#5574609

ДЖИЛЕКС, Спасибо!
Тема интересная, наверное приспособление с тройником из труб буду тоже реализовывать.
Остался только вопрос почему не подойдут 55/35 А или 150/35А?

ДЖИЛЕКС, И еще на какой глубине от дна размещать насос? Сейчас в колодче суммарно уровень 1,6 м

Потому что данные насосы не обладают достаточной напорной характеристикой для работы в автоматическом режиме.
Насос нужно размещать в 1 метре от дна. Если воспользоваться народными решениями изложенными в теме по переходу по ссылке, то значительно ниже. Практически у самого дна. По моему там на фото все предельно ясно.

AleksMax, здравствуйте. В добавлении к словам ДЖИЛЕКСа, я бы советовал взять не колодезный, а скважинный. Все таки уровень очень маленький,и поплавок начнет залипать (останавливать) на определенном этапе. Лучше оснастите выносной защитой - типа блока автоматики. Она позволит забирать из колодца больше воды. Хотя дело ваше.

ДЖИЛЕКС, здравствуйте. Есть ли у вас дилер в Липецке ? На днях поедим туда. И можно ли у них купить Вашу продукцию по Вашей цене ?

Добрый день Доктор Хаус.

Да , есть конечно. Магазин "Wattson"
Телефоны: +7 (4742) 399 389
Адрес: г.Грязи, ул.30 лет Победы, д.65

ДЖИЛЕКС, спасибо за инфо. Завтра созвонюсь с ними, уточню по наличию нужного оборудования. Если что, отпишусь.

Доктор Хаус, если нужны будут данные по магазинам в самом Липецке, звоните, сориентируем. Телефоны все указаны в нашем профиле.

Ошибка f01, при включении в сеть насос не запускается. Какие могут быть причины, скважина полная, протечек нет Джилекс Водомет Система Дом.

неудержимый,

Данная ошибка возникает при открытой точке водоразбора (кране) или закрытой ?

ДЖИЛЕКС, когда кран открыт выскакивает ошибка.

неудержимый,

Возможные причины срабатывания данной ошибки :

1) Отсутствие воды в источнике.
2) Слишком большой водоразбор (расход воды). Например: отвод 32,25 трубой задействованный на наполнение бассейна , емкости и т.д. или используется одновременно большое количество точек водоразбора. При большом расходе происходит падение давления. Падение давления в системе ниже 1 атм. приводит к срабатыванию защиты.
3) Неисправность преобразователя давления (датчика).
4) Засорение фильтров установленных перед пультом управления системой (при их наличии).

Уважаемые пользователи насосного оборудования, у нас на сайте появилась тема с необычным использованием насосов и других элементов для систем водоснабжения.
Если у вас имеются идеи, или Вы уже применяете наше оборудование каким-то нестандартным способом, просим к нам в тему:

Добрый день, уважаемые форумчане и гости сайта.

Встречайте очередную новинку нашего производства ДРЕНЖНИК 200/25.

РАСХОД - 200 Л/МИН;
НАПОР - 25 МЕТРОВ;
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ЧАСТИЦ - ДО 6 ММ;
РАЗБОРНЫЙ ФИТИНГ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ.

Насос оснащен двумя рабочими колесами - благодаря этому удалось добиться более высоких напорных характеристик, и использовать его в более глубоких источниках.
Центральное выходное отверстие в ручке - уменьшает общие габариты при присоединении магистрали, накидная гайка - позволяет быстро и комфортно смонтировать/ демонтировать насос не нарушая целостности отводящей магистрали, оранжевый цвет облегчает поиск в траве или земле при проведении работ.
Ручка насоса снабжена двумя проушинами для равномерного подвешивания насоса на трос.

ДЖИЛЕКС, здрасте. Вернулись из поездки. Спасибо за адрес магазина. Ребята молодцы, поддерживают почти весь ваш ассортимент. Кстати, переделывали систему у одного из клиентов. Там насос Вашего производства 60/92 стоял. Работал долго. По документам около 8 лет. Но видать было замыкание, а защиты человек не ставил. Там по деревне у многих разное оборудование полетело. Тем не менее я считаю хорошим сроком такую работу насоса. Поставили на замену новый проф Водомет 55\90. Изменили часть системы, а то видать мужики там все собрали из того, что было под рукой.

ДЖИЛЕКС написал:
Встречайте очередную новинку нашего производства ДРЕНЖНИК 200/25.

Смотрю у вас очередной насос появился. Отлично. Своим знакомым передам. Что по цене ?

Добрый день Доктор Хаус,

7400 р.

Доктор Хаус, поскольку вы занимаетесь монтажом, думаю Вам будет интересна еще ода вещь, которая появилась одновременно с новым насосом. Это

Хорошо, посмотрю. А котлы в продаже у вас есть ?

Доктор Хаус,

Да, есть. В фирменном магазине при заводе есть в наличии электрические и газовые котлы. Адрес м.о. г. Климосвск ул. Индустриальная 9 тел. 8(499) 400-55-55 доб. 10-04

В наличии :

-Котел настенный DELTA 24А MET (UA) Biasi - 20650.00;
-Котел DTG 136 (ЗОкв) - 50950.00;
-GL27 Панель управления Diematic 3 для DTG - 33850.00;
-Электрокотел ЭЛКО У6 - 29100.00;
-Электрокотел ЭЛКО У10 - 29520.00;

Ценник на газовый котел De Dietrich DTG 136 отличный. Даже маркет дешевле не нашел

Подскажите, есть ли у вашего нового насоса "ВОДОМЕТ" М такая характеристика, как глубина всасывания? Или он работает только при изначальном давлении во входящей магистрали?

Продавец, добрый день.

Данная модель насоса прежде всего предназначена для выполнения задач по повышению давления в трубопроводе. Минимальное входящее давление там как правило присутствует. Мы не позиционируем данную модель насоса как поверхностный самовсасывающий, поэтому соответственно нет и графиков глубин всасывания. Там нет и заливных отверстий для заполнения гидравлической части насоса и всей всасывающей магистрали водой, как того требуют условия для 1 пуска поверхностной насосной станции. Хотя при желании заполнить корпус насоса водой можно. Глубина всасывания - не более 5-6 метров.

Доктор Хаус написал:
Некоторые мои клиенты, живущие поближе к Вашему заводу интересуются, не производители вы трубы из полипропилена для отопления и можно ли их купить в магазине при заводе ? Кстати, по какому телефону моно узнать ассортимент магазина и его часы работы ? Особенно интересуют выходные дни.

Доктор Хаус, хотя трубы из полипропилена мы и не производим, но теперь они появились в ассортименте нашего фирменного магазина. Можете своим клиентам сообщить об этом.

Добрый день, уважаемые друзья.

Рады представить вам фильм о нашем заводе "ДЖИЛЕКС".
Пожалуйста – делитесь с партнерами, друзьями, оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш канал в YouTube.

Скажите сколько Вт дренажник 200/25 просто не могу найти информацию даже у вас на сайте.

неудержимый, потребляемая мощность насоса 1200 Вт.
Инструкцию на дренажные насосы уже обновили, можете ознакомиться: .

ДЖИЛЕКС,
Здравствуйте, писал в другой теме, там ответа не дождался, итак введу в курс дела:
Зимой 2013 выкопали колодец, 13 колец, наполнилось 2 кольца, насос поставили то ли малыш, то ли ещё какой, вибрационный, включаешь, становится жалко соседей, да и самим не комфортно от этого жужжания, но с подъёмом воды справлялся, бочки наполнять водой хватало. В конце лета 2014 года вода ушла, совсем, так и не вернулась, весной 2015 была надежда, на дне даже появилось см 15 воды. Но уже к середине лета колодец был сухой. И вот в феврале текущего года было принято решения колодец углублять. Привезли 3 кольца меньшего диаметра. Первое установили, пошла вода, второе поставили с трудом, третье ставить не получилось, мешала вода. И вот вода наполнила почти два этих кольца. Сейчас конец апреля, воды осталось столько же, полтора кольца точно. Но вот появились вопросы, первый - вода не прозрачная, как будт то с песком, мутная, соседи говорят, у всех так, типа весна. Второй вопрос - вода не откачивается, можно полдня качать этим вибрационником, воды не убавляется, рабочие когда ставили кольца зимой, сказали, что то про подземную реку.
И вот не пойму, плохо это или хорошо, подземная река это типа родника или что то иное, появится ли чистая вода и если всё таки обойдётся, какой насос ставить?
Хочется пустить воду в дом пока в рукомойник, на бочки для полива, в бочку для дачного душа. У соседа стоит станция в колодце, но захламлять колодец оборудованием не хочется.
А хочется поставить насос, который быстро накачает воду без звука перфоратора. И будущем к этому насосу поставить в дом гидроаккумулятор литров на 50, водогрей и т.д. Надеюсь не слишком много ненужной инфы).
Самая дальняя точка до крана метров 30. Какое нужно давление не представляю, труб никаких ещё нет.
Может предложите готовый комплект.

GoodMaks, добрый день.

Можем предложить 2 варианта:

  1. Насос на 2 точки одновременного использования с давлением 3 бара. А для автоматизации данного насоса рассмотреть бюджетную , которая включает в себя и бак и реле и фильтр. Мы ее уже обсуждали здесь ранее в .

2.Готовая система интеллектуального водоснабжения на 3-4 точки одновременного использования с давлением 3 бара.
При этом системы автоматизированного водоснабжения "ДОМ" обеспечивают:

Плавный пуск:
-значительно снижаются пусковые токи;
-предотвращается гидроудар при пуске насоса;
-снижается механические нагрузки на насос и обратный клапан;

Поддержание диапазона давления по заданным значениям;
Защиту от "сухого хода" и неуправляемой непрерывной работы;
Защиту от перегрузки по току;
Защиту от перепадов напряжения;
Экономию электроэнергии.

В одном и в другом случае насос можно использовать отдельно от автоматики. Единственное, придется следить за уровнем воды в источнике, чтобы он не работал без воды.
При желании, насос можно опустить и ближе к дну колодца, но для этого требуется обеспечить ему защиту от всасывания ила. Можете воспользоваться решениями наших пользователей, фото ниже:

Касаемо чистоты воды. Самый простой и дешевый способ узнать, что с ней, обратиться в ближайший к Вам СЭС и сдать воду на хим.анализ. Анализ можете прислать нам на почту konsultant@jeelex.ru Вам помогут подобрать систему очистки воды.

ДЖИЛЕКС, Спасибо за развёрнутый ответ, я так понимаю, при использовании насоса с вышеперечисленной автоматикой, при низком уровне воды, насос отключится? А без автоматики нельзя к насосу поставить поплавок?

  1. Да.
  2. Можно. Есть поплавки универсальные разных производителей, которые достаточно просто монтируются в систему. .