Emerald
Emerald
Резидент

Регистрация: 17.03.2006

Москва

Сообщений: 1414

10.10.2012 в 23:29:08

lunek, Сделал как на схеме. Оцинковкой, без грязевика. Правый нижний угол уже не греется, забился грязью. В остальном греет отлично.

0
lunek
lunek
Новичок

Регистрация: 08.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

28.10.2012 в 01:56:06

Подключил я свой полотенцесушитель. Пока (надеюсь, что пока) не греет. Схема точно такая же как у Emerald. Только у меня залив воды сверху происходит. Потом по полу перенос (1.8м) на противоположную стену. Подключение к полотенцесушителю нижнее. Стояк 1.25. Компенсатор на дюйм (40" ПП), а к полотенцесушителю идет 20" ПП. Воздух стравливал. Подскажите, что можно сделать, чтобы схема заработала. Фото прикладываю.

0
Вложение
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

28.10.2012 в 10:36:45

Emerald написал : М... не понимаю. теплая вода подается сверху, остывает, опускается и уходит вниз.

Нет, не логично. Логично было бы чтобы горячая вода по наименьшему от стояка пути попадала в низ ПС.

lunek написал : Схема точно такая же как у Emerald.

просто нарисуйте схему.

0
lunek
lunek
Новичок

Регистрация: 08.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

28.10.2012 в 12:00:58

Alex-Alex написал : просто нарисуйте схему.

Зачем еще раз рисовать уже нарисованное. Если в 67 посте есть схема. Разница что у меня вода подается сверху по стояку, а в полотенцесушитель снизу. Фото я приложил

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

28.10.2012 в 12:31:02

lunek, (схема как в 67 посте) - но на фото у вас - стало быть уже не так...

0
lunek
lunek
Новичок

Регистрация: 08.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

28.10.2012 в 18:05:40

На моих фото видна моя схема подключения Если что-то непонятно - готов ответить.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117663

29.10.2012 в 12:30:39

lunek написал : Зачем еще раз рисовать уже нарисованное. Если в 67 посте есть схема.

Это не схема, а два фото без размеров. Высоты от пола? Повороты? Развертка в вертикальной плоскости? Где....?

0
lunek
lunek
Новичок

Регистрация: 08.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

29.10.2012 в 16:26:53

Сори. Не подумал, что размеры играют важную роль. Схему + фото низа прилагаю

0
Вложение
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117663

29.10.2012 в 17:02:10

см ответ в другой теме. Кстати кросспостинг карается модераторами....

0
Emerald
Emerald
Резидент

Регистрация: 17.03.2006

Москва

Сообщений: 1414

30.10.2012 в 07:39:54

lunek написал : Подскажите, что можно сделать, чтобы схема заработала.

Есть сильное подозрение, что поможет заужение. Сейчас у воды два пути - по короткой, широкой трубе(малое гидродинамическое сопротивление) и по длинной узкой (большое), нет никакого резона течь по длинной узкой. У меня было сделано заужение + отводы заходили внутрь стояка, как бы захватывая воду. Также не использовались 90град повороты, только по 2 по 45гр, Это также фактор гидродинамического сопротивления.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117663

30.10.2012 в 10:37:15

Emerald, Вся засада в том, что в стояке может быть очень медленная циркуляция. И даже несмотря на ухищрения, .... не продавит эти петли по пути к ПС. => Рассчитывать только на гравитацию....