rip87, Спасибо! Это логично и понятно. Просто на всех картинках про подключение СИПа изображены два провода, параллельно идущие от ВЛ. Это меня и запутало. Я полагала, что мне надо покупать не 7 метров, а 14 :)
VR написал :
На вашей картинке в зажим вроде бы зажата одно жила СИПа? А где вторая :)?
Вторая в кадр не попала.
rip87 написал :
Не такой сжим нужен.
Нужен N640 Нилед.
N 640 предназначен для ответвления от ВЛН к вводу в здание СИП сечением 2x16-4x25.
Понятно, что лучше прокалывающий, но у меня ситуация была другая: 1. Электрик не дружит с прокалывающими. 2. Скорее всего через 1-2 месяца ВЛ будет меняться на СИП и сейчас тратить деньги, чтобы потом всё это выкинуть - не хотелось.
Дозвонилась в Тверьэлектро. Были несказанно удивлены, когда я сказала про запрет на ввод в дом алюминиевых проводов. Пообещала выслать им пункты.
Заводят сип в счетчик. Причем одни люди делают ввод, а другие подключают к счетчику и пломбируют его. Но в отличие от ребят, с которыми я говорила, знают про анкерный зажим :). Говорят, что технологии подсоединения различаются в зависимости от качества ВЛ.
Наверное, надо будет им сдаваться, если смогут в один день и счетчик подключить. Цена вопроса от 3 до 7 тыс. руб.
VR написал :
Были несказанно удивлены, когда я сказала про запрет на ввод в дом алюминиевых проводов.
Запрещён не алюминий, а СИП с горючей изоляцией, дом-то сгораемый :(
Т.е. это скорее запрет пожарных. Если СИП будет на всём протяжении ввода в стальной трубе и заходить в металлический щит, то у пожарных вопросов не будет. Только сделать такое затруднительно. Проще отвод кабелем сделать.
ksiman написал :
Запрещён не алюминий, а СИП с горючей изоляцией, дом-то сгораемый :(
Т.е. это скорее запрет пожарных. Если СИП будет на всём протяжении ввода в стальной трубе и заходить в металлический щит, то у пожарных вопросов не будет. Только сделать такое затруднительно. Проще отвод кабелем сделать.
Да, я все облазила, в ПУЭ никаких запретов не нашла. Неправильно записала мейл, завтра уточню и вышлю письмо с просьбой прислать мне калькуляцию и перечень работ. Интересно, будет там фигурировать стальная труба :)
Мне умный человек посоветовал в крайнем случае проложить провод в металлорукаве и наглухо залепить вход и выход, чтобы перекрыть доступ кислороду :)
ksiman написал :
Запрещён не алюминий, а СИП с горючей изоляцией, дом-то сгораемый
Запрет СИПа внутри здания не зависит от материала самого здания.
Парни, подскажите, кстати, есть ли прямой запрет на ввод и прокладку СИПа в/внутри зданий. А то кроме п. 10.3 ГОСТ Р 52373—2005 ничего не нахожу. Но там только область применения; прямого запрета нет. Садовые элеки не всегда в это врубаются; приходится убеждать.
НЕМЕЦ, Отменили этот Гост,вот взамен ГОСТ 31946-2012 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия