15.12.2019 в 14:14:39
MNU написал: на выхлоп НБ от застройщика установлена решетка (ширина 70 см)
В любом случае не меньше чем то что от строителей (эквивалент по площади).
А так, надо посчитать скорость воздуха через решетку. Она не должна быть более чем 1 м/сек. Это "по-хорошему". А в реальности, к этому значению должна стремиться. Объем воздуха для наружного блока можно найти в каталоге или в описании на сайтах. Площадь решетки - посчитаете.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
16.12.2019 в 01:20:13
MNU, По моему тут нечего рассчитывать.Если НБ рассчитан висеть на улице,закупорка его в какой бы-то не было ящик ведет к ухудшению охлаждения.Здесь единственно действенный выход-поставить доп вентилятор,чтобы улучшить обдув НБ.
18.12.2019 в 00:00:46
Ким, ок, спасибо. КАТРАН,тема называется "Установка внешнего блока кондиционера на лоджии" не от хорошей жизни наверное люди хотят именно так сделать, верно? ;)
19.12.2019 в 08:36:46
MNU, От глупости одних получается безвыходность у других и чем дальше-тем хуже.В ЖК Символ,в первых домах ставили маленькую решетку на лоджии,в последних-глухой,неоткрывающийся стеклопакет и никаких решеток вообще!Как хотите,так и выкручивайтесь.Я уже продал 2 комплекта сплитов,после нового года буду выкручиваться с помощью двух доп вентиляторов,которые сообщаются с улицей,один-всас,второй-выхлоп.
04.02.2020 в 08:24:37
Жк символ, последние дома, дворы красивые, фасады тоже, но с наружными блоками проблемы, ну улицу-нельзя, на балконе нет даже маленькой решётки, сломал одну фальш. Стену, за ней полу круглая конструкция с огромным количеством щелей, шахта, от первого до последнего этажа, охлаждение будет.
04.02.2020 в 08:53:19
посмотрел фото , Андрей а если надо будет демонтировать наружный блок ? Что разбивать всю эту конструкцию ? А обслуживать как его?
Истина, как и свет, ослепляет.
04.02.2020 в 09:53:27
Kasta написал: А обслуживать как его?
Это не конструктивно ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
05.02.2020 в 08:10:06
Kasta, Я смогу,а других туда не пустят.Не знаю,зачем новый блок демонтировать,но это делаться будет в последовательности,обратной монтажу,здесь будет дверца люка.
05.02.2020 в 08:19:36
Вот вариация попроще.Жк Зиларт.Улица архитектора Щусева.Монтаж Нб на балконе,рядом есть решетка,которую при желании,на лето можно вообще снять.
07.02.2020 в 07:42:57
КАТРАН написал: Kasta, Я смогу,а других туда не пустят.Не знаю,зачем новый блок демонтировать,но это делаться будет в последовательности,обратной монтажу,здесь будет дверца люка.
КАТРАН, Андрей ты не прав. Сейчас очень много брака . Всякое бывает. Я понимаю что проектировщики, при строительстве домов изголяються. Тут палка о двух концах. Ну согласись сам при таком расположении внутреннего блока , при возникновении проблем с ним , произвести диагностику крайне затруднительно
Истина, как и свет, ослепляет.
07.02.2020 в 19:18:06
Kasta,
Я работаю с проверенными временем производителями и поставщиками оборудования,брака,серьезного,нет вообще.Что-то случится-вызовут меня и я все улажу.В крайнем случае,вытянуть обратно наружный блок-не проблема.
25.02.2020 в 04:38:36
Жк Английский квартал,монтаж 2 НБ на лоджии.Сначала варится конструкция под размер блоков,потом она привинчивается к полу и к ней,через виброопоры крепятся блоки и все очень тихо работает.
27.02.2020 в 10:37:56
КАТРАН написал: монтаж 2 НБ на лоджии
А наружная решетка по качеству на самую большую букву Г...
СтОило бы заменить или ламели через одну вырвать (выломать)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
27.02.2020 в 16:37:21
КАТРАН, Воздух к внешним блокам откуда будет поступать?
29.02.2020 в 08:28:24
Ким, АлександрВиК,
Присмотритесь внимательнее.Сейчас зима,сквозняк не нужен,стоит белая рамка со стеклом,держится на 4 болтах м6 по углам,легко снимается.Наружная решетка уже заменена на инерционную решетку,те при включении кондера ламели открываются ,при выключении-закрываются.3 года назад я закладывал трассы,все рассказал и обьяснил-все сделали по своему ну и разумеется не так.Не нужно было заливать пол на балконе под блоками,но они залили,потом сами купили дорогие сплиты с высокими наружными блоками и все это стало выше окна.Сейчас,летом,будут убирать белую рамку и приоткрывать окно,этого достаточно для нормальной циркуляции воздуха.
Если бы не залили пол под блоками,не нужна была бы белая рамка со стеклом,вокруг блоков сделали бы герметичную,тепло-шумоизолирующую капсулу и все бы тоже хорошо работало.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу