22.11.2016 в 00:53:04

orfaniy написал: .... да готов ...

Тогда так. Вытяжной вентилятор (тот что у Вас есть):

Если исходить из того что написал выше, т.е., исходим из 200 кубов - диаметр воздуховода достаточно сделать 125 мм. Но т.к. вентилятор мощный то делал бы его не менее чем 160 мм. Он и этот зашумит при номинальной производительности. Но, по крайней мере, шуметь будет не как самый хреновый пылесос

Что касается естественного притока притока с улицы (или откуда будет поступать) : При производительности в 200 кубов, в иделале, площадь сечения решетки должна быть не менее чем чем 0.06 кв.м. Хуже будет если эта площадь будет 0.04 кв.м И, опять таки, т.к. вытяжной вентилятор мощный то и решетку бы ставил с площадью не менее чем 0.125 кв.м

Для такого варианта притока стОит поставить снаружи нормальную вентиляционную решетку для наружной установки с жесткими ламелями. Внутри - инерционную решетку, которая бы при остановленном вытяжном вентиляторе перекрывала или ограничивала доступ холодного внешнего воздуха в курилку.

если решитесь ставить еще один вентилятор (на приток) тогда достаточно было бы сделать отверстие 160 мм и поставить, максимально, 125-й вентилятор

Если что непонятно - пишите ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Легкий

Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

22.11.2016 в 16:35:14

Dreechka написал: Здравствуйте! Возможна ли прокладка шлейфа коммуникаций кондиционера в коробе подвесного потолка? Под дренажную трубку сделать отдельную небольшую штробу с соблюдением разуклонки.

Dreechka, КОНЕЧНО ВОЗМОЖНО

0
Аватар пользователя
Dreechka

Местный

Регистрация: 27.08.2015

Балаково

Сообщений: 32

22.11.2016 в 16:57:20

Легкий, спасибо! Т.е. по сути фреоновой трассе уклон не важен, если я правильно понимаю да?

0
Аватар пользователя
Пчел

Местный

Регистрация: 22.11.2016

Сообщений: 25

22.11.2016 в 16:58:49

говно вопрос!

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

23.11.2016 в 08:13:43

Dreechka написал: Т.е. по сути фреоновой трассе уклон не важен, если я правильно понимаю да?

Если ее длинна 2...3м, то да, а вот если больше, то важно ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

25.11.2016 в 17:14:12

Еще пара вопросов:

  1. Чем оптимальнее теплоизолировать круглые воздуховод D=100мм (максимальный потом 150м3/час)? В описании к ПВУ есть рекомендация теплоизоляции в 50мм минеральной ваты. Неужели 50мм теплоизоляции с похожей теплопроводностью наматывать?
  2. Купили колпак (на фото), диаметр присоединения воздуховода ~95мм и есть некие скобы. Как правильно подсоединять воздуховод? Также, много герметика и саморезы?

Заранее большое спасибо!

0
Аватар пользователя
Легкий

Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

28.11.2016 в 10:41:17

Dreechka написал: Легкий, спасибо! Т.е. по сути фреоновой трассе уклон не важен, если я правильно понимаю да?

Dreechka, для вашего случая не важен.

0
Аватар пользователя
Легкий

Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

28.11.2016 в 10:46:24

siemens,

  1. Самоклеющийся фольгированный энергофлекс, пенофол. Толщина 10мм или в 2 слоя 5мм. В вашем случае удобнее 5мм.
  2. Да, даже одного из двух перечисленных достаточно.
0
Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

29.11.2016 в 18:12:13

Легкий написал: siemens,

  1. Самоклеющийся фольгированный энергофлекс, пенофол. Толщина 10мм или в 2 слоя 5мм. В вашем случае удобнее 5мм.
  2. Да, даже одного из двух перечисленных достаточно.

Легкий, Большое спасибо всем за ответы!

Еще вопрос - какую выбрать заслонку с электроприводом на круглую трубу 100мм из популярных, но не сильно дорогих (но приоритет - качество)? Нужна ли она?

Насколько я понимаю, она нужна чтобы воздух не шел в помещение при выключенной ПВУ. Однако, из потенциальных проблем я вижу только то что может замерзнуть рекуператор.

P.S. ПВУ имеет выход 220В, 0.5А для управления заслонкой.

0
Аватар пользователя
Dreechka

Местный

Регистрация: 27.08.2015

Балаково

Сообщений: 32

30.11.2016 в 22:29:30

Легкий, спасибо! проштроблюсь под дренаж, остальное в коробе прогоню над подвесным потолком

0
Аватар пользователя
Легкий

Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

01.12.2016 в 10:33:37

siemens, GSD321.1A Привод воздушной заслонки , поворотный, 2 Nm, SPST, AC 230V Siemens
заслонки под привод неплохие производства Арктос или Корф. Если не ставить заслонку, зимой переохлажденный воздух пойдет в помещение и может образоваться на воздуховодах конденсат. Если воздуховоды утеплены по всей длине, наверное можно без заслонки. В сильный мороз бесконтрольное проникновение морозного воздуха в помещении может доставить дискомфорт.

0
Аватар пользователя
Qwoc

Местный

Регистрация: 01.12.2016

Амстердам

Сообщений: -1

01.12.2016 в 10:34:52

0
Аватар пользователя
dimonml

Местный

Регистрация: 26.11.2013

Москва

Сообщений: 3640

01.12.2016 в 11:53:52

Легкий написал: В сильный мороз бесконтрольное проникновение морозного воздуха в помещении может доставить дискомфорт.

У меня отверстия в стене 200мм, фильтры G3+F7, никаких заслонок нет. Если выключить все вентиляторы в квартире, то из трубы притока чувствуется движение холодного воздуха в квартиру, но оно на столько мизерное, что CO2 довольно бодро выходить за все разумные приделы даже при наличии 1 человека в квартире. Возможно из-за того, что у меня последний этаж, тяга вытяжной естественной вентиляции не очень большая, но я никакого дискомфорта не чувствую. Более того, когда в квартире никого нет, то приточная вентиляция остается включенной на определенной минимальной скорости без использования калорифера.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

02.12.2016 в 20:07:25

Здравствуйте. Подскажите, как сделать правильно вентиляцию в панельном 9ти этажном доме на 8 этаже. Санузел раздельный в виде установленного блока. Сама вентиляционная шахта находится в ванне (на смежной стене с кухней). В туалете просто под потолком большое круглое отверстие на разделительной стене ванны и туалета. В итоге все запахи с туалета затягивает в ванну, а потом с ванны уже у вентиляцию :(. Выбил эти вентиляционные отверстия под самый потолок, теперь думаю, может широкий короб (от вытяжки) проложить между этими отверстиями, но как сделать вентиляцию в ванне? Потолок в ванне будет подшиваться, в туалете под вопросом. Рисунок прилагаю, синим обозначены вентиляционные отверстия. Может есть у кого фотографии таких решений, или в тему отправите нужную? Спасибо.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

02.12.2016 в 21:14:37

add Ещё есть мысль, если не соединять трубой оба отверстия, а просто подшить потолок в ванне ниже этих отверстий и потом в потолке ванны поставить решетки. Будет лучше или хуже трубы?

0