nicron
nicron
Новичок

Регистрация: 30.03.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 33

04.09.2017 в 12:57:58

luber написал: Добрый день!

Имею: приточную трассу с улицы в комнату (через лоджию, по стене лоджии) длиной 2 метра (канал круглый пласт., 100 мм), к установке Marta JR-M-A. На лоджии, примерно посередине трассы, надо установить:

1/ Воздушный клапан для круглых воздуховодов с ручной регулировкой SK 100 (Salda) 2/ Фильтр для круглого канала FL 100, с фильтрующим элементом (Airone) 3/ обратный клапан 10СКПО (Эра, пласт.)

В какой последовательности их надо устанавливать, считая от улицы?

luber, Добрый день. Обратный клапан, фильтр. Назначение ручного клапана не понятно, видимо на ответвлении от магистрального канала.

0
nicron
nicron
Новичок

Регистрация: 30.03.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 33

04.09.2017 в 13:04:36

Берг написал: подскажите плиз. идет ремонт и хочу заложить трассу и кронштейн наружного блока зарание.. чтобы потом шпильки кронштейнов отделку не портили.. предполагается кондей 7 или 9-ка пока неизвестно какой. вопрос.. расположение кронштейна-держателя наруж блока универсальное или какие есть стандарты? выбирать само тело буду только через год... чтото подешевле самсунг или лыжу ... на что обращать внимание чтобы потом безпроблемно установился блок. спасибо.

Берг, Добрый день. Если в размер не попадете, потом на лапы п-профиль поперек и будет празник :)
Или что то такого плана У них ставиться поперечная пластина а лапы навешиваются на пластину и могут свободно перемешаться до нужного размера, благо длина позволяет до 14 блока свободно :)

0
nicron
nicron
Новичок

Регистрация: 30.03.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 33

04.09.2017 в 22:41:17

Константин 11 написал: Здравствуйте уважаемые форумчане. Не могли бы Вы ответить на один вопрос ?. Дело вот в чем: Имеется система распределения и подачи воздуха в грибное помещение. Вся система в целом герметична и утечек нет. Но возникает вопрос, почему показания по объему воздуха разные ? На всосе воздуха в систему показания по объему дали 1340 м3\час, а на выходе из системы суммарно из всех сопел показания меньше - 785 м3\час. Измерение проводились на улице на всосе воздуха анемометром, прибор прикладывался к поверхности теплообменника в 5 точках (4 угла и центр) среднее значение показало 2,24м\с. Сам теплообменник установлен в короб на глубину 250 мм (то есть как бы внутри канала сечением 0,166 м2.) Анемометр прикладывался как к вент решеткам к этому теплообменнику. А вот на выходе из системы на каждом сопле сечением 0,0048 м2 скорость была 9,1 м\с, что в совокупности 5 сопел равняется 785 м3\час. Анемометр прикладывался к срезу сопла по центру (и не много круговыми движениями по периферии, показания особо не менялись +- 0,2 ,0,3 м\с) И вот вопрос. Какие показания более приближенные к реальным ? 1340 м3\час входит в комнату или все же 785 м3\час из системы ?

Константин 11, Добрый вечер. Я так понимаю, вы приняли общую площадь тепообменника за походное сечение, а не живое сечение, которое как раз раза в два меньше. Возьмите живое сечение, пересчитайте расход думаю и найдете своего потяряшку :)

0
o.p.i.u.m.
o.p.i.u.m.
Новичок

Регистрация: 30.11.2009

Москва

Сообщений: 58

14.09.2017 в 09:05:36

Здравствуйте господа и дамы! Решили вывести вытяжку в вентканал. А в дырку, которая выходит на кухню думаю установить вентилятор 150*150. В связи с этим вопрос: можно ли врезаться в главный большой вентканал (в котрорый входят маленькие вентканалы от каждой квартиры)? Заранее спасибо за ваши исчерпывающие ответы!!!

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12774

14.09.2017 в 09:18:51

o.p.i.u.m. написал: можно ли врезаться в главный большой вентканал (в котрорый входят маленькие вентканалы от каждой квартиры)?

Как в сателлит НЕЛЬЗЯ "врезать" вытяжку (не предназначен он для этого) так и в основной стояк.

Хотя, как уже ни раз писал: "если нельзя но хочется ..." все равно сделают.

В случае присоединения вытяжного зонта к сателлиту ВЫ ухудшаете работу, необходимой для кухни, естественной вентиляции своими "ежиками" в виде ОК и всякой фигней. И в то же время, зонт не работает так как он может из-за того что сечение канала не соответствует необходимому для такой работы.

В случае же врезания в основной стояк Вы сможете стать настоящим ценителем гурманских предпочтений всех Ваших соседей, живущих снизу. Если Вас такой вариант устроит - можете спокойно делать. ПО крайней мере будет возможность сравнивать свои запросы в еде (и "во всем остальном" ;) :)) с чужими ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

KLM50
KLM50
Местный

Регистрация: 11.02.2017

Москва

Сообщений: 264

24.09.2017 в 19:42:35

Хочется понять, сколько кубов я получаю открыв форточку старого образца на старом окне примерно 70х40 см. При этом вентиляция естественная вытяжная напротив окна, решетка крупная с большими ячейками размер 25 х 25 и дверь в коридор открыта. Открыл я допустим на 2 минуты, а комната объемом 50 кубов. Потолки 3,20 в данной комнате.

Мне это нужно чтобы прикинуть на какое время включить вентилятор и какой мощности, чтобы быстро добиться такого же эффекта.

0
trubo4ist
trubo4ist
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2152

24.09.2017 в 22:38:37

KLM50 написал: Хочется понять, сколько кубов я получаю открыв форточку старого образца на старом окне примерно 70х40 см.

Ровно столько, сколько вытягивают Ваши каналы. Если ветер не в окно.

0
logon495
logon495
Новичок

Регистрация: 28.09.2017

Мытищи

Сообщений: 3

28.09.2017 в 15:54:03

Товарищи, помогите пожалуйста, где лучше повесить приточную вентиляцию?? Очень хочется на правой стене эркера (1 на рис). Чуть подальше от кровати. Но очень советуют и пытаются переубедить и ставить вариантом 2 на балконе, прям рядом с кроватью.

Мотивируют тем, что эркер напротив двери в коридор, плюс при наличии активной вытяжки, воздух пойдет большей частью через дверь и во всей остальной части комнаты образуется мертвая зона. Помогите плз, насколько оно так будет????

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12774

28.09.2017 в 16:00:03

Правильно советуют. Это лучший вариант.

В эркере - хуже вариант

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

logon495
logon495
Новичок

Регистрация: 28.09.2017

Мытищи

Сообщений: 3

28.09.2017 в 16:04:35

Ким, спасибо за ваше мнение.Скажем так, я готов на немного "хуже").. Тк когда рядом с кроватью шумнее(. Если в коридор будет процентов 30% уходить, это одно дело, а если почти все и будет "мертвая зона со спертым воздухом", тут уж выбирать не придется(

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12774

28.09.2017 в 18:44:30

А что ставить хотите ???

Может решетка на стене поможет ??? Ламели направить вдоль стены в сторону кровати. А факел воздуха обычно не менее чем 1,5 метра ... Но все зависит от установки ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ