cofbrew написал: Помогите, пжлста, советом ... Уж больно по деньгам накладно

совет один - пора шинковать капусту для голодных кроликов. правильные советы - исполнение (выполнение) совсем недешево по карману. частичное половинчатое недоработанное решение - там и себестоимость такая же половинчатая.

вы не пробовали к торгашам подъехать : продайте мне радиатор получше-потеплее , но и как можно дешевле (денег НЕМА-А!) ?

отвлеченная философия : качественные советы могут дать только проффи :

  1. но они не применяют дешевые технологии,
  2. альтруизмом не страдают,
  3. и карман клиента никогда не жалеют.
0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
ramzai

Местный

Регистрация: 13.01.2014

Москва

Сообщений: 310

07.01.2016 в 13:28:52

у нас была доооолгая эпопея с трубами отопления. Местный МОЭК (в мск поставляет тепло из ТЭЦ) установил автоматику в ЦТП, которая типа регулирует давление или что- то там в трубах отопления в зависимости от температуры воздуха на улице. Помимо того, что объективно автоматика фигово работает со старыми (и забитыми) трубами, добавляется фактор, желание МОЭК экономить поставляемые калории, тепло) Недотоп осуществляли так называемый. Лечится только покупкой пирометра и коллективным замером температуры батареи/ батарей. Буквально нужно журнал вести всем страдающим соседям. Потому что если просто вызвать местный жЭк, то они перед контрольным замером давление в трубе поднимут (и температуру). Да, нужно запросить так называемый температурный график в местном ЖЭке (управляющей компании). Утвержденные температуры в определенных точках системы отопления, ниже которых температура должна не опускаться. Скорее всего, этот график и у вас не соблюдается (он мало где соблюдается, но чаще всего слегка, не вульгарно не соблюдается). Я к чему. Если окажется, что график не соблюдается, даже и чуть- чуть, то есть вероятность, что Вам управляющая компания поможет все поправить - с батареей, т.к. это банально дешеле, чем разбиратья в пррироде существующего недотопа) Выяснении его причин. В нашем случае, Моэку (или кому там) пришлось пол ЦТП перебрать, чтобы понять что вообще происходит) С соответствующими, очевидно, затратами. Итак, резюмирую, стояку недостаточно быть теплым, его температура должна соответствовать температурному графику, утвержденному местными властями.

0
Аватар пользователя
SanSvar

Местный

Регистрация: 10.01.2007

Москва

Сообщений: 1196

07.01.2016 в 14:38:09

cofbrew написал: Имеется вот такая система отопления. Стояки горячие. Труба до первой батареи теплая, после нее просто холодная, а потом очень холодная. В чем может быть причина? Что делать? Помогите советом.

скорее всего, перепутана подача с обратной и из за этого мембрану термоклапана зажимает потоком и нет нормального протока воды...

при установки термоклапана должно строго соблюдаться направление протока, обычно на корпусе стоит маркер (значок) в виде стрелки направления протока!

как вариант,если нет возможности переварки врезок и замены радиатора, можно выкрутить термоголовку из конвектора и вкрутить вместо неё заглушка.

0
Аватар пользователя
cofbrew

Местный

Регистрация: 03.01.2016

Москва

Сообщений: 22

07.01.2016 в 15:01:06

SanSvar написал:

cofbrew написал: Имеется вот такая система отопления. Стояки горячие. Труба до первой батареи теплая, после нее просто холодная, а потом очень холодная. В чем может быть причина? Что делать? Помогите советом.

скорее всего, перепутана подача с обратной и из за этого мембрану термоклапана зажимает потоком и нет нормального протока воды...

при установки термоклапана должно строго соблюдаться направление протока, обычно на корпусе стоит маркер (значок) в виде стрелки направления протока!

как вариант,если нет возможности переварки врезок и замены радиатора, можно выкрутить термоголовку из конвектора и вкрутить вместо неё заглушка.

А если вместо термоклапана просто кусок трубы поставить? Батареи будут нормально греть?

0
Аватар пользователя
SanSvar

Местный

Регистрация: 10.01.2007

Москва

Сообщений: 1196

07.01.2016 в 15:10:11

cofbrew написал:

SanSvar написал:

cofbrew написал: Имеется вот такая система отопления. Стояки горячие. Труба до первой батареи теплая, после нее просто холодная, а потом очень холодная. В чем может быть причина? Что делать? Помогите советом.

скорее всего, перепутана подача с обратной и из за этого мембрану термоклапана зажимает потоком и нет нормального протока воды...

при установки термоклапана должно строго соблюдаться направление протока, обычно на корпусе стоит маркер (значок) в виде стрелки направления протока!

как вариант,если нет возможности переварки врезок и замены радиатора, можно выкрутить термоголовку из конвектора и вкрутить вместо неё заглушка.

А если вместо термоклапана просто кусок трубы поставить? Батареи будут нормально греть?

можно, но зачем? если причина в неправильной подачи,то проще просто выкрутить сам термоклапан и вкрутить вместо него обычную резиновую заглушку

  • к этому, если что, всегда можно вернуть термоклапан на своё место.

ПС: потрогайте руками поочерёдно оба вертикальных стояка, тот стояк что по ощущениям более горячий и есть подающий. От него (самого горячего стояка) и должна подходить подводящая труба к верхней части конвектора. Если нет, то у Вас сто процентов перепутана подача с обратной :(

0
Аватар пользователя
cofbrew

Местный

Регистрация: 03.01.2016

Москва

Сообщений: 22

07.01.2016 в 16:12:49

SanSvar, Когда с этого Данфоса спустили воздух, верхняя подающая труба прогрелась, а вот нижняя так и осталась холодной. Такое впечатление, что это угловой термоклапан просто за 8 лет эксплуатации засорился и не дает горячей воде пройти через себя. Поэтому было предложено решение убрать его совсем, заменив на обычную трубу. Это эконом-вариант так сказать. Будет ли система работать при таком варианте? Оба стояка горячие, без существенной разницы в температуре Смена радиаторов стопроцентно решит проблему отопления помещения? По деньгам существенная разница. "Шинковать капусту" мне придется еще долго на это мероприятие.

0
Аватар пользователя
SanSvar

Местный

Регистрация: 10.01.2007

Москва

Сообщений: 1196

07.01.2016 в 16:43:01

cofbrew написал: SanSvar, Когда с этого Данфоса спустили воздух, верхняя подающая труба прогрелась, а вот нижняя так и осталась холодной. Такое впечатление, что это угловой термоклапан просто за 8 лет эксплуатации засорился и не дает горячей воде пройти через себя. Поэтому было предложено решение убрать его совсем, заменив на обычную трубу. Это эконом-вариант так сказать. Будет ли система работать при таком варианте? Оба стояка горячие, без существенной разницы в температуре Смена радиаторов стопроцентно решит проблему отопления помещения? По деньгам существенная разница. "Шинковать капусту" мне придется еще долго на это мероприятие.

так я и говорю, у Вас два варианта...

  1. термоклапан заклинило, так как он был долго в состоянии перекрыт или забился мусором... когда вы спускали воздух вы временно прокачали воду до места сброса воздуха, а дальше всё холодное, я так понимаю, после, верх так же остыл :(
  2. перепутана подача, и потоком воды мембрана приживается и перекрывает проток
0
Аватар пользователя
SanSvar

Местный

Регистрация: 10.01.2007

Москва

Сообщений: 1196

07.01.2016 в 16:48:42

cofbrew написал: SanSvar, Когда с этого Данфоса спустили воздух, верхняя подающая труба прогрелась, а вот нижняя так и осталась холодной. Такое впечатление, что это угловой термоклапан просто за 8 лет эксплуатации засорился и не дает горячей воде пройти через себя. Поэтому было предложено решение убрать его совсем, заменив на обычную трубу. Это эконом-вариант так сказать. Будет ли система работать при таком варианте? Оба стояка горячие, без существенной разницы в температуре Смена радиаторов стопроцентно решит проблему отопления помещения? По деньгам существенная разница. "Шинковать капусту" мне придется еще долго на это мероприятие.

ну если переваривать и ставить биметалл и подачу опять перепутают, то непоможет :( вам нужно точно определить подачу... в этом вся и суть проблемы

если решить проблему по быстрому, то проще выкинуть термоклапан и нечего переваривать ненужно

0
Аватар пользователя
SunFire

Местный

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

08.01.2016 в 12:53:05

SanSvar, если бы у ТС были бы шаровые краны перед радиаторами, вынуть клапан не составило бы труда, а так как стояки все равно сливать, видимо ТС не хочет полумер.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

08.01.2016 в 23:54:20

Вертикальная двухтрубка точно не для России. Даже на нормальном в целом форуме началось "выкинуть термоклапан". Валяйте, добивайте отопление в доме.

0
Аватар пользователя
SunFire

Местный

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

09.01.2016 в 00:22:18

Mazayac написал: Вертикальная двухтрубка точно не для России. Даже на нормальном в целом форуме началось "выкинуть термоклапан". Валяйте, добивайте отопление в доме.

Ну а что делать, если застройщик предположительно муд@к и перепутал подачу с обраткой ? Термоклапан в обратную сторону не пропускает.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24589

09.01.2016 в 09:47:40

cofbrew написал: Стояки оба горячие

Двух-трубка убита. Соболезнования.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24589

09.01.2016 в 09:50:06

Mazayac написал: Валяйте, добивайте отопление в доме.

Уже убили наглухо - обратка горячая. Знаешь способ реанимации? Половина жильцов даже дверь не откроет!

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.01.2016 в 15:11:53

Не знаю. Темы с двухтрубками можно сразу же закрывать со смертным безальтернативным приговором.

0
Аватар пользователя
cofbrew

Местный

Регистрация: 03.01.2016

Москва

Сообщений: 22

10.01.2016 в 15:35:03

Я все понимаю. Но как жить то тогда? Что делать то?