BV написал : На горячую отдельные насосы стоят? Почему-бы их не подкрутить и не изобретать велосипед?
Потому что при этом на 9 этаже давление уйдёт за верхнюю границу разрешённой для ГВС.
15.04.2015 в 12:24:52
BV написал : На горячую отдельные насосы стоят? Почему-бы их не подкрутить и не изобретать велосипед?
Потому что при этом на 9 этаже давление уйдёт за верхнюю границу разрешённой для ГВС.
15.04.2015 в 12:26:45
psnsergey написал : . А где располагать насосы - строго пофиг,
Если два насоса, то при спуске воды, верхний будет какое-то время месить воздух. А когда добежит водичка - может и гидроудар изобразить.... Запуск второго насоса на чердаке не так прост, как кажется. Так что лучше внизу....
15.04.2015 в 12:27:48
psnsergey написал : Потому что при этом на 9 этаже давление уйдёт за верхнюю границу разрешённой для ГВС.
разве в ХВС и ГВС не должны быть ОДИНАКОВЫЕ давления?
15.04.2015 в 12:28:33
Дядя... написал : председатель ТСЖ говорит , искать бесполезно , мол мы так живем уже 4 года и никто не жалуется ,
лень попу оторвать
15.04.2015 в 12:55:25
Дядя... написал : насосной станции гарантированно нужна вода , если допустим насосы в подвали выйдут из строя , то насосная станция будет месить воздух . если поставить ченить подобное
Для этого ставтся обратный клапан и реле сухого хода.
15.04.2015 в 13:00:28
BV написал : разве в ХВС и ГВС не должны быть ОДИНАКОВЫЕ давления?
В идеале да. Но выше по теме же было, ГВС максимум 4,5 бара, ХВС - 6,0 бар.
15.04.2015 в 13:04:44
psnsergey написал : Но выше по теме же было, ГВС максимум 4,5 бара, ХВС - 6,0 бар.
согласен, есть засада.
15.04.2015 в 13:28:30
сансэй написал : Я так понял вам конкретно на душ воды не хватает? А как сделана разводка? 2,5 бара не самое слабое давление и в принципе вполне сносное для нормальной работы душа
самая простая разводка , все подключено последовательно.
15.04.2015 в 13:30:25
BV написал : На горячую отдельные насосы стоят? Почему-бы их не подкрутить и не изобретать велосипед?
Да стоят отдельно , но там уже 8,2 атм , и они какие-то плохие текут уже
15.04.2015 в 13:35:08
Подскажите , какой насос лучше с мокрым ротором или сухим , в чем у них разница ?
15.04.2015 в 14:31:04
Дядя... написал : какой насос лучше с мокрым ротором или сухим , в чем у них разница ?
Насос с "мокрым ротором" - ротор не снаружи герметичного объёма, а внутри. Как в электрических бензонасосах в карбюраторных авто. Уплотнения не надо. :) Но, конечно, параметры у них похуже, чем с сухим. Вода имеет механические потери. На большие мощности таких не делают.