Ну тогда будут проблемы со сливом через неё, плюс со временем забьётся.
11.05.2015 в 20:18:14
Ну тогда будут проблемы со сливом через неё, плюс со временем забьётся.
11.05.2015 в 20:21:24
Спасибо! Учту. Скажу чтобы переделывали.
19.05.2015 в 09:44:38
В туалете вводные краны открыты не до конца. Им что-то мешает? Так нельзя: кран должен быть либо полностью открыт, либо полностью закрыт.
Электроприводные краны поставлены до фильтров. Могут сломаться из-за мусора в стояке, случай негарантийный. Если же этот риск вы учли (ради защиты фильтров), почему не поставили их ВМЕСТО вводных?
19.05.2015 в 10:51:55
Мешали электроприводные краны ! Спасибо что обратили внимание на это и правильность их установки . Не могу ответить на ваш вопрос почему именно так поставили. Завтра буду общаться с творцом сего шедевра. Самому интересно что на этот раз он придумает в качестве аргумента !
20.05.2015 в 19:35:05
Доброго дня. Посоветуйте как быть в данной ситуации ( фото выше ) ?1 - ванная комната. Есть смысл все переделывать или оставить как есть ? Предлагают частично разобрать короб снизу ( чтобы был доступ для замены всех пп труб и верхний ряд плитки над люком (будет установлен новый люк с большей высотой). Задача развести пп без лишних углов и стыковок и надеюсь с правильной пайкой, а также изменить расположение коллекторов для нормального доступа к редукторам (так же есть желание заменить их на Far, т.к Honeywell оказался не самым лучшим выбором, убедился на личном опыте ) Если все же переделывать, частичная разборка короба снизу (2 ряда плитки с ГКЛ и частично каркас из профилей ) с последующим монтажом каркаса , ГКЛ и плитки на месте разобранного участка допустима ? Короб 260 x 100 x 76
24.05.2015 в 08:56:32
Артём Зорин написал : В туалете вводные краны открыты не до конца. Им что-то мешает? Так нельзя: кран должен быть либо полностью открыт, либо полностью закрыт.
Электроприводные краны поставлены до фильтров. Могут сломаться из-за мусора в стояке, случай негарантийный. Если же этот риск вы учли (ради защиты фильтров), почему не поставили их ВМЕСТО вводных?
Вместо вводных их нельзя ставить! И не вводите в заблужнение по поводу месторасположения, это сделано правильно, сразу после вводного. Косяк тут есть только в расположении мешающего сервопривода. П.с. Если для вас инструкции по установке это филькина грамота, то не нужно эту дэзу распространять.
24.05.2015 в 09:45:39
А вот тут что мешало эксцентриковый переход 110*50 установить правее, и вместо куска 110 поставить кусок 50
24.05.2015 в 10:14:17
Неплохо бы озвучить стоимость монтажа - может все вписывается в сумму:)
24.05.2015 в 13:12:21
BV написал :
А вот тут что мешало эксцентриковый переход 110*50 установить правее, и вместо куска 110 поставить кусок 50
Прошу прощения, не совсем понял, что значит правее ?
24.05.2015 в 13:35:34
vinseto написал : Прошу прощения, не совсем понял, что значит правее ?
Это значит убрать короткий кусок 110 трубы А что за правой стенкой.... почему туда входим 110трубой.... ?
24.05.2015 в 13:42:58
Справа за стенкой основной стояк канализации