10.05.2016 в 23:13:18

Парочка схем не от производителей, а от французских популяризаторов электротехнической науки http://savepic.su/7259561.jpg http://savepic.su/7260585.jpg

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 11.02.2023

Сообщений: 297

10.05.2016 в 23:13:54

bogu написал:

andrejsheve написал: сли Вы возьмете в пример электронное УЗО, то там разброс цен 50руб.

А если вопрос 50 рублей - то зачем вообще эти шатания с выбором номинала? Ставь себе 63А и все.

bogu, можно и так, вообще без вопросов (если только АВ в связке не на 80А, или еще чего покруче). Просто в электронных УЗО разница в цене как раз и определяется чуть большими контактами, да небольшими изменениями в расцепителе.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.05.2016 в 23:19:10

Dennis_A, Уважаемый вроде как Проектировщик,прежде чем задавать мне вопросы,потрудитесь научиться отвечать на мои.Спасибо. Да и ещё я bogu,дал ссылку на каталог,можете посмотреть и постараться понять,как цепляется 63А АВ к дифблоку 63А и подумать,какой сверхток может через себя пропустить этот автомат и что должно стать с дифом если он не сможет сделать тоже самое.Успехов вам

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

10.05.2016 в 23:20:41

ebf написал: 333vs333,Но ведь ГОСТ говорит,что можно и нужно пользоваться данными производителя,если таковы имеются и это наш ГОСТ и наши требования

Я не видел таких данных, которые разрешают не защищать ВДТ от перегрузки. Номинальные значения на оборудовании не для увеличения ассортимента.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.05.2016 в 23:23:33

333vs333, Ну как же я в этой теме дал и скрин ГОСТа и номер пункта,о том ,какие вышестоящие АВ могут защищать нижестоящие УЗО от КЗ

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 11.02.2023

Сообщений: 297

10.05.2016 в 23:26:55

333vs333 написал: Какое-то двоякое отношение к ТНПА - нашим не верим, а западные воздвигаем в ранг вечного и незыблемого.

Я подобного нигде не утверждал, ни прямо, ни косвенно. Наши есть наши, их надо соблюдать - не вопрос. Чего уж греха таить, многое "наше" скопировано. Импортные производители тоже "уважают" наших и недвусмысленно предписывают номинальный ток соблюдать в руководствах и каталогах на русском. Но имеют импортные же каталоги, где рисуют несколько в другом ракурсе. Ну разве не любопытно, в чем фишка? Безо всякого преувеличения/приуменьшения роли наших/не наших.

0
masana
masana
Резидент

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

10.05.2016 в 23:27:05

bogu написал:

SB3 написал: bogu, cечением проводков внутри, к примеру, где-то это уже упоминали.

SB3, т.е. вот это Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 63А 30мА F202 АС (F202 AC-63/0,03) http://www.etm.ru/cat/nn/9747048/ - цена 4216 руб отличается от вот этого Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 25А 30мА F202 АС (F202 AC-25/0,03) http://www.etm.ru/cat/nn/9747046/ - цена 2741 руб.

Тем, что в нем проводника (сечением, допустим вместо 2,5мм2 поставили 10мм2) на 1500 рублей напихано? (При средней цене 50р за метр ПВ1-10) туда запихнули 30 метров оного провода?

bogu, откройте схему УЗО уже кроме проводков там есть еще расцепитель и дугогасительная камера.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 11.02.2023

Сообщений: 297

10.05.2016 в 23:30:51

ebf написал: 333vs333, Ну как же я в этой теме дал и скрин ГОСТа и номер пункта,о том ,какие вышестоящие АВ могут защищать нижестоящие УЗО от КЗ

ebf, я же ответил уже дважды, что и ABB и Шнайдер прямо предписывают соблюдать номинальный ток в русскоязычных руководствах/каталогах. Ссылка на ГОСТ у всех есть, они ему соответствуют и вольностей никаких не позволяют. Добавил чуть позже: А по токам КЗ вообще всё чётко ясно и понятно. На "схемках" только номинальные токи не сходятся.

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

10.05.2016 в 23:41:46

ebf написал: Ну как же я в этой теме дал и скрин ГОСТа и номер пункта,о том ,какие вышестоящие АВ могут защищать нижестоящие УЗО от КЗ

Я тоже уже указывал Вам на то, что ТКЗ может быть недостаточным для своевременного отключения защитного аппарата, номинальный ток которого больше ВДТ.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.05.2016 в 23:42:52

andrejsheve, ЕПРСТ,да почему блин номинальные токи АВ под УЗО должны сходиться с номиналом этого УЗО, с какого перепугу

0
Dennis_A
Dennis_A
Местный

Регистрация: 14.03.2016

Ефремов

Сообщений: 224

10.05.2016 в 23:43:23

ebf Вы сказали, что никогда не увиливаете. А тут на простой вопрос не ответили. Дифблок защищен автоматом, который не допустит длительных перегрузок. Сам по себе диф.блок беззащитный, как и УЗО. Вы же утверждаете, что УЗО может длительно пропускать 1,45 номинала. причем, "полюбому". Откуда информация?

0