15.01.2016 в 16:14:25
Alexey_Spb написал:
ebf написал: Димон114, Да такой же.Чего то Алексей Питерский не отвечает
Я в той теме писал о том, что если использовать ту же логику, по которой на 16-амперник следует не менее 2.5 квадрата, то на 32-амперник надо 10 квадратов (точнее, по расчетам получается 8, но таких кабелей нет).
Меня вот тоже почти сутки не было на форуме. Я может туплю. Ток, на который рассчитан кабель, прямо пропорционален его сечению. Тогда если на 16А - 2.5 квадрата, то на 32А - 5 квадратов. Откуда у Вас 10 получилось ?
15.01.2016 в 16:20:31
BARABAZ написал: Проект, в котором указан АВ25А на кабель 3*2,5 не пройдёт, максимум 20А. Почему? Все прекрасно знают, именно из-за пресловутых ВТХ автоматики. Развили в теме спор воинствующих дилетантов(простите, дилетантов в проектировании электроустановок). Вопросы токов и сечений давно со всех сторон рассмотрены на форуме. Неча неокрепшие умы смущать! :yu:
дак я о том же .... Себе домой я вообще проводку четверкой сделал ( была в наличии ) всю вместе с светом ( дом деревянный ) и ав у меня в щите на розетки 16 ампер , на свет 6 и точка! Втыкаю что хочу , все работает и попрошу заметить кабель ну ни как не повредить токами при этом . ( кто-то подумает а нафига такое сечение- отвечу чтоб когда я спать ложился мне дурных мыслей в голову не лезло ) проэктант который ставит ав 25 на 3 на 2.5 , не проэктант , а идиот в полном смысле этого слова ! Он сам себе противоречит в этом случае . Потаму как с такой логикой ему кабель 3 на 2.5 не нужен вообще ! 3 на 1.5 хватит . И нечего действительно из пальца высасывать там где следует твёрдо знать что и как .
15.01.2016 в 16:54:31
BARABAZ написал: jaja, Хотелось бы увидеть такой проект, прошедьший экспертизу.
Хотелось бы добавить: НЕКОРУМПИРОВАННУЮ экспертизу.
15.01.2016 в 17:22:20
SunFire написал:
Alexey_Spb написал:
ebf написал: Димон114, Да такой же.Чего то Алексей Питерский не отвечает
Я в той теме писал о том, что если использовать ту же логику, по которой на 16-амперник следует не менее 2.5 квадрата, то на 32-амперник надо 10 квадратов (точнее, по расчетам получается 8, но таких кабелей нет).
Меня вот тоже почти сутки не было на форуме. Я может туплю. Ток, на который рассчитан кабель, прямо пропорционален его сечению. Тогда если на 16А - 2.5 квадрата, то на 32А - 5 квадратов. Откуда у Вас 10 получилось ?
Не пропорционально.
Я ж ссылки давал
15.01.2016 в 18:16:42
BARABAZ написал: Проект, в котором указан АВ25А на кабель 3*2,5 не пройдёт, максимум 20А. Почему?
Вы же сумеете в этом разобраться
15.01.2016 в 18:39:54
Давно своим мужикам на работе типа памятки сделал:
Рекомендуется делать так (в идеале):
1,5 кв.мм — автомат на 10 (А) – 2,2 кВт
2,5 кв.мм — автомат на 16 (А) – 3,5 кВт
4 кв.мм — автомат на 20 (25) (А) – 4,4 (5,5) кВт
6 кв.мм — автомат на 25 (32) (А) – 5,5 (7) кВт
10 кв.мм — автомат на 32 (40) (А) – 7 (8,8) кВт
Предположим, что кабель сечением 2,5 кв.мм. защищен автоматом на 20 (А). Автомат 20 (А) не будет отключаться в течение часа, а по кабелю будет идти ток до 29 (А), который в значительной мере превышает его длительно-допустимый ток (25 А).
Коэффициент перегрузки автоматического выключателя принимается равным на 15—20% больше рабочего тока.
А «Условный ток не отключения» 1,13•In. «Условный ток отключения» 1,45•In. В пределах 60 мин.
10А - 11,3 - 14,5
16А - 18,1 - 23,2
25А - 28,3 - 36,1
32А - 36,2 - 46,4
40А - 45,2 - 58
15.01.2016 в 18:46:22
Bladiclab написал: который в значительной мере превышает его длительно-допустимый ток (25 А).
С чего вы взяли что он равен 25А?
15.01.2016 в 19:08:00
ebf написал:
BARABAZ написал: Проект, в котором указан АВ25А на кабель 3*2,5 не пройдёт, максимум 20А. Почему?
Вы же сумеете в этом разобраться
послушайте вы с токами что таблице согласны? 31 ампер для кабеля в изоляции из пвх числа вам не о чем не говорят ? В вами предоставленной таблице ВОТ ТАКИМИ буквами написанно фактически что 25 ав не проходит на сечение 3 на2.5 !
15.01.2016 в 19:13:29
Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами
15.01.2016 в 19:32:28
Bladiclab написал: аблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами
А опять ПУЭ,а ВТХ вы тоже берёте из ПУЭ или из какого то другого места?
15.01.2016 в 19:34:47
Димон114 написал: В вами предоставленной таблице ВОТ ТАКИМИ буквами написанно фактически что 25 ав не проходит на сечение 3 на2.5 !
В какой таблице вы её хоть как то назовите или номер поста
15.01.2016 в 19:40:29
Димон114, Так это для тех кто по госту посчитать хочет,к ПУЭ это не относится.Хотите посчитайте и посмотрите какие атоматы надо будет ставить в зависимости от прокладки,количества жил и материала самого кабеля
15.01.2016 в 19:44:38
1 момент: 5 лет назад напарник пошел в отпуск. Звонит, какой лучше кабель на стиралку бросить 1,5 мм.кв. или 2,5 мм.кв? А у себя дома что проложил? На 2,5 мм.кв. Так в чем вопрос? Так это же я себе, а здесь для родственников.
2 момент, диалог после прочтения небольшой лекции: А почему на 25А так жестко нельзя, у всех стоит и не чего. Автоматы у вас, откуда, в них уверенны? Ну, кризис, сами понимаете, даренному….. А кабель у вас, откуда? Что было…. Мы люди взрослые и принимаем решения под свою ответственность! А на 20А не как? Вижу, вы сами на этот вопрос ответите. Ну, согласен убедили.
15.01.2016 в 19:53:36
Bladiclab, ТС завёл же эту тему не про жизнь,а про теорию можно ли ставить,а не надо ставить,надеюсь разница понятна.Ставить 16А не запрещено на 2,5мм и никто не говорит,что это не правильно.Неправильно будет когда Ib должна быть 4КВт
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу