17.07.2015 в 12:55:13
Ким написал :
........ можно выбрать вариант вентиляции. .....
Если исходить из наших "неправильных" СНиП-ов то вполне рабочий вариант под номером 1. Все остальное - если есть куча лишних денег и интерес к мазохизму то вполне нормальные рабочие варианты.
+100500 к цитате Кима. 1 вариант проверенный и рабочий на все 100% + ставишь программируемый таймер и можно забыть про все надолго. Вентиляция сама будет работать по заданной программе. Себе сделал именно так и окна вообще не открываются теперь в квартире.
написал :
18.07.2015 в 15:39:15
@Ким, @Disloc, спасибо за ответы.
Прикинул как будут проходить вентканалы:
Так же возникло еще несколько вопросов:
При отоплении "теплый пол" нужно ли вносить какие-то корректировки в вентиляцию?
Для квартиры думаю лучше остановиться на монобоке (компактность), правильно ли?
Воздух обогревать водой? Переплата за водяной нагреватель окупится?
18.07.2015 в 16:38:23
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
18.07.2015 в 16:48:36
Решетки над кроватями сдвинуть в сторону
По п.2 - все зависит от величины и плотности кармана. Моноблок - дороже и компактнее, наборная - дешевле и более габаритная.
По п.3 -
малогабаритных "водяных" моноблочных ПУ практически не найти. Их не делают. Наборную еще возможно собрать. Но за автоматику заплатите столько что проще две "электрические" купить.
использование воды в качестве теплоносителя для нагрева воздуха - это из серии "халява не пройдет ...". Проблем в монтаже/эксплуатации больше чем выгоды. Почитайте (поищите) здесь темы за прошлый год. Была пара таких где делились
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
18.07.2015 в 17:35:43
Ким написал : Решетки над кроватями сдвинуть в сторону
Простите, сдвинуть в какую сторону? Может в детской над окном сделать? А в спальне ближе к шкафу?
18.07.2015 в 18:40:42
ildarado12 написал : Простите, сдвинуть в какую сторону? Может в детской над окном сделать? А в спальне ближе к шкафу?
В детской вообще бы воздуховод не делал. А вышел бы решеткой из гостиной или над дверью или над спортивным уголком. А в гостиной оставил бы одну решетку в углу. Над диваном стОит убрать решетку или сдвинуть в сторону двери.
"Положительно" смотрю. Только для Вас эта установка с завышенной производительностью. Почти 2-х кратный обмен получится. Отсюда и сечения воздуховодов будут приличными. Мощность нагревателя будет приличная. Хотя, если зимой использовать на меньшую производительность а летом на бОльшую, то и неплохо получается. Это если осталась в ней возможность переконфигурировать установку на разные производительности ...
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
18.07.2015 в 20:09:06
Ким написал : В детской вообще бы воздуховод не делал. А вышел бы решеткой из гостиной или над дверью или над спортивным уголком.
А в гостиной оставил бы одну решетку в углу. Над диваном стОит убрать решетку или сдвинуть в сторону двери.
Исправил:
А если поворот между гостиной и детской не делать? И в спальне воздуховод оставить только над шкафом? Как я понимаю, струя воздуха, при определенной скорости, должна настилаться по потолку и опадать как раз в рабочих зонах:
![]()![]()![]()
Ким написал : @ildarado12****
Как вы смотрите на
"Положительно" смотрю. Только для Вас эта установка с завышенной производительностью. Почти 2-х кратный обмен получится. Отсюда и сечения воздуховодов будут приличными. Мощность нагревателя будет приличная. Хотя, если зимой использовать на меньшую производительность а летом на бОльшую, то и неплохо получается. Это если осталась в ней возможность переконфигурировать установку на разные производительности ...
Производитель заявляет о 8 скоростях. Да и завышенная производительность, по-моему, это плюс - если придут гости можно не волноваться о свежести воздуха. Разводку электрики планирую провести по потолку, после использовать натяжной потолок. Поэтому думаю воздуховоды можно разместить за натяжным потолком, конечно высота потолка уменьшиться на 10-15см, но зато можно спрятать все инженерные системы. Так же в плюсах: возможность управления по сети-интернет (планшет, смартфон), совместимость с VAV.
Варианта с водяным обогревом менее 500 кубов больше не у кого не нашел. Если брать с электрическим обогревом боюсь разориться ))) Хотя нужно посчитать, наверное займусь на днях.
![]()![]()
18.07.2015 в 21:22:04
ildarado12 написал : ..... Да и завышенная производительность, по-моему, это плюс ......
Это примерно то же самое что и "медок откушивать - если чайной ложечкой то во благо и для души, а если половничком - то для оскоминки и вреда организьму ..."
ildarado12 написал :
Варианта с водяным обогревом менее 500 кубов больше не у кого не нашел. Если брать с электрическим обогревом боюсь разориться ))) Хотя нужно посчитать, наверное займусь на днях.
Вообще-то, у них на сайте установки с водяным калорифером начинаются с производительности в 1000 кубов.
И повторяюсь, если очень хочется найти приключение на то место что ниже пояса со стороны спины - подключайтесь калорифером в систему отопления дома .... Не завидую тем кто живет под Вами
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
18.07.2015 в 23:14:24
Ким написал : И повторяюсь, если очень хочется найти приключение на то место что ниже пояса со стороны спины - подключайтесь калорифером в систему отопления дома .... Не завидую тем кто живет под Вами
Простите забыл указать - у меня индивидуальное отопление, т. е. собственный двухконтурный котел в квартире на 24кВт. Поэтому есть мысли использовать отопление по типу "теплый пол".
18.07.2015 в 23:19:09
Ким написал : Вообще-то, у них на сайте установки с водяным калорифером начинаются с производительности в 1000 кубов.
А как же Breezart 550 Aqua? Производительность указана в 500 м.куб.
18.07.2015 в 23:29:03
ildarado12 написал :
Простите, но у меня индивидуальное отопление, т. е. собственный двухконтурный котел в квартире на 24кВт.
А это - "ТЕМ БОЛЕЕ...." Даю 99,99999999999999999% что на Вашем котле сделан приоритет на ГВС ("горячую" воду), т.е. если где-то открывается краник горячей воды то 3-х ходовой клапан перекрывает отопление и все тепло идет на нагрев холодной воды. А это самый "веселый" случай. Допустим, за бортом -20 - } приточка работает - } кто-то открывает надолго "крантик горячей воды" (допустим, ванну наполняет) - } т.к. отопление отключено от котла то на приточку горячая вода не поступает - } срабатывает "защита от заморозки" - } установка отключается. Но могут быть что во время закрытия заслонки/ не срабатывания защиты и т.д. вполне реально может прихватить калорифер. А такое прихватывание всегда заканчивается разморозкой.
А если у Ваших местных энергетиков "шаловливые ручонки" свет отключат - это все произойдет значительно быстрее ....
Не пугаю, просто такое реально было .... Правда, дома частные. А у Вас еще, насколько понял, три этажа под Вами ...
Что касается Breezart 550 Aqua - вполне возможно что и есть и дай бог, т.к. хоть и редко но иногда бывает что желательна на такую производительность установка а их в моноблоке особо и не найдешь ....
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
18.07.2015 в 23:59:12
Ким написал :
Простите, но у меня индивидуальное отопление, т. е. собственный двухконтурный котел в квартире на 24кВт.
А это - "ТЕМ БОЛЕЕ...." Даю 99,99999999999999999% что на Вашем котле сделан приоритет на ГВС ("горячую" воду), т.е. если где-то открывается краник горячей воды то 3-х ходовой клапан перекрывает отопление и все тепло идет на нагрев холодной воды. А это самый "веселый" случай. Допустим, за бортом -20 - } приточка работает - } кто-то открывает надолго "крантик горячей воды" (допустим, ванну наполняет) - } т.к. отопление отключено от котла то на приточку горячая вода не поступает - } срабатывает "защита от заморозки" - } установка отключается. Но могут быть что во время закрытия заслонки/ не срабатывания защиты и т.д. вполне реально может прихватить калорифер. А такое прихватывание всегда заканчивается разморозкой.
А если у Ваших местных энергетиков "шаловливые ручонки" свет отключат - это все произойдет значительно быстрее ....
Не пугаю, просто такое реально было .... Правда, дома частные. А у Вас еще, насколько понял, три этажа под Вами ...
Что касается Breezart 550 Aqua - вполне возможно что и есть и дай бог, т.к. хоть и редко но иногда бывает что желательна на такую производительность установка а их в моноблоке особо и не найдешь ....
@Ким, с электричеством тоже шутки плохи - может пожар произойти. В планах поставить защиту от протечки, что бы перекрывалась вода на главном кране. По поводу котла почитаю так же инструкцию по поводу приоритета ГВС. На днях посчитаю выгоду, посмотрю что выйдет. А по воздуховодам, подскажите пожалуйста, на каком варианте остановиться? Мне нравиться последний вариант, который без поворотов (конечно они будут у вентиляционной установки). Только при таком варианте будет ли нормально обновляться везде воздух?
19.07.2015 в 01:01:33
ildarado12 написал :
.... с электричеством тоже шутки плохи - может пожар произойти. ......
Зато перестраховаться можно несколькими вариантами
ildarado12 написал : ...... В планах поставить защиту от протечки, что бы перекрывалась вода на главном кране. .......
Чтобы этот датчик сработал надо чтобы вода попала на него. А пока она попадет с первого этажа придут и обрадуют что и им евроремонт хотелось бы сделать
ildarado12 написал : ..... Мне нравиться последний вариант, который без поворотов (конечно они будут у вентиляционной установки). Только при таком варианте будет ли нормально обновляться везде воздух?
Как раз-то этот вариант более проблематичный по шумам.
Особенно, по рисунку, нижняя комната.
Воздуховод короткий, выброс воздуха по его движению, поэтому надо ставить клапан чтобы перенаправить воздух в детскую и гостиную. А чем сильнее этот клапан прикроешь, тем сильнее он шумит.
К этому добавьте то что из-за небольшой длины воздуховода будет слышна работа двигателя вентилятора.
Вот уже есть два источника шума.
Для нижней комнаты - оставил бы вариант с длинным воздуховодом или (если есть возможность поиздеваться над потолком в кладовой) сделал бы решетку над шкафами ( или через них) или, опять таки, поставил бы решетку в углу и подводку к ней сделал по-другому. А в кладовой к решетке подсоединил бы шумоглушащий гибкий воздуховод, удлинив его на потолке.
Не лучший второй вариант и с гостиной. Т.к. чтобы воздух попал в гостиную в детской надо будет призакрыть решетку в детской. Сделав это, получите шум на регуляторе расхода. Здесь бы точно делал как по первому варианту.
Примерно так ....
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
19.07.2015 в 12:12:52
@Ким, огромное спасибо за ответы.
Итак в итоге план воздуховодов выглядит так:
Посчитал рентабельность приточной установки с обогревом водой и электричеством:
В итоге имеем, что обогрев водой окупиться через 2-3 месяца. Думаю это большой козырь, на который не так легко закрыть глаза.
Файл с расчетами тут: