lawartur
lawartur
Местный

Регистрация: 19.01.2014

Пятигорск

Сообщений: 202

01.03.2015 в 17:05:17

cineman написал : Опять я непонятно написал. Описанная проблема сказывается в небольшой промежуток времени года, когда на улице ещё холодно, а солнце уже выглядывает. Уличный датчик погодной автоматики полагается на северную сторону устанавливать по правилам. Чтобы появление солнца на южной стороне не заморозило северную сторону здания. Описанная проблема с солнцем и теплым полом есть следствие этого правила. Может есть на форуме люди, кто знает способ лечить эту проблему?

Да нет как раз Вы очень доходчиво объясняете, не знал про северную сторону спасибо что сказали.

0
lawartur
lawartur
Местный

Регистрация: 19.01.2014

Пятигорск

Сообщений: 202

01.03.2015 в 17:19:21

cineman написал : Если была бы куплена внешняя погодная автоматика, то можно было бы без вмешательства в котёл собрать схему с БКН и Майном с помощью одного переключающего клапана, который перекидывал бы поток носителя между контуром отопления и теплообменником ГВС бойлера. Суть в том, что для работы на нагрев бойлера нужна максимальная температура подачи из котла, а для подачи в контур отопления эта максимальная температура подачи должна определяться по погоде, и максимальной должна быть лишь в самые холодные дни. Но автоматика погодная нужна для тёплых полов, потому этот путь мне кажется оправданным.

Может все таки остановимся на этом варианте подробней, хотя бы проработать его.. Если я правильно понял Внешний погодный контроллер на север здания+котел+БКН+уложить трубы рециркуляции ГВС (создать малый круг)+подача отопления+смеситель ТП. Если ПС от ГВС то ПС включается в разрыв возврата ГВС в бойлер. По отоплению было три предложения: 1. попутка, 2. две тупиковые, 3. коллекторно-лучевая. Для конвекторов в зале как вариант: от коллектора ТП - Техельмана паралельно.

0
michigan
michigan
Местный

Регистрация: 26.10.2013

Рязань

Сообщений: 633

01.03.2015 в 17:38:32

cineman написал : У lawartur теплые полы значатся. Какой котёл сможет управлять смесителем полов?

А нужно ли управлять ТП автоматически или ТК вручную их несколько раз за зиму выставит? Если нужно управлять то с доп. модулем и бакси и вайлант это могут.

lawartur написал : В зале конвекторы: Конвектор Ntherm 310.110.1750 – 4 штуки – Теплоотдача каждого при 90/70/20 составляет 868 Вт

Ваш котел больше 80 не выдает. Столько ватт с конверторов не снимите. Процентов на 20 будет меньше.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

01.03.2015 в 17:53:21

michigan написал : Ваш котел больше 80 не выдает. Столько ватт с конверторов не снимите. Процентов на 20 будет меньше.

, да есть такое

michigan написал : А нужно ли управлять ТП автоматически или ТК вручную их несколько раз за зиму выставит? Если нужно управлять то с доп. модулем и бакси и вайлант это могут.

У меня был такой бюджетный клиент, практически субботник. Он вначале грозился крутить смеситель пола вручную. За год он успел передумать, несмотря на всю свою бюджетность. Дайте ссылки на эти допмодули и желательно с текущими ценами.

0
lawartur
lawartur
Местный

Регистрация: 19.01.2014

Пятигорск

Сообщений: 202

01.03.2015 в 18:27:34

cineman написал : Ваш котел больше 80 не выдает. Столько ватт с конверторов не снимите. Процентов на 20 будет меньше. , да есть такое

ну получится с конвекторов где то 3400 Вт+ТП 3000 Вт.думаю должно хватить на зал в 35 м2

0
cupspb
cupspb
Местный

Регистрация: 20.02.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 184

01.03.2015 в 18:54:26

cineman написал : Может есть на форуме люди, кто знает способ лечить эту проблему?

На самом деле ИМХО Не так уж это критично, ведь при увеличении температуры в помещении тепловой поток от пола сразу снижается.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

01.03.2015 в 19:02:51

cupspb написал : Не так уж это критично, ведь при увеличении температуры в помещении тепловой поток от пола сразу снижается.

Это нужно разок почувствовать. Когда на излучение пола резко накладывается солнечный свет, это жар пугающий, чувствуешь себя шавермой в этот момент. Это не смертельно, но некомфортно. Я очень люблю тепло, но мне очень не понравилось это ощущение. До этого как то не попадал на это сочетание и не думал, что это проблема.

0
lawartur
lawartur
Местный

Регистрация: 19.01.2014

Пятигорск

Сообщений: 202

01.03.2015 в 21:36:29

cineman написал : Если была бы куплена внешняя погодная автоматика, то можно было бы без вмешательства в котёл собрать схему с БКН и Майном с помощью одного переключающего клапана, который перекидывал бы поток носителя между контуром отопления и теплообменником ГВС бойлера. Суть в том, что для работы на нагрев бойлера нужна максимальная температура подачи из котла, а для подачи в контур отопления эта максимальная температура подачи должна определяться по погоде, и максимальной должна быть лишь в самые холодные дни. Но автоматика погодная нужна для тёплых полов, потому этот путь мне кажется оправданным.

Посмотрите пожалуйста, если переключающий клапан на падаче отопления тогда для чего остается нужена подача ГВС из котла ?

0
michigan
michigan
Местный

Регистрация: 26.10.2013

Рязань

Сообщений: 633

01.03.2015 в 21:41:02

lawartur; Не нарисовали обратку от бойлера к котлу. Подача гвс из котла на всякий случай.

На радиаторы и конвекторы нужны терморегуляторы.

Кстати не плохо бы было посчитать обьем СО, а то в котле расширительный бак только на 6л, может не хватить.

0
cupspb
cupspb
Местный

Регистрация: 20.02.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 184

01.03.2015 в 22:20:43

lawartur, У вас так не выйдет без насоса загрузки бойлера, надо делать так

и на узле подмеса можете сильно сэкономить если вместо трехходового поставите термостатический клапан с выносным датчиком

0
lawartur
lawartur
Местный

Регистрация: 19.01.2014

Пятигорск

Сообщений: 202

01.03.2015 в 23:09:07

michigan написал : Не нарисовали обратку от бойлера к котлу. Подача гвс из котла на всякий случай.

На радиаторы и конвекторы нужны терморегуляторы.

Терморегуляторы есть не стал детально пока рисовать, а то и так каша в голове ))). а обратка от бойлера должна войти в обратку отопления котла ?

cupspb написал : У вас так не выйдет без насоса загрузки бойлера, надо делать так

Насос загрузки бойлера где лучше ставить, извините если глупый вопрос..

0