23.10.2015 в 15:07:11
NoNe написал : Мне кажется, что работа по расчеканке чугунных элементов канализации делается без гарантии сохранности остальных частей.
Именно так. У меня в процессе замены части 37-летнего стояка даже не раструб треснул, а сама труба под ним лопнула поперёк, как-будто лазером ровненько её перерезали. Судя по "срезу" - трещина в ней волосяная была давным-давно.
23.10.2015 в 15:24:00
Как это "без гарантии"? треснула, собрал инструмент и пошел домой? если не уверен, надо оговаривать сразу, до начала, что и как будет делаться, если треснет. А лучше вообще не браться, правильно выше писали
Геймер написал : Будет менять и треснет раструб трубы в которую сейчас тройник зачеканен.. вот тогда и начнется самое интересное.
23.10.2015 в 16:24:36
Понял - пусть будет пластик. А как должен происходить процесс замены чисто технически?
Правильно? Что всё это время делают соседи сверху (все же ко мне польется)? Надо ли как-то закреплять остаток трубы от соседа сверху? Как предотвратить от сползания вниз (по сути ведь она будет просто висеть на верхнем тройнике)? Сейчас труба вообще никак не закреплена.
24.10.2015 в 22:29:30
master.msk написал : если не уверен, надо оговаривать сразу, до начала, что и как будет делаться, если треснет.
тут полностью согласен.
VikKing написал : Правильно?
в общих чертах. если использовать безраструбную чугунную канализацию, то можно не расчеканивать, а срезать. Резиновая переходная манжета идёт по диаметру чугунной трубы. Правда, тогда и замена будет чугуна на чугун. Но цена готового решения совсем не порадует.
VikKing написал : Что всё это время делают соседи сверху
как добрые люди, писают, какают и смывают на голову. Если серьёзно - оповестить всех, желательно и отключить воду по стояку за час-два до начала ремонта. Все унитазы посливают за это время.
VikKing написал : Надо ли как-то закреплять остаток трубы от соседа сверху
По идее, трубы соседа через его чугунный тройник опираются на межэтажное перекрытие. Смотреть нужно.
VikKing написал : Сейчас труба вообще никак не закреплена.
Она закреплена. На что-то она ведь опирается.
24.10.2015 в 22:53:15
VikKing написал : как должен происходить процесс замены чисто технически?
Техническими подробностями процесса замены чугунного стояка на пластиковый (с фото) я делился здесь
24.10.2015 в 23:52:27
master.msk, скажите, пожалуйста, как закреплена ванна на 3 фото? Там нагрузка через шпильку и гайку? Или уголки сварены? Я к тому, что какой вес выдерживает эта шпилька-гайка на срез?
24.10.2015 в 23:55:23
Да, а по поводу расчеканки. Насколько технически поможет предварительный стяг раструба(перед расчеканкой) несколькими хомутами, чтоб прочнее был?
25.10.2015 в 00:04:24
ma-masha, штатные болты 12, поставил 16, не знаю сколько оно выдержит, но явно не меньше штатных. Опора ушек самой ванны на уголок также = опоре на штатные ножки.
ma-masha написал : Там нагрузка через шпильку и гайку? Или уголки сварены?
да, просто шпилька через отверстия и 4 гайки с шайбами
25.10.2015 в 17:30:53
если трещина видна - м. пройтись по ней электродом ?
26.10.2015 в 09:13:16
Шоб тройник совсем развалился :applause:
27.10.2015 в 00:12:40
а почему он развалится - напряжения в нем уже нет