22.11.2016 в 00:53:04
orfaniy написал: .... да готов ...
Тогда так. Вытяжной вентилятор (тот что у Вас есть):
Если исходить из того что написал выше, т.е., исходим из 200 кубов - диаметр воздуховода достаточно сделать 125 мм. Но т.к. вентилятор мощный то делал бы его не менее чем 160 мм. Он и этот зашумит при номинальной производительности. Но, по крайней мере, шуметь будет не как самый хреновый пылесос
Что касается естественного притока притока с улицы (или откуда будет поступать) : При производительности в 200 кубов, в иделале, площадь сечения решетки должна быть не менее чем чем 0.06 кв.м. Хуже будет если эта площадь будет 0.04 кв.м И, опять таки, т.к. вытяжной вентилятор мощный то и решетку бы ставил с площадью не менее чем 0.125 кв.м
Для такого варианта притока стОит поставить снаружи нормальную вентиляционную решетку для наружной установки с жесткими ламелями. Внутри - инерционную решетку, которая бы при остановленном вытяжном вентиляторе перекрывала или ограничивала доступ холодного внешнего воздуха в курилку.
если решитесь ставить еще один вентилятор (на приток) тогда достаточно было бы сделать отверстие 160 мм и поставить, максимально, 125-й вентилятор
Если что непонятно - пишите ...
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
22.11.2016 в 16:35:14
Dreechka написал: Здравствуйте! Возможна ли прокладка шлейфа коммуникаций кондиционера в коробе подвесного потолка? Под дренажную трубку сделать отдельную небольшую штробу с соблюдением разуклонки.
Dreechka, КОНЕЧНО ВОЗМОЖНО
22.11.2016 в 16:57:20
Легкий, спасибо! Т.е. по сути фреоновой трассе уклон не важен, если я правильно понимаю да?
22.11.2016 в 16:58:49
говно вопрос!
23.11.2016 в 08:13:43
Dreechka написал: Т.е. по сути фреоновой трассе уклон не важен, если я правильно понимаю да?
Если ее длинна 2...3м, то да, а вот если больше, то важно ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
25.11.2016 в 17:14:12
Еще пара вопросов:
Заранее большое спасибо!
28.11.2016 в 10:41:17
Dreechka написал: Легкий, спасибо! Т.е. по сути фреоновой трассе уклон не важен, если я правильно понимаю да?
Dreechka, для вашего случая не важен.
28.11.2016 в 10:46:24
siemens,
29.11.2016 в 18:12:13
Легкий написал: siemens,
- Самоклеющийся фольгированный энергофлекс, пенофол. Толщина 10мм или в 2 слоя 5мм. В вашем случае удобнее 5мм.
- Да, даже одного из двух перечисленных достаточно.
Легкий, Большое спасибо всем за ответы!
Еще вопрос - какую выбрать заслонку с электроприводом на круглую трубу 100мм из популярных, но не сильно дорогих (но приоритет - качество)? Нужна ли она?
Насколько я понимаю, она нужна чтобы воздух не шел в помещение при выключенной ПВУ. Однако, из потенциальных проблем я вижу только то что может замерзнуть рекуператор.
P.S. ПВУ имеет выход 220В, 0.5А для управления заслонкой.
30.11.2016 в 22:29:30
Легкий, спасибо! проштроблюсь под дренаж, остальное в коробе прогоню над подвесным потолком
01.12.2016 в 10:33:37
siemens, GSD321.1A Привод воздушной заслонки , поворотный, 2 Nm, SPST, AC 230V Siemens
заслонки под привод неплохие производства Арктос или Корф.
Если не ставить заслонку, зимой переохлажденный воздух пойдет в помещение и может образоваться на воздуховодах конденсат. Если воздуховоды утеплены по всей длине, наверное можно без заслонки. В сильный мороз бесконтрольное проникновение морозного воздуха в помещении может доставить дискомфорт.
01.12.2016 в 10:34:52
01.12.2016 в 11:53:52
Легкий написал: В сильный мороз бесконтрольное проникновение морозного воздуха в помещении может доставить дискомфорт.
У меня отверстия в стене 200мм, фильтры G3+F7, никаких заслонок нет. Если выключить все вентиляторы в квартире, то из трубы притока чувствуется движение холодного воздуха в квартиру, но оно на столько мизерное, что CO2 довольно бодро выходить за все разумные приделы даже при наличии 1 человека в квартире. Возможно из-за того, что у меня последний этаж, тяга вытяжной естественной вентиляции не очень большая, но я никакого дискомфорта не чувствую. Более того, когда в квартире никого нет, то приточная вентиляция остается включенной на определенной минимальной скорости без использования калорифера.
02.12.2016 в 20:07:25
Здравствуйте. Подскажите, как сделать правильно вентиляцию в панельном 9ти этажном доме на 8 этаже. Санузел раздельный в виде установленного блока. Сама вентиляционная шахта находится в ванне (на смежной стене с кухней). В туалете просто под потолком большое круглое отверстие на разделительной стене ванны и туалета. В итоге все запахи с туалета затягивает в ванну, а потом с ванны уже у вентиляцию :(. Выбил эти вентиляционные отверстия под самый потолок, теперь думаю, может широкий короб (от вытяжки) проложить между этими отверстиями, но как сделать вентиляцию в ванне? Потолок в ванне будет подшиваться, в туалете под вопросом. Рисунок прилагаю, синим обозначены вентиляционные отверстия. Может есть у кого фотографии таких решений, или в тему отправите нужную? Спасибо.
02.12.2016 в 21:14:37
add Ещё есть мысль, если не соединять трубой оба отверстия, а просто подшить потолок в ванне ниже этих отверстий и потом в потолке ванны поставить решетки. Будет лучше или хуже трубы?