Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

18.10.2015 в 20:29:33

SunFire- пока нет, вот когда нарисуете схему подключения ОП с расположением стояков, тогда услышите рекомендации и от меня и от коллег.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.10.2015 в 20:32:04

Tehnik-san, вот его схема: http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t241712-podstavili-li-menya-santehniki-nu-i-ya-sam-sebya-ili-ne-vse-tak-ploho/

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

18.10.2015 в 20:32:09

Mazayac написал : просто место установки на фото выглядело ну никак не похожим на стояк ЦО.

скажу честно, пока не смог найти фото установки и на стояках отопления, но я пытаюсь и должен их найти обязательно, ведь у нас верить "джентльменам только нА слово не принято" )))

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

18.10.2015 в 20:41:43

Tehnik-san написал : SunFire- пока нет, вот когда нарисуете схему подключения ОП с расположением стояков, тогда услышите рекомендации и от меня и от коллег.

Дмитрий, что такое "ОП" ? Отопительный прибор ? :o :o :o

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

18.10.2015 в 21:02:11

Нарисовал от руки, так оказалось быстрее:

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

18.10.2015 в 21:04:28

SunFire ОП - отопительный прибор,т.е. общепринятый технический термин вместо слова "радиатор"

Tehnik-san написал : должен их найти обязательно,

Перерыл весь архив, но фото нашел,жаль движок форума пока не позволяет найти адрес ссылки, где это фото на Мастерсити было ранее опубликовано, поэтому выкладываю скрин

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

18.10.2015 в 21:29:28

Схема в предыдущем моём сообщении.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

18.10.2015 в 22:33:58

SunFire - схему увидел. По идее, метод "модернизации" в Вашей квартире как бы правильный. НО ! Иногда он и приводит к плачевным последствиям ... я думаю что причиной снижения КПД работы Вашего ОП является неудачное стечение обстоятельств. Поясню, Ваши соседи снизу при замене у себя отопительных приборов поменяли терморег. арматуру на шар краны и тем самым на последний этаж в должной мере теплоноситель не поступает, он теперь перетекает полным потоком из подачи в обратку на этажах снизу. Так что, дело здесь не в воздухоотводчиках, а в "вандализме новоселов"

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

18.10.2015 в 23:24:28

Tehnik-san - да, мне уже тут популярно всё объяснили: http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t241712-podstavili-li-menya-santehniki-nu-i-ya-sam-sebya-ili-ne-vse-tak-ploho/

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

18.10.2015 в 23:32:03

SunFire - тогда выбирайте, если Вам воздухоотводчик надо, то достойную модель озвучили, а если общедомовую систему восстановить, тогда придётся пободаться с УК, чтобы они нашли выход из сложившейся ситуации, либо насосы помощней, либо заставить жильцов вернуть на исходную терморегуляторы и настроить заново разбалансированную двухтрубку

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

05.11.2015 в 10:41:23

Уважаемые мастера ! Наконец дозрел до настоящего воздухоотводчика, пока хочу купить один на пробу. Подтвердите пожалуйста, что мне нужна вот эта самая недорогая модель: http://www.comtermo.ru/catalog/vozduhootvodchiki/vozduhootvodchiki-spiroterm/avtomaticheskie-vozduhootvodchiki-spirotop/

Правильно ли я понимаю, что они только G 1/2" с внутренней резьбой ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.