11.10.2015 в 17:36:16
SunFire написал : Я правильно понял, что так как подача снизу и у меня последний, 17-й этаж, то расбалансировка системы отопления ввиду замены жильцами радиаторов от застройщика на нормальные с выбросом термоклапанов и балансировочных клапанов, больнее всего будет бить по мне ?
Да. При нижней подаче по стояку, вандализм соседей больше всего будет "бить по голове именно Вас".
SunFire написал : Может имеет смысл купить и держать наготове RA-G с Kvs=2.3 ?
Да, у прямого RA-G ду15 Kvs=2,3, а Kv=1,63 а у прямого ду20 Kvs=3,81, а Kv=2,06 Да, это может помочь лично Вам, но опять же этим будете вредить соседям. Ваша игра с соседями по "перетягиванию одеяла на себя" выйдет на новый круг. Да и при полном пропадании перепада давлений на стояке подачи (соседи снизу украдут весь проток теплоносителя), увеличенный проход термоклапана не поможет.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
11.10.2015 в 17:55:47
Inch1964 - это я понимаю.
11.10.2015 в 17:58:47
SunFire написал : Это я понимаю.
Ну представьте, что в розетке пропало напряжение. И какой бы мощности Вы не включили при этом в розетку электрообогреватель, ток через обогреватель не потечёт. Т.е. обогреватель работать без напряжения в розетке не сможет.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
11.10.2015 в 18:01:40
SunFire, вообще-то очень неплохо было бы узнать однозонная или двухзонная у Вас система отопления. Если однозонная - то это либо халтура проектировщика, либо проектировщика застройщик заставил спроектировать ущербную систему отопления из стремления сэкономить три копейки.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
11.10.2015 в 21:02:42
ГВС точно однозонное. Хорошо, если я узнаю про отопление, мне это как-то поможет ?
11.10.2015 в 21:21:25
SunFire, думаю что проблема с удалением воздуха. я бы вместо маевского вкрутил бы кран со шлангом или очень длинный шланг. или в огромное ведро или в ванну пролил бы радиаторы.
11.10.2015 в 22:05:33
C2h5-OH написал : я бы вместо маевского вкрутил бы кран со шлангом или очень длинный шланг. или в огромное ведро или в ванну пролил бы радиаторы.
Если ниже по стояку поставили шаровые а балансировочные выкинули, ничего не поможет. Двухтрубка убита.
11.10.2015 в 22:08:09
C2h5-OH написал : я бы вместо маевского вкрутил бы кран со шлангом или очень длинный шланг. или в огромное ведро или в ванну пролил бы радиаторы.
Если ниже по стояку поставили шаровые а балансировочные выкинули, ничего не поможет. Двухтрубка убита. Идея со шлангом неплохая- только шланг нужно вкрутить в нижнюю заглушку радиатора а сливать в окно.;) Всё время отопительного сезона. Тогда батарея прогреется а до УК дойдёт (хотя не факт) что что-то нужно делать...
11.10.2015 в 22:29:33
мы не знаем что там по стояку. для начала надо полностью пролить радиатор.
12.10.2015 в 07:36:05
C2h5-OH написал : SunFire, думаю что проблема с удалением воздуха. я бы вместо маевского вкрутил бы кран со шлангом...
У него двухтрубка, а фокусы с "вышибанием воздушных пробок" годны только для однотрубных СО.
12.10.2015 в 10:03:39
АлекСАН_dr написал : шланг нужно вкрутить в нижнюю заглушку радиатора а сливать в окно. Всё время отопительного сезона. Тогда батарея прогреется а до УК дойдёт (хотя не факт) что что-то нужно делать...
Спасибо за юмор! Посмеялся...
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу