Popadopulos написал :
От чего там в МП фитинге может защитить мокрое фторопластовое колечко?
Оно будет мокрым только при херовой сборке фитинга.
Popadopulos написал :
Гы-гы "щасс спою" (покажу).
Сфотографировать и представить можно любой непоказательный единичный идиотский случай, опуская за кадром причины, из-за которых это произошло.
У меня за 10 лет состояние МП труб не изменилось внешне совершенно. Вот фото моего компрессионного фитинга, простоявшего у меня на горячей воде после ЭВН 5 лет и снятого (замененного на пресс) при окончательной переделке водопровода. Как прекрасно видно, отложения солей, свидетельствующие о наличии там воды, есть только на самом конце штуцера, а вся остальная часть девственно чиста. Соответственно и фторопластовая шайба никогда не была влажной и никакой коррозии в трубе не возникло. Да и колечки не сгнили, не рассыпались и не потеряли эластичности и видимой деструкции на них не наблюдается. Думаю, еще бы лет двадцать простояли бы.
dob написал :
В итоге собираюсь переделкино устроить с цанговых соединений на т.н. "пресс".
В принципе, правильная мысль, если не планируется в обозримом будущем что-то переделывать по водопроводу.
Пресс-фитинг отличается от обжимного тем, что в первом случае качество сборки обеспечивается инструментом и накосячить сложнее. А во втором случае качество во многом зависит от добросовестности или опыта сборщика:
dob написал :
"Трубу сорвало с фитинга, т.к. была вставлена не до конца (определили по рискам на трубе) и из-за слабой затяжки (это уже определили косвенно, судя по тому, что остальные фитинги затянуты херово)".
Кроме того, у пресс-фитинга обжим производится в нескольких местах (2-3 в зависимости от типа фитинга), а у компрессионного пружинное кольцо сжимает трубу достаточно сильно только в одном месте - вблизи конца штуцера. Следовательно и надежность и усилие для вырывания трубы у пресса гораздо выше.
Да еще при хреновой затяжке на горячей воде гайка обжимного фитинга иногда постепенно может ослабевать из-за температурных движений.
Popadopulos написал :
Это если у них пресс свой,а то аренда стоит .... повбивавбы.Так что у нас ну ооочень не дешёго.
Я брал в прокат в сантехническом магазине клещи с головкой за 100 р./день и работал ими не спеша два дня после работы. Имхо, ооочень не дорого. 10 штук залога при сдаче, естественно, вернули.
dob написал :
Действительно ли такой вариант, так скажем, на века?
Позволяет ли инструмент, которым работают с такими фитингами, опресовывать с усилиями соответствующими давлению при гидроударе (таблицы не смотрел, сколько там может быть 20 кгс, 25 кгс не знаю)?
При прессовании фитинга усилие сжатия само по себе значения не имеет, т.к. инструмент сжимается до соприкосновения половинок головки (т.е. до упора, сильнее не сожмете). Вырыванию трубы из фитинга препятствуют кольцевые упоры, выполненные на штуцере фитинга, которые при прессовании врезаются в полиэтилен трубы. Так что усилие, чтобы вырвать трубу из фитинга практически равнозначно тому, чтобы порвать трубу. Во всяком случае фитинг слабым звеном тут не будет. А вот профиль обжимной головки для разных размеров и типов (профилей) фитингов свой и тут важно не ошибиться, иначе обжата гильза будет не четко в месте расположения уплотнительных колец и упоров на расчетную глубину, как рассчитал изготовитель, а произвольно между ними и недостаточно или слишком сильно, и ничего хорошего из этого не получится.