sanchez521
sanchez521
Местный

Регистрация: 25.08.2014

Зеленоград

Сообщений: 581

18.01.2016 в 16:04:17

HAGER написал: sanchez521, абсолютно согласна с Rumato и другими форумчанами, корпус Golf устанавливается в нишу на сухую смесь, например, на алебастр. Согласна с Radio, многие сборщики вообще не смотрят инструкции, которые прилагаются к нашим щитам, и просто выкидывают аксессуары, входящие в комплект поставки к щитам Golf.

Благодарю за информацию. Было бы здорово этот ответ также отобразить в инструкции. Ну, для тех монтажников, что не выбрасывают в мусор аксессы и читают инструкции производителя :)

0
HAGER
HAGER
Местный

Регистрация: 16.03.2012

Мытищи

Сообщений: 428

18.01.2016 в 17:34:10

sanchez521, посмотрела инструкцию, размещенную на нашем сайте. Это инструкция на навесной Golf. Добавила еще две на встраиваемый Golf (опция - крепления VZ786N) и на встраиваемый Golf для полых стен (опция - распорные крепления VZ696N).

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

18.01.2016 в 17:45:15

HAGER написал:

Димон114 написал: HAGER, скажите пожалуйсто чем отличаются однофазные узо ( согласно вашему каталогу ) ас 25 ампер от АС 63 ампера?

Добрый день! Не хочется писать банальные вещи, но эти УЗО отличаются номинальными токами - 25 и 63А. В цепи, защищаемой этими УЗО, сколь угодно долгое время может протекать ток до 25А и до 63А, так, что УЗО будут сохранять свою работоспособность и размыкать цепь при возникновении токов утечки.

На всякий случай, по ГОСТ Р 53312—2009, п.3.5 "номинальный ток нагрузки УЗО - указанное изготовителем значение тока, который УЗО-Д может пропускать в продолжительном режиме работы".

Спасибо но из таблиц вашего каталога следует что узо на 25 ампер и на 63 , то есть оба могут работать под защитой ав 63 ампера ! Я об этом . Что то не вяжутся ваши таблицы с ГОСТом . Или они должны быть защищены нижестоящими ав ? Несостыковка явная в этом именно .

0
HAGER
HAGER
Местный

Регистрация: 16.03.2012

Мытищи

Сообщений: 428

18.01.2016 в 17:59:50

Димон114 написал: оба могут работать под защитой ав 63 ампера !

Видимо, вы неверно поняли нашу таблицу. В ней указана устойчивость к току короткого замыкания связки "вышестоящий ВА - нижестоящее УЗО". Вы сейчас спрашиваете об устойчивости этой же пары к току перегрузки (сверхтоку, немного превышающему номинальный ток УЗО).

В этой ветке мы обсуждали вопрос о номинальном токе ВА и номинальном токе установленных после него УЗО. Мы по-прежнему рекомендуем устанавливать УЗО с номинальным током на ступень выше, чем номинальный ток ВА, на крайний случай - с тем же номинальным током, что номинальный ток ВА. Пример - ВА на 16А, УЗО на 25А, на крайний случай УЗО тоже на 16А.

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

18.01.2016 в 18:04:44

HAGER написал:

Димон114 написал: оба могут работать под защитой ав 63 ампера !

Видимо, вы неверно поняли нашу таблицу. В ней указана устойчивость к току короткого замыкания связки "вышестоящий ВА - нижестоящее УЗО". Вы сейчас спрашиваете об устойчивости этой же пары к току перегрузки (сверхтоку, немного превышающему номинальный ток УЗО).

В этой ветке мы обсуждали вопрос о номинальном токе ВА и номинальном токе установленных после него УЗО. Мы по-прежнему рекомендуем устанавливать УЗО с номинальным током на ступень выше, чем номинальный ток ВА, на крайний случай - с тем же номинальным током, что номинальный ток ВА. Пример - ВА на 16А, УЗО на 25А, на крайний случай УЗО тоже на 16А.

Все вопрос снят , так и думал . 63 ав там у вас вообще не корректно в таком случае , узо необходимо защищать именно от сверхтоков . От КЗ оно автоматом защитится в таком случае . А то по форуму споры иногда возникают . Я с вами согласен что номинал узо должен быть как минимум на ступень выше номинала ав . Все спасибо ! Каталоги по почте ещё действительное предложение?

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

18.01.2016 в 18:18:12

HAGER, отправил данные для получения каталога . Незнаю дошли ли ?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

18.01.2016 в 18:18:31

Димон114, А теперь смотрим схему из поста 246 (стр 7) и ответ по этой схеме пост 296 (стр 8)

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

18.01.2016 в 18:19:52

ebf написал: Димон114, А теперь смотрим схему из поста 245 и ответ по этой схеме пост 296

Сейчас гляну

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

18.01.2016 в 18:28:39

ebf, глянул , в схеме узо защищено от сверх токов ( Правдо не совсем удачно , есле к российским реалиям приблизится ) два нижестоящих ав его защищают , есле ещё нижестоящих добавить то защита от сверхтоков пропадёт . Именно по этому у нас в стране так лучше не делать , загонят шину подлиннее и ав добавят а узо оставят . С ответом представителя хагер по той схеме согласен .

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

18.01.2016 в 18:47:53

HAGER, Если вам не сложно посмотрите схему и скажите как в ней с защитой УЗО ? Ваши УЗО соответствуют DIN EN 61008-1,а это ГОСТ Р 51326.1-99,т.е все УЗО соответствуют этому ГОСТ, правильно?

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

18.01.2016 в 18:56:42

ebf написал: HAGER, Если вам не сложно посмотрите схему и скажите как в ней с защитой УЗО

на этой схеме узо от сверх тока не защищено . Ждём hager )

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу