Uran79 написал:
, а зеркало - руку что-ли туда с зеркалом совать ? что-то страшновато :)
Боитесь - кто-то укусит? :)
Есть типа инспекционных зеркал с ручкой. Чем больше зеркало - тем лучше. Ну или сколхозить что-то подобное инспекционному
Свет фонаря направлем в шахту через зеркало, т.к. фонарь туда запихивать неудобно.
Еще раз скажу - гладкая труба с плавными поворотами.
Такая гофра еще хуже - не гладкая = шум, покрывается жиром и тд.
тогда если можно - то фотопример пож-та.
имхо думаю что и гладкая будет жиром заплывать, со временем.
у гофры имхо гибкость - во всех смыслах больше :) , или трубу тоже можно согнуть, а потом разогнуть.
Еще раз скажу - гладкая труба с плавными поворотами.
Такая гофра еще хуже - не гладкая = шум, покрывается жиром и тд.
тогда если можно - то фотопример пож-та.
имхо думаю что и гладкая будет жиром заплывать, со временем.
у гофры имхо гибкость - во всех смыслах больше :) , или трубу тоже можно согнуть, а потом разогнуть.
Uran79, неплохо бы включать голову, когда пишете вопрос. Глядишь, и спрашивать не нужно :)
Uran79 написал:BV,
и быстро ? зарастает ? и чистить - получается каждый раз снимать и мыть ?
Uran79, насчет быстро / медленно можете сами включить голову и подумать, от чего это зависит.
В общем случаем пластик зарастает медленнее, тк гладкий и теплый
Здравствуйте мастера!
Будет ли правильно работать вентиляция, если обратный клапан поставить выше выхода в вентиляционную шахту, так, как показано на схеме? Или обратный клапан нужно ставить только на уровне либо ниже?
Denis31 написал:
Будет ли правильно работать вентиляция, если обратный клапан поставить выше выхода в вентиляционную шахту, так, как показано на схеме? Или обратный клапан нужно ставить только на уровне либо ниже?
Будет работать в любом варианте.
На картинке - забор воздуха ЕВ у потолка - лучший вариант.
Но.... нюанс - отрезок воздуховода с закрытым обратным клапаном - это аккустический резонатор, и в этот резонатор долбит поток от вытяжки. Может получиться интересный эффект :)
Еще - поворот воздуха от вытяжки в шахту в тройнике под прямым углом - дополнительный источник шума.
Подумайте как можно по месту изменить схему - сделать плавный поворот воздуха от вытяжки пластиковым углом 90, ОК расположить по дороге воздуха прямо на отводе тройника, а вход ЕВ сделать ближе к потолку. Тогда будет лучше (тише)
В общем случаем пластик зарастает медленнее, тк гладкий и теплый
если металл полированный то тоже гладкий ;)
хотя насчёт тепла соглашусь, у металла теплопроводность больше, остывает быстрее.
Монтажный шов закрыт лентой Робибанд, приклеена она плохо (см. фото). Есть желание её снять/заменить.
Прошу подсказать, чем можно (замазать гидроизоляцией?), и имеет ли смысл (может просто попробовать её лучше закрепить - но как?), заменить эту ленту (предполагается установка пластиковых откосов). Заранее благодарю за помощь.
Denis31 написал:
Здравствуйте мастера!
Будет ли правильно работать вентиляция, если обратный клапан поставить выше выхода в вентиляционную шахту, так, как показано на схеме? Или обратный клапан нужно ставить только на уровне либо ниже?
Denis31, вы проверьте сначала, будет ли открываться обратный клапан от естественной вентиляции. А то, как правило, он не открывается и толку от такой схемы у вас не будет.