22.11.2016 в 00:53:04
#5845121
orfaniy написал: .... да готов ...
Тогда так. Вытяжной вентилятор (тот что у Вас есть):
Если исходить из того что написал выше, т.е., исходим из 200 кубов - диаметр воздуховода достаточно сделать 125 мм. Но т.к. вентилятор мощный то делал бы его не менее чем 160 мм. Он и этот зашумит при номинальной производительности. Но, по крайней мере, шуметь будет не как самый хреновый пылесос
Что касается естественного притока притока с улицы (или откуда будет поступать) : При производительности в 200 кубов, в иделале, площадь сечения решетки должна быть не менее чем чем 0.06 кв.м. Хуже будет если эта площадь будет 0.04 кв.м И, опять таки, т.к. вытяжной вентилятор мощный то и решетку бы ставил с площадью не менее чем 0.125 кв.м
Для такого варианта притока стОит поставить снаружи нормальную вентиляционную решетку для наружной установки с жесткими ламелями. Внутри - инерционную решетку, которая бы при остановленном вытяжном вентиляторе перекрывала или ограничивала доступ холодного внешнего воздуха в курилку.
если решитесь ставить еще один вентилятор (на приток) тогда достаточно было бы сделать отверстие 160 мм и поставить, максимально, 125-й вентилятор
Если что непонятно - пишите ...
Это мое мнение и его не навязываю
22.11.2016 в 16:35:14
#5845831
Dreechka написал: Здравствуйте! Возможна ли прокладка шлейфа коммуникаций кондиционера в коробе подвесного потолка? Под дренажную трубку сделать отдельную небольшую штробу с соблюдением разуклонки.
Dreechka, КОНЕЧНО ВОЗМОЖНО
22.11.2016 в 16:57:20
#5845879
Легкий, спасибо! Т.е. по сути фреоновой трассе уклон не важен, если я правильно понимаю да?
22.11.2016 в 16:58:49
#5845885
говно вопрос!
23.11.2016 в 08:13:43
#5846695
Dreechka написал: Т.е. по сути фреоновой трассе уклон не важен, если я правильно понимаю да?
Если ее длинна 2...3м, то да, а вот если больше, то важно ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
25.11.2016 в 17:14:12
#5849510
Еще пара вопросов:
Заранее большое спасибо!
28.11.2016 в 10:41:17
#5852052
Dreechka написал: Легкий, спасибо! Т.е. по сути фреоновой трассе уклон не важен, если я правильно понимаю да?
Dreechka, для вашего случая не важен.
28.11.2016 в 10:46:24
#5852057
siemens,
29.11.2016 в 18:12:13
#5853611
Легкий написал: siemens,
- Самоклеющийся фольгированный энергофлекс, пенофол. Толщина 10мм или в 2 слоя 5мм. В вашем случае удобнее 5мм.
- Да, даже одного из двух перечисленных достаточно.
Легкий, Большое спасибо всем за ответы!
Еще вопрос - какую выбрать заслонку с электроприводом на круглую трубу 100мм из популярных, но не сильно дорогих (но приоритет - качество)? Нужна ли она?
Насколько я понимаю, она нужна чтобы воздух не шел в помещение при выключенной ПВУ. Однако, из потенциальных проблем я вижу только то что может замерзнуть рекуператор.
P.S. ПВУ имеет выход 220В, 0.5А для управления заслонкой.
30.11.2016 в 22:29:30
#5854913
Легкий, спасибо! проштроблюсь под дренаж, остальное в коробе прогоню над подвесным потолком
01.12.2016 в 10:33:37
#5855280
siemens, GSD321.1A Привод воздушной заслонки , поворотный, 2 Nm, SPST, AC 230V Siemens
заслонки под привод неплохие производства Арктос или Корф.
Если не ставить заслонку, зимой переохлажденный воздух пойдет в помещение и может образоваться на воздуховодах конденсат. Если воздуховоды утеплены по всей длине, наверное можно без заслонки. В сильный мороз бесконтрольное проникновение морозного воздуха в помещении может доставить дискомфорт.
01.12.2016 в 10:34:52
#5855282
01.12.2016 в 11:53:52
#5855371
Легкий написал: В сильный мороз бесконтрольное проникновение морозного воздуха в помещении может доставить дискомфорт.
У меня отверстия в стене 200мм, фильтры G3+F7, никаких заслонок нет. Если выключить все вентиляторы в квартире, то из трубы притока чувствуется движение холодного воздуха в квартиру, но оно на столько мизерное, что CO2 довольно бодро выходить за все разумные приделы даже при наличии 1 человека в квартире. Возможно из-за того, что у меня последний этаж, тяга вытяжной естественной вентиляции не очень большая, но я никакого дискомфорта не чувствую. Более того, когда в квартире никого нет, то приточная вентиляция остается включенной на определенной минимальной скорости без использования калорифера.
02.12.2016 в 20:07:25
#5856872
Здравствуйте. Подскажите, как сделать правильно вентиляцию в панельном 9ти этажном доме на 8 этаже. Санузел раздельный в виде установленного блока. Сама вентиляционная шахта находится в ванне (на смежной стене с кухней). В туалете просто под потолком большое круглое отверстие на разделительной стене ванны и туалета. В итоге все запахи с туалета затягивает в ванну, а потом с ванны уже у вентиляцию :(. Выбил эти вентиляционные отверстия под самый потолок, теперь думаю, может широкий короб (от вытяжки) проложить между этими отверстиями, но как сделать вентиляцию в ванне? Потолок в ванне будет подшиваться, в туалете под вопросом. Рисунок прилагаю, синим обозначены вентиляционные отверстия. Может есть у кого фотографии таких решений, или в тему отправите нужную? Спасибо.
02.12.2016 в 21:14:37
#5856937
add Ещё есть мысль, если не соединять трубой оба отверстия, а просто подшить потолок в ванне ниже этих отверстий и потом в потолке ванны поставить решетки. Будет лучше или хуже трубы?
04.12.2016 в 15:30:59
#5858558
Прошу посмотреть фото и покритиковать. Тема про ПВУ 150м3/час и трубы и элементы воздуховодов 100мм диаметром. У меня ряд сомнений:
04.12.2016 в 17:08:30
#5858666
siemens написал: ..... Не очень нравится выпирающий герметик, не будут ли в процессе работы ПВУ какие-нибудь вредные компоненты испаряться ....
Обычно делали обрамление вокруг решетки. И когда заливалась пена то наружу она не выходила. И крепление делали не снаружи а внутри помещения. По крайней мере, это все не портило фасад и альпинист, почти, не нужен был. Все делалось через окно. И "гадость" не попадала.
siemens написал: .... Из-за неровностей труб и элементов, местами получаются достаточно большие неравномерные зазоры в 2-3мм, насколько это плохо для потока воздуха? Или этим можно пренебречь? ....
Если бы это был воздуховод в 125 мм - можно было бы и не волноваться. А 100 мм - это "порнография", которая сама по себе может шуметь непонятно почему. В том числе и из-за "хвостов" в 2-3мм. "Про саморезы" то же в этот ответ входят ...
Это мое мнение и его не навязываю
04.12.2016 в 21:18:22
#5859027
Ким написал:
siemens написал: ..... Не очень нравится выпирающий герметик, не будут ли в процессе работы ПВУ какие-нибудь вредные компоненты испаряться ....
Обычно делали обрамление вокруг решетки. И когда заливалась пена то наружу она не выходила. И крепление делали не снаружи а внутри помещения. По крайней мере, это все не портило фасад и альпинист, почти, не нужен был. Все делалось через окно. И "гадость" не попадала.
siemens написал: .... Из-за неровностей труб и элементов, местами получаются достаточно большие неравномерные зазоры в 2-3мм, насколько это плохо для потока воздуха? Или этим можно пренебречь? ....
Если бы это был воздуховод в 125 мм - можно было бы и не волноваться. А 100 мм - это "порнография", которая сама по себе может шуметь непонятно почему. В том числе и из-за "хвостов" в 2-3мм. "Про саморезы" то же в этот ответ входят ...
Ким, Спасибо за ответ!
Из окна я смогу срезать пену и восстановить вид - высоту установки колпаков выбирал исходя из возможности их достать. Но альпинистов все равно вызывать - оконщики некачественно поставили козырьки/отливы и в сильный дождь затекает вода, поэтому колпаки пока не трогаю.
Про шум спасибо, не думал что с 100мм трубами такая проблема - придется включать ПВУ, как соберу все воздуховоды. Если будет шуметь - перебирать места шума.
Осталось непонятно, насколько вреден герметик, а особенно наплывы, внутри воздуховодов и будут ли вредные компоненты попадать в воздух и портить жизнь хозяевам.
04.12.2016 в 23:32:41
#5859260
Попалось видео с расчётом потока воздуха через осевой вентилятор в СолидФлоу. Там получалось, что поток перед вентилятором не закручивается, а начинает закручиваться уже в плоскости крыльчатки. Это действительно так или это не корректное моделирование? На каком расстоянии перед крыльчаткой начинает закручивать поток, если не предпринимать специальных мер?
05.12.2016 в 10:51:51
#5859630
siemens написал: Ради интереса - чем вырезают дыры под проход труб и колпаки в в пустотелом кирпиче?
Если хочется аккуратного отверстия и минимум уменьшение прочности стены - то алмазной машиной с коронкой.
siemens написал: Про шум спасибо, не думал что с 100мм трубами такая проблема
У них просто очень маленькое проходное сечение -> большое аэродинамическое сопротивление и большие скорости воздушного потока. Обе вещи вызывают шум.
06.12.2016 в 13:31:54
#5861096
Живу на третьем этаже 17-ти этажного дома серии П-44 в торцевой трёхкомнатной квартире, я, жена и двое детей. Прежние хозяева установили увеличенные батареи, поставили пластиковые окна, снесли 70% короба на кухне. Пока искали квартиру, то обратили внимание, что в трёх случаях из пяти эти короба снесены под холодильник, поскольку дом 1983 года постройки, то короба снесены и у соседей снизу и сверху. Жена человек чувствительный и недостаток воздуха ощущает лучше меня. Бегает открывает форточки, иногда слишком сильно, что тоже к нездоровью. Ну и кухонные вытяжки соседей воткнуты в общей зарезанный воздуховод, что они готовят, мы знаем. У меня другая проблема, высокая чувствительность к шуму, может раздражать звук работающей зарядки ночью. Окна комнат 11,1 и 14,0 м кв. выходят на проезжую часть, держать их открытыми ночью нельзя, будят мотоциклисты, сигналки, грузовики подскакивающие на "лежачих полицейских". Хочу обеспечить уровень вентиляции в квартире хотя бы на уровне смены объёма 1 раз в час. И тут нужен совет с тем какую систему выбрать? Трудность в том, что через несущие стены мне пробиваться не разрешат на третьем этаже. Не несущими являются перегородки с дверными проёмами с кухни и комнаты 11,1 м кв.
08.12.2016 в 13:04:13
#5863411
Здравствуйте. После покупки хрущевки сбил штукатурку на кухне и обнаружил, что у меня с соседями вентиляция общая и расположена на уровне коленок от пола (всегда считал, что вентиляция должна быть под потолком). Таких отверстий два рядом. Это нормально? И куда вести вытяжку от газа?
08.12.2016 в 14:59:44
#5863543
den52556, Если в доме были печи, то, вероятно, это бывшие дымоходы. Так и должно быть.
08.12.2016 в 15:19:38
#5863570
trubo4ist, куда тогда вести вытяжку от газовой плиты? к соседям получается
08.12.2016 в 15:44:47
#5863593
Никуда. Каналы естественной вентиляции не предназначены для подключения механических устройств. Тем более - дымоходы. На крайний случай - через стену на улицу.
10.12.2016 в 14:37:27
#5865806
ETMP3, Вы ищете вариант с приточной вентиляцией с помощью приточной установки? Надо сверлить отверстие минимум д.160мм. Все работы производятся на стадии ремонта. Все остальное, типа настенных блоков, клапанов в окна или стены, полная ерунда.
11.12.2016 в 12:20:35
#5866781
Здравствуйте.
По моему вопросу никто подсказать не может правильного решения?
11.12.2016 в 12:27:17
#5866784
Songo написал: По моему вопросу никто подсказать не может правильного решения?
Есть, как бы это не казалось банально ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
12.12.2016 в 12:47:43
#5867919
Легкий, я в каждую комнату готов сверлить по 160 мм отверстие, а на кухне 200 мм, фасады сверлить можно. Я думал воспроизвести систему штатной вентиляции, которую нарушили все те факторы, которые я привёл выше. Удалять воздух через ванну, туалет и кухню наружу, а вентиляционный блок восстановить и законопатить. Если это сделать возможно, то дальше займусь подбором оборудования. Я вряд ли совсем обойду проблему шума, но минимизировать его хотелось бы.
12.12.2016 в 12:59:26
#5867936
Легкий, возможно несколько малопроизводительных установок, если нужно под каждую 160 мм, или подавать воздух в коридор, третий этаж низко, для того чтобы разрешили нарушать силовую структуру дома. Я понимаю, что от шума совсем не избавиться, хочу его минимизировать. Реализовать систему, которую разрушили все те факторы, которые описаны выше, с удалением воздуха наружу через кухню. А штатную вытяжку использовать для удаления воздуха через ванну и туалет, с остальных сторон её закрыть.