jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

15.01.2016 в 12:13:30

Димон114 написал: Где вы увидели ток в 27 ампер для трёхжильного кабеля 3 на 2.5 ?21 он там !

так то в трубе )

0

человек-электрик

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.01.2016 в 12:15:45

Димон114 написал: Посчитаем : 25 ав , умножаем на втх неотключения и что получаем?

Какое такое ВТХ? Где оное в ПУЭ?

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

15.01.2016 в 12:25:02

ebf написал:

Димон114 написал: Посчитаем : 25 ав , умножаем на втх неотключения и что получаем?

Какое такое ВТХ? Где оное в ПУЭ?

Его там нет . Но есть ток предельно допустимый ! Есле вы найдёте ав на 25 ампер которые не превысят длительный ток в кабеле 3 на 2.5 то я вам буду безмерно благодарен . Дадите ссылочку где ими закупиться ?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.01.2016 в 12:32:44

Димон114 написал: Есле вы найдёте ав на 25 ампер которые не превысят длительный ток в кабеле 3 на 2.5 то я вам буду безмерно благодарен . Дадите ссылочку где ими закупиться ?

А мне ничего искать не надо,ПУЭ так говорит кабель 2,5мм = 27А,а это значит АВ 25А . Ну и про кабель

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

15.01.2016 в 12:38:04

ebf написал:

Димон114 написал: Есле вы найдёте ав на 25 ампер которые не превысят длительный ток в кабеле 3 на 2.5 то я вам буду безмерно благодарен . Дадите ссылочку где ими закупиться ?

А мне ничего искать не надо,ПУЭ так говорит кабель 2,5мм = 27А,а это значит АВ 25А . Ну и про кабель

С из чего сделан вывод что ав25 , где это в пуэ? Где ваша табличка в пуэ ? И где ав 25 , а не с25, в25 , d25 ? Где все это? Это ну ( предположительно)как вариант вопросы суда . Как отвечать будемс ?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.01.2016 в 12:46:29

Димон114 написал: Где ваша табличка в пуэ ?

Она не моя ,вы её сами же выложили.Вы не видите где в строке 2,5мм написано 27А,для двух одножильных и 25А для одного двухжильного?

Димон114 написал: И где ав 25 , а не с25, в25 , d25 ? Где все это?

А что для 27А и 25А разве АВ 25А не подходит?Вот 32 А не подходит,потому что 32А больше чем 25А и 27а (это значения для кабеля из таблицы).

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

15.01.2016 в 12:53:54

Димон114 написал: с25, в25 , d25

единственное что связывает термомагнитный расцепитель с кабелем это клеммы )

0

человек-электрик

Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

15.01.2016 в 12:54:37

ebf написал:

Димон114 написал: Где ваша табличка в пуэ ?

Она не моя ,вы её сами же выложили.Вы не видите где в строке 2,5мм написано 27А,для двух одножильных и 25А для одного двухжильного?

Димон114 написал: И где ав 25 , а не с25, в25 , d25 ? Где все это?

А что для 27А и 25А разве АВ 25А не подходит?Вот 32 А не подходит,потому что 32А больше чем 25А и 27а (это значения для кабеля из таблицы).

Я про вашу табличку с сумашедшими токами( которую вы выложили ) , нет не подходят ибо в современной автоматике ав 25 не используются , используются ав C25 , B25 ..... Ну давайте пример приведу: линия 3 на 2.5 , ав С25 способен соблюдать ток в 27 ампер из пуэ? Нет не способен ( это мой ответ ) а ваш? Ps есле ваша табличка соответствует ГОСТам , то вам прежде чем чтото ставить вообще в электрике нужно все ГОСТы то на медне прочитать и так каждый раз , вдруг на сегодня что изменилось .

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

15.01.2016 в 13:05:42

Димон114 написал: ибо в современной автоматике ав 25 не используются , используются ав C25 , B25

производители не выпускают специального кабеля для подключения к модульке, если чо. термомагнитный расцеппитель может иметь совсем другие времятоковые характеристики нежели бэ цэ и дэ и к тому же настраиваться, а уж на что способны электронные расцепители...

0

человек-электрик

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.01.2016 в 13:08:31

Димон114, Вы о какой табличке всё время говорите. АВ25(это сокращение автомат 25,какая разница В или С)

Димон114 написал: Ну давайте пример приведу: линия 3 на 2.5 , ав С25 способен соблюдать ток в 27 ампер из пуэ? Нет не способен ( это мой ответ ) а ваш?

Вы сомневаетесь в ПУЭ. Там написано что можно и ВЫ ОБЯЗАНЫ ТАК ДЕЛАТЬ и точка

Димон114 написал: то вам прежде чем чтото ставить вообще в электрике нужно все ГОСТы то на медне прочитать и так каждый раз , вдруг на сегодня что изменилось .

Зато вам не надо,открыл ПУЭ и вперед .Правда вот почему то с табличками из ПУЭ и установкой автоматов согласно этих табличек не согласны,какие то ВТХ приплетаете,нет их в ПУЭ,а коль нет то и забудьте о них.Только таблички, увидели на 2.5 мм кабель 25А, можете смело ставить АВ от 1А до 25А Если вы про табличку от производителя кабеля,всё у меня спрашиваете,ну они получили на него документы соответствия как то так (Рыбинскэлектрокабель)

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

15.01.2016 в 13:11:12

jaja написал:

Димон114 написал: ибо в современной автоматике ав 25 не используются , используются ав C25 , B25

производители не выпускают специального кабеля для подключения к модульке, если чо. термомагнитный расцеппитель может иметь совсем другие времятоковые характеристики нежели бэ цэ и дэ и к тому же настраиваться, а уж на что способны электронные расцепители...

это то все ясно , только тема то привязанна к квартире ( ТС о квартире вопрос ведёт) и где не модульная в квартире ?термомагнитный это понятно но и с его учётом ( в модульке) не проходит стандартный ав25 на кабель 3 на 2.5 ибо токи из пуэ он контролирует с неким коэффициентом от своего номинала !

0