MehalbI4 написал :
15м - это общая длинна ХВС и ГВС.
7.5 метров - не так много для ГУ.
Tehnik-san написал :
Следуя этой логике, скорость потока в трубах остаётся неизменно высокой даже при нулевом давлении ... да, это что то новенькое
Статическое давление ни при чем.
Сила ГУ зависит от скорости и массы воды в трубе, скорость зависит от расхода и диаметра трубы. Даже не ГУ, а скачок давления зависит от ускорения торможения воды - скорости закрывания крана.
Классический ГУ - его сила зависит от материала трубы - его жесткости. В резиновом шланге классического ГУ не будет, а повышение давления будет.
Кстати, думаю понятно, чем классический ГУ отличается от скачка давления на конце трубы?
сансэй написал :
Про длину и скорость тут правильно подметили, но как минимум на унитаз, какая там может быть длина)?
работает длина всей трассы от стояка
MehalbI4 написал :
Раковина дальше всего от вводного крана на стояке. Это окончание всей трассы. И там этот эффект "ГУ" самый маленький, а иногда даже не чувствуется.
Тогда как душ и унитаз почти в начале и дают самый большой стук при перекрытии
Зависимость от расхода воды и скорости закрытия. Душ много потребляет, а унитаз резко закрывается.