Аватар пользователя
Юлия01091986

Местный

Регистрация: 11.11.2015

Екатеринбург

Сообщений: 6

11.11.2015 в 13:00:23

Радиатор теплый только сверху, висит плотно к стене, левый нижний угол вообще холодный :( Перемычка между трубами меньшего диаметра есть.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

11.11.2015 в 13:16:49

Юлия01091986, подача по стояку нижняя или верхняя?

Мне кажется из-за плохого качества фото, или действительно заузили стояк вварив вместо 1" только 3/4"?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Юлия01091986

Местный

Регистрация: 11.11.2015

Екатеринбург

Сообщений: 6

11.11.2015 в 13:20:30

Inch1964, подача по моему нижняя... краны 3/4. Я далека от этого :( трубы одного диаметра

0
Аватар пользователя
Юлия01091986

Местный

Регистрация: 11.11.2015

Екатеринбург

Сообщений: 6

11.11.2015 в 13:26:29

а как узнать какая подача? это только в подвал идти?) Хочу понять причину почему не греет, чья вина, сантехники такие наглые...

0
Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

11.11.2015 в 13:45:45

все как обычно : несмещенный байпас - радиатор холодный - отопление не греет ! это диагноз. сам байпас между подводками на радиатор не заужен ! возможно заужен весь стояк (на половину высоты комнаты) - а это уже совсем другая ситуация !

инч. повторно рушится твоя великая теория о несмещенном байпасе на нижней подачи. какая следущая ???

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4983

11.11.2015 в 13:55:55

Юлия01091986 написал : а как узнать какая подача?

перекроите оба крана и дождитесь пока отводы к радиатору остынут, минут 15 примерно. потом одновременно откроите оба крана и положите руки на отводы рядом с кранами, какои отвод быстрее нагреется оттуда и подача.

Переделывать нужно в любом случае. Если нагреется быстрее верхнии отвод, то надо смещать баипас, если нижнии, то подключать низ-низ или диагонально. подробно с картинками здесь разобрано

0
Аватар пользователя
Юлия01091986

Местный

Регистрация: 11.11.2015

Екатеринбург

Сообщений: 6

11.11.2015 в 14:28:20

santex-SVAR, что такое байпас?) Заужение идет по середине, там вставка см 10. правильно это вообще? или перемычка должна быть строго по середине двух труб?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.11.2015 в 15:31:34

Юлия01091986, фото нормальное сделайте, тут экстрасенсов нет. Ничего же не видно! И то что Олегович написал выполните и сообщите результат. Температуру стояка и диаметр труб есть чем измерить?

0
Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

11.11.2015 в 15:43:31

Юлия01091986 написал : аужение идет по середине, там вставка см 10. правильно это вообще?

тогда ваще получается 2 заужения на стояке : и по всей длине , и кусочно на 10 см.

Юлия01091986 написал : или перемычка должна быть строго по середине двух труб?

вот это точно, но никак соосно на стояке

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4983

11.11.2015 в 15:57:22

если не ошибаюсь, стояк 1", отводы 3/4", баипас 1/2"

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

11.11.2015 в 16:00:58

Олегович написал : перекроите оба крана и дождитесь пока отводы к радиатору остынут, минут 15 примерно. потом одновременно откроите оба крана и положите руки на отводы рядом с кранами, какои отвод быстрее нагреется оттуда и подача.

Благо Дарю Вам за то, что объясняете в десятитысячный раз для несведущих. И помогаете людям. Ваша Карма от этого облегчится. Т.е. Вам прожить эту Вашу физическую жизнь будет легче.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

11.11.2015 в 16:05:22

Олегович написал : если не ошибаюсь, стояк 1", отводы 3/4", баипас 1/2"

Мне показалось, что сам стояк 1", вварка в стояк 3/4", байпас 3/4". Но Юлия заставила нас играть в "Битву Экстрасенсов", выложив фото низкого качества. Тем самым, самой себе сделав невозможным получить самые нужные советы.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

11.11.2015 в 16:12:32

santex-SVAR написал : инч. повторно рушится твоя великая теория о несмещенном байпасе на нижней подачи. какая следущая ???

Вам еще не надоело тявкать? Вас просто игнорирую как пустое место. ;) _ П.С. Не мешало бы Вам выучить грамматику и орфографию Языка Русов, чтобы Ваши тексты не напоминали тексты двоечников из второго класса начальной школы. Есть выражение: "Умный, но как собака говорить не умеет!". Думаю, что Вы не собака, а потому обязаны уметь писать на Языке Русов.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

11.11.2015 в 17:44:42

Юлия01091986, Вы что онемели, или Вас уже всё устраивает? Тогда "живите как есть" - и не ропщите!

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Юлия01091986

Местный

Регистрация: 11.11.2015

Екатеринбург

Сообщений: 6

12.11.2015 в 13:06:39

Inch1964, обязательно все измерю, и выложу фото лучше. как только окажусь дома!)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу