Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 10.03.2011 Саратов Сообщений: 313
#5395056

Подскажите, можно ли протянуть отопление в с/у?
Новостройка, в квартире горизонтальная разводка, поэтому полотенцесушитель к горячей воде не подключить. Думаю над вариантом теплые полы + отопление. Отопление хочу подключить чтобы была экономия на теплых полах. Интересует возможен ли такой вариант с точки зрения строительных требований и на практике. Сейчас в квартире от строителей отопление протянуто только к батареям у внешних стен.

А ГВС в каком виде? Тоже горизонтально в полу?

Регистрация: 10.03.2011 Саратов Сообщений: 313

Да, все горизонтально. Вода горячая/холодная - торчат два огрызка трубы в коридоре, к которым подцепляться надо. Отопление уже разведено, поэтому несколько сомневаюсь, можно ли менять конструкцию.

Регистрация: 09.10.2007 Екатеринбург Сообщений: 2885

Поставьте электрический полотенцесушитель, чтобы вещи сушить. А отопление в санузле, имхо, нафиг не нужно. Если у вас там нет уличных окон.

Регистрация: 27.11.2014 Челябинск Сообщений: 1107

lights7 написал :
DiVO, варианты разные могут быть. Если квартира в целом холодная - то и в ванную захочется отопление поставить.

Если квартира в целом холодная, так и начинать нужно с утепления квартиры.
Эффективный стеклопакет в окна, утепление входной двери, ревизия стыков наружных панелей и т.д. и т.п.

Регистрация: 10.03.2011 Саратов Сообщений: 313

DiVO написал :
Поставьте электрический полотенцесушитель, чтобы вещи сушить. А отопление в санузле, имхо, нафиг не нужно. Если у вас там нет уличных окон.

Мне ванну сушить надо, а не вещи.
Квартира в целом теплая, но приятнее же когда в с/у тепло, особенно зимой.

Регистрация: 27.11.2014 Челябинск Сообщений: 1107

Оборудовать в санузле одновременно и тёплый пол, и отопление, это из серии масло масленое.
Санузел это не спальни или гостиная, где семья проводит много времени.
Для экономии можно использовать электрический тёплый пол, подключенный через

vb-, на сколько я знаю, в СУ, при разводке водоснабжения звездой из общего коридора, предусмотрена циркуляция ГВ.
Интересно, что говорит застройщик и УК по поводу отопления СУ.
Отопление там быть должно, для уменьшения влажности.
Или Вы что-то недопоняли, или это косяк застройщика.
Это обычный гражданский многоквартирный дом?
Тянуть петлю от стояков у наружных стен не самая хорошая идея.

Регистрация: 27.11.2014 Челябинск Сообщений: 1107

Сушить ванную комнату надо наверное не отоплением, а вытяжным вентилятором в санузле, например .

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

DiVO написал :
А отопление в санузле, имхо, нафиг не нужно. Если у вас там нет уличных окон.

Неправда ваша. В санузле без отопления даже при микропроветривании квартиры становится холодно, потому что холодный воздух по полу тянет в санузел. Без полотенчика реально может быть дубак. Утепление стены санузла лично мне никак не помогло, да и выходит стена в подъезд где зимой ниже +10 не было.

Регистрация: 09.10.2007 Екатеринбург Сообщений: 2885

andrewkhv написал :
Неправда ваша.

Будьте осторожней с обвинениями. Это истинная правда. Но моя. Судя по всему ваша правда отличается от моей. Ну что же, имеете право. Лично для меня никогда не было дискомфорта в любых санузлах при отсутствии в них отопления. О чем я и написал, использовав интернет-мем "имхо".

Регистрация: 10.03.2011 Саратов Сообщений: 313

Oleg V, у меня ввод отопления в квартиру рядом с вводом воды в квартиру, т.е. всего 4 трубы: отопление подача, отопление обработка, холодная вода, горячая вода. Циркуляцию гвс по такой схеме никак не сделать. Дом обычный многоквартирный монолитный 19+ этажный.

Отопление протянуто до наружных стен, но технически ничего не мешает врезаться рядом с с/у для дополнительной батареи. Вот только не думаю что УК будет в восторге, потому что для них это дополнительные расходы на отопление, проще заставить меня использовать электрический полотенцесушитель.

Застойщику так вообще пофигу на все, к нему можно идти только если точно знать что он нарушил при строительстве.

vb-, всё же, что-то не так с отоплением в сан. узле. Попробуйте выяснить.
УК не платит за отопление, за отопление платите Вы и Ваши соседи.
Я противник установки безразмерных по мощности радиаторов - это крысятничество у своих соседей - за отопление таких "умников" платят соседи солидарно.
Если делать по честному, посчитайте выделенную Вам мощность радиаторов, и выделите из подоконных радиаторов на отопление СУ.
Например, по одной секции уменьшить в пользу Радиатора в СУ.
Это общие советы, конкретную реализацию стоит доверить хорошему грамотному мастеру.

Регистрация: 26.12.2014 Луганск Сообщений: 1604

ТС, очень хорошая мысль по поводу отопления в ванной комнате. Я себе подобное сделал, ни на секунду не жалею. Более того, гости всегда поражены тем, насколько тепло и комфортно в с/у.
По поводу отопления и ТП. Для одного санузла нет никакого смысла городить насосно-смесительный узел. Я взял мощный радиатор (1,2кВт) тепловой мощности, термостатическую головку на него и от обратки кинул тёплый пол в ванной. Всё замечательно, ничего не перегревается. Из-за избыточной мощности радиатора теплоноситель успевает остыть и в тёплый пол заходит уже нужной температуры. Термоголовка следит за температурой в комнате (если брать с выносным датчиком, то возможен контроль температуры самого ТП).
Если материал труб, подходящих к радиаторам позволяет ( рех или любая другая металлополимерная), задумайтесь о таком варианте.

Регистрация: 15.04.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 366

VB, какие это расходы на отопление для УК Если дом постройки от 11-го года и есть индивидуальные счётчики отопления на каждую квартиру - это расходы собственника квартиры. Если дом постройки до 11-го года, то считается по общедомовому счётчику пропорционально метражу, т е избыточное потребление тепла каждым конкретным собственником перекладываются на всех жильцов. УК при любом раскладе в шоколаде

Регистрация: 26.12.2014 Луганск Сообщений: 1604

ТС, я сомневаюсь, что Вы что-то сможете нарушить.
Поясню. Гидравлику системы нарушить не сумеете, поскольку пр подобном отоплении в холлах, где стояки, должны стоять вентиля с преднастройкой расхода теплоносителя через квартиру. Хоть повесь 500 радиаторов и 200м2 тёплого пола уложи, лишнего тепла не потребишь. Таким образом, по этому вопросу не сомневайтесь. В допуски уложитесь. А Вот тёплый пол от ГВС-нехорошо.

NoNe написал :
Хоть повесь 500 радиаторов и 200м2 тёплого пола уложи, лишнего тепла не потребишь

Что за приборы такие?

Регистрация: 26.12.2014 Луганск Сообщений: 1604

Oleg V, отопительные радиаторы конвекционного типа для гидравлических систем отопления (монолитные и секционные) для Вас новость? Гидравлический тёплый пол тоже неизвестное Вам понятие?
Гуглите. Или яндексируйте

Регистрация: 27.11.2014 Челябинск Сообщений: 1107

NoNe написал :
Oleg V, отопительные радиаторы конвекционного типа для гидравлических систем отопления (монолитные и секционные) для Вас новость? Гидравлический тёплый пол тоже неизвестное Вам понятие?
Гуглите. Или яндексируйте

Без потребления энергии ???

NoNe, мне стало интересно, что за приборы стоят в узле ввода, которые нормируют потребление тепла. Я не понимаю, что гуглить, дайте наводку на термины.

Регистрация: 26.12.2014 Луганск Сообщений: 1604

Oleg V написал :
то за приборы стоят в узле ввода, которые нормируют потребление тепла.

Hyperborey написал :
Без потребления энергии ???

жжоте. Фсе.
Любой клапан с преднастройкой расхода даст определённое, точно дозированное количество теплоносителя, проходящее через контур за определённое количество времени. Разница между подачей и обраткой тоже величина конечная, даже если температура обратки будет немного меньше, нежели без контура ТП, это, грубо говоря, лишняя открытая форточка. Кроме того, если не язвить, а вдумчиво прочесть мои посты, то станет видно, что я предложил установить в ванной термостатическую головку на термовентиль. При подобной реализации лишнего потребления тепла не будет, будет более комфортное перераспределение тепловой энергии из теплоносителя. Это азы.
Можете проделать опыт - приоткройте кран (смеситель) в ванной совсем немного и наполните её. Наполнение зависит от того, насколько сильно приоткрыт кран? И без разницы, какая будет ванна, на 40 литров или на 200, количество вливающейся в неё воды будет неизменно, угу?
Это основа правильной работы двухтрубной системы. ПРЕДНАСТРОЙКА

Теперь я понимаю, откуда берутся заказчики, которые в этих ваших интернетах прочитали, что можно поставить 500 радиаторов, и всё будет хорошо. Там же...

NoNe написал :
клапан с преднастройкой расхода

И это многое объясняет и разрешает.
.
Если вдруг вам захотелось врезать сотню батарей
Вы послушайте советов в интернетах от спецов
И кромсайте смело трубы, вам спецы же разрешили
И наплюйте на соседей, те заплатят за тепло.

Регистрация: 26.12.2014 Луганск Сообщений: 1604

Oleg V написал :
И это многое объясняет.

Вы, блджад, читать умеете?

NoNe написал :
Кроме того, если не язвить, а вдумчиво прочесть мои посты, то станет видно, что я предложил установить в ванной термостатическую головку на термовентиль. При подобной реализации лишнего потребления тепла не будет, будет более комфортное перераспределение тепловой энергии из теплоносителя. Это азы.

Ушатать можно любую СО. Если без ума делать. Клапан преднастройки это, грубо говоря, защитный АВ в электрощитке. Если в этажном щитке установлен АВ на 16А, то электропроводку в квартире хоть 25 сечением кабеля запили и бойлерами с электрочайниками обвешайся. ВСё равно автомат ограничит отбираемую мощность. Точно так же и с клапаном преднастройки. Только в нём ограничение не жёсткое (мгновенное отключение), а мягкое.
Вы, это, пойдите почитайте о запорной и регулирующей арматуре. Потом сделайте свои выводы и не позорьтесь. Меня радует, что сейчас проектировщики стали оглядываться на тупость жильцов и делать системы, устойчивые к дураку.

NoNe написал :
Вы, читать умеете?

Увы - да. И думать.
То, о чём Вы говорите, спасает только от разбалансировки системы.
Гидравлической балансировки.
И ни как не отслеживает перерасход тепла.
Я кончил, ибо пустое.

Регистрация: 26.12.2014 Луганск Сообщений: 1604

Oleg V написал :
И ни как не отслеживает перерасход тепла.

Начнём с того, что температурный график не соблюдается на ЦТП, заканчивая тем, что есть СНиПы, в которых прописана температура в помещениях. При предложенном мною способе (установка термостатов), будет отслеживаться температура квартиры. И если теплопотери будут выше расчётных, то это не вина жильцов, а просчёт проектантов.
Второе, как Вы сами признали

Oleg V написал :
спасает только от разбалансировки системы.

Если система будет функционировать по гидравлике в штатном режиме, то не будет нарушена её работоспособность. Всё четко.
Вы должны понимать, что проблема теплопотерь квартир, это проблема не жильцов, а проблема обслуживающей компании. Жильцы не должны разбалансировать или полностью уничтожить СО. При подобном подходе они этого и не сделают. Клапана преднастройки не дадут. Тем более, что при горизонтальной разводке отопительные приборы уже не часть общедомового имущества, а собственность жильца.

Регистрация: 10.03.2011 Саратов Сообщений: 313

Oleg V написал :
Я противник установки безразмерных по мощности радиаторов - это крысятничество у своих соседей - за отопление таких "умников" платят соседи солидарно.

Чтобы не было крысятничества я установлю термостаты на все батареи, хотя большинство людей открывают форточки.
Дом постройки 2015 года, но индивидуальных счетчиков нет, причем УК всячески против них и принимает их установку только через суд.

Регистрация: 10.03.2011 Саратов Сообщений: 313

NoNe написал :
А Вот тёплый пол от ГВС-нехорошо.

Где я про это писал? Теплый пол только электрический, он мне нужен и зимой, и летом. А зимой дополнительно отопление. Что ж у меня летом с/у холодный будет? К тому же я противник водяного ТП, по-моему это даже запрещено в многоквартирных домах.

vb- написал :
я установлю термостаты на все батареи

Главное, что бы Вы понимали сам принцип - тепло делят на всех соседей по квадратным метрам.
Да и писал я не только для Вас, по тому эпитет осознанный.

NoNe написал :
Начнём с того, что температурный график не соблюдается на ЦТП, заканчивая тем, что есть СНиПы, в которых прописана температура в помещениях

Любой гопник, воришка и даже киллер давно и основательно оправдал свои поступки. И считает себя правым.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

а есть ли исключения для тех, кто живет на 1 этаже дома постройки СССР и у него идет стояк обратки, который уже никого в доме греть не будет, а пойдет на ТЭЦ ?