаю всю систему, прихватываю все детали, и узлы (у меня это получится на 100%), когда всё будет на месте - разбираю, приглашаю брата (всю жизнь сварной, и даже по сантехнике) и все дела - обмываем вместе!!! ;)

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

22.01.2015 в 13:47:36

Stepa56 написал : Как рассчитать диаметр труб?

В программе гидравлического расчета от фирмы SANKOM

Stepa56 написал : Со сваркой дружу! Делаю всю систему, прихватываю все детали, и узлы (у меня это получится на 100%), когда всё будет на месте - разбираю, приглашаю брата (всю жизнь сварной, и даже по сантехнике) и все дела - обмываем вместе!!!

Тогда тем более очень странно, что хотите использовать ППр. Вы цены на комбинированные фитинги диаметрами от 1" смотрели?

И сравните их с ценами медных муфт и тройников под пайку. Чаще всего считают только стоимость самой трубы, что в корне неверно. Нужно считать еще и фитинги, а также увеличивающуюся на ППр стоимость отоп.приборов.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
MihaStroitel

Местный

Регистрация: 03.08.2014

Курган

Сообщений: 18

22.01.2015 в 19:53:39

Stepa56, а чем Вас не устраивает схема разводки одной трубой по периметру дома( зачем Вам эти трубы " под потолком"?) ? : вывели из котла, сделали разгон с бачком, прокинули трубу по периметру( вдоль наружных стен) дома с уклоном, по ходу трубы под окном навесили по батарее в нижней части которой вход и выход в батарею и из батареи в эту-же трубу, в конце перед котлом разводочка с фильтром и насосом. и вход (обратка) в котел. вот и все!
Минус - в случаях без электричества (которых почти не будет) долго и в меньшей степени прогреваются последние батареи.
Плюс- нет труб под потолком и вертикальных спусков по стене к каждой батарее.,меньше длина труб и соответственно стоимость. P.S. Сантехники какое Ваше мнение?

0
Аватар пользователя
Stepa56

Местный

Регистрация: 24.08.2011

Тверь

Сообщений: 2186

22.01.2015 в 19:56:54

Методом проб и ошибок, пришёл к такой схеме
Верхняя (разгонная) труба железо на 1 1/4" - так сказано в инструкции котла (сёдня прочёл всю...). Также и обратка 1 1/4" В средине соединены они муфтой (через в варенные резьбы) - иначе в дом не внести. В эти трубах, по месту, просверлены отверстия на 12-14 мм (посмотрим по ходу), и в них вварены стальные муфты на 1/2". Соответст. сверху в муфты на прямой ввинчены трубы, соответст. длинны, в них краны - крантики, а вот после них пошли ПП фитинги, и трубочки на батарею. Слив с батореи тоже ПП трубочками, в магистраль - металл 1 1/2" в обратку. Далее пришли к котлу... и там без сгонов (терпеть их не могу... хотя и не сантехник) не обойтись. :)

MihaStroitel написал : в случаях без электричества

Это главный фактор! Чтобы жить со свечкой... ;) но в тепле! Делаю универсальную систему отопления!!!