Bor написал:
EGOR22 написал:
Bor написал: Исходя из этих данных проём должен быть (чтоб были минимальные щели) 205х86 см, правильно?
Не совсем так. По высоте достаточно 205-206(от чистого пола, то есть ламината), а вот по ширине для такой толщины коробки лучше 89 см
EGOR22, а чем я потом прикрою щели? Проём шире, чем коробка. Коробка встанет заподлицо со стеной комнаты. Там будет обналичка, всё без проблем. А вот как быть со щелями той стороны, которая будет смотреть в коридор? Там обналичка никак не встанет.
Bor, проём должен быть больше чем дверная коробка, чтобы было пространство для выставления по уровню и для запенивания последующего. То есть оптимально где-то по 1,5 см с каждой стороны коробки для пены. Помимо этого надо оставить технологические зазоры между полотном и коробкой (по ~3мм). Итого размер проёма оптимальный по ширине: полотно + 2*толщина коробки в четверти + 2х(технологический зазор) + 2х(зазор для пены): 80см + 2х2,5см + 2х0,3см + 2х1,5см = 88,6 см = ~89 см.
Размер проёма по высоте по схожей формуле + там есть вентиляционный зазор около 1,5 см от чистового покрытия пола. Оптимально около 206 см.
PS. а для закрывания щелей идут НАЛИЧНИКИ!