Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

11.10.2015 в 17:36:16

SunFire написал : Я правильно понял, что так как подача снизу и у меня последний, 17-й этаж, то расбалансировка системы отопления ввиду замены жильцами радиаторов от застройщика на нормальные с выбросом термоклапанов и балансировочных клапанов, больнее всего будет бить по мне ?

Да. При нижней подаче по стояку, вандализм соседей больше всего будет "бить по голове именно Вас".

SunFire написал : Может имеет смысл купить и держать наготове RA-G с Kvs=2.3 ?

Да, у прямого RA-G ду15 Kvs=2,3, а Kv=1,63 а у прямого ду20 Kvs=3,81, а Kv=2,06 Да, это может помочь лично Вам, но опять же этим будете вредить соседям. Ваша игра с соседями по "перетягиванию одеяла на себя" выйдет на новый круг. Да и при полном пропадании перепада давлений на стояке подачи (соседи снизу украдут весь проток теплоносителя), увеличенный проход термоклапана не поможет.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

SunFire
SunFire
Эксперт

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

11.10.2015 в 17:55:47

Inch1964 - это я понимаю.

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

11.10.2015 в 17:58:47

SunFire написал : Это я понимаю.

Ну представьте, что в розетке пропало напряжение. И какой бы мощности Вы не включили при этом в розетку электрообогреватель, ток через обогреватель не потечёт. Т.е. обогреватель работать без напряжения в розетке не сможет.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

11.10.2015 в 18:01:40

SunFire, вообще-то очень неплохо было бы узнать однозонная или двухзонная у Вас система отопления. Если однозонная - то это либо халтура проектировщика, либо проектировщика застройщик заставил спроектировать ущербную систему отопления из стремления сэкономить три копейки.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

SunFire
SunFire
Эксперт

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

11.10.2015 в 21:02:42

ГВС точно однозонное. Хорошо, если я узнаю про отопление, мне это как-то поможет ?

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Эксперт

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9675

11.10.2015 в 21:21:25

SunFire, думаю что проблема с удалением воздуха. я бы вместо маевского вкрутил бы кран со шлангом или очень длинный шланг. или в огромное ведро или в ванну пролил бы радиаторы.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

11.10.2015 в 22:05:33

C2h5-OH написал : я бы вместо маевского вкрутил бы кран со шлангом или очень длинный шланг. или в огромное ведро или в ванну пролил бы радиаторы.

Если ниже по стояку поставили шаровые а балансировочные выкинули, ничего не поможет. Двухтрубка убита.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

11.10.2015 в 22:08:09

C2h5-OH написал : я бы вместо маевского вкрутил бы кран со шлангом или очень длинный шланг. или в огромное ведро или в ванну пролил бы радиаторы.

Если ниже по стояку поставили шаровые а балансировочные выкинули, ничего не поможет. Двухтрубка убита. Идея со шлангом неплохая- только шланг нужно вкрутить в нижнюю заглушку радиатора а сливать в окно.;) Всё время отопительного сезона. Тогда батарея прогреется а до УК дойдёт (хотя не факт) что что-то нужно делать...

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Эксперт

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9675

11.10.2015 в 22:29:33

мы не знаем что там по стояку. для начала надо полностью пролить радиатор.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

12.10.2015 в 07:36:05

C2h5-OH написал : SunFire, думаю что проблема с удалением воздуха. я бы вместо маевского вкрутил бы кран со шлангом...

У него двухтрубка, а фокусы с "вышибанием воздушных пробок" годны только для однотрубных СО.

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

12.10.2015 в 10:03:39

АлекСАН_dr написал : шланг нужно вкрутить в нижнюю заглушку радиатора а сливать в окно. Всё время отопительного сезона. Тогда батарея прогреется а до УК дойдёт (хотя не факт) что что-то нужно делать...

Спасибо за юмор! Посмеялся...

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу