13.01.2018 в 11:43:14
Легкий написал: Изоляция в вашем случае, как мертвому припарка.
Всё может быть, а может поможет, проверю. Вентиляционные трубы от потока воздуха издают шум, посиму должно помочь.
15.01.2018 в 10:01:59
Songo написал:
Легкий написал: Изоляция в вашем случае, как мертвому припарка.
Всё может быть, а может поможет, проверю. Вентиляционные трубы от потока воздуха издают шум, посиму должно помочь.
Songo, Если шум от потока, т.е. от избыточной скорости, то необходимо увеличивать сечение или снижать скорость. Если этого не предпринять, шум из решетки или диффузора будет значительно выше, чем от воздуховода и не важно заизолирован он или нет. Если задаете вопрос, приготовьтесь к тому, что ваше мнение не верно. ;)
16.01.2018 в 21:59:38
Легкий написал: Если шум от потока, т.е. от избыточной скорости, то необходимо увеличивать сечение или снижать скорость. Если этого не предпринять, шум из решетки или диффузора будет значительно выше, чем от воздуховода и не важно заизолирован он или нет. Если задаете вопрос, приготовьтесь к тому, что ваше мнение не верно. ;)
Допустим, на улице взорвали мощную петарду, шум от взрыва сразу приходим ко мне по вентиляции, как будто эта петарда в вентиляции взорвалась, и так каждый шум приходит ко мне. Я вот и подумал, что если короб будет прижат к потолку, то этот шум/вибрация будет ещё передаваться на потолок, а там будет звукоизоляция между трубой и потолком.
16.01.2018 в 23:05:13
Songo написал: .... на улице взорвали мощную петарду, шум от взрыва сразу приходим ко мне по вентиляции, ...
У Вас не вентиляция а иерихонская труба ;) :) Смертельное оружие ;) :)
Или это только Ваши страхи и домыслы ????
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
19.01.2018 в 19:12:11
Ким написал: Или это только Ваши страхи и домыслы ????
Просто эхо отдаётся сильно. В ванне лежишь отдыхаешь и слушаешь весь шум с улицы :(. У меня 8 этаж из 9, а техэтажа нет.
19.01.2018 в 23:42:37
Здравствуйте, я очень мало понимаю в вентиляции. Сразу отвечу почему я возможно не нашел ответа и задал новый. С моими познаниями вентиляции слишком много данных чтоб я мог сам это посчитать ПРАВИЛЬНО. У меня два вентилятора по 190 кубов в час, сечение их "входа" 125 мм. Какую трубу я могу засунуть под них? Хотелось бы 110мм, так как она есть в наличии (канализационная, переходы все есть). На всякий случай если нужно: длина вентиляционного канала примерно 10 метров (далее в дымоход), два поворота по 90 градусов, все горизонтально ( это тот путь что хочу сделать со 110 трубой) и выход в дымоход ( труба 180 мм, с подвала на крышу,всего 4 этажа что примерно 12м). Работать вентиляторы будут одновременно, гул не имеет значения (если не как от самолета конечно). Формул не знаю вентиляционных никаких, но логика мне все таки подсказывает что если вентилятор со своей определенной мощностью кубов в час сделан со своим определенным сечением (в моем случае 190 кубов и 125 мм), то на два таких нужно ставить трубу не менее 180 мм ( я посчитал просто площадь круга на 125 мм увеличив в два раза, не знаю правильно так делать или нет)
19.01.2018 в 23:48:48
Оскар 21 написал: Здравствуйте, я очень мало понимаю в вентиляции. Сразу отвечу почему я возможно не нашел ответа и задал новый. С моими познаниями вентиляции слишком много данных чтоб я мог сам это посчитать ПРАВИЛЬНО. У меня два вентилятора по 190 кубов в час, сечение их "входа" 125 мм. Какую трубу я могу засунуть под них? Хотелось бы 110мм, так как она есть в наличии (канализационная, переходы все есть). На всякий случай если нужно: длина вентиляционного канала примерно 10 метров (далее в дымоход), два поворота по 90 градусов, все горизонтально ( это тот путь что хочу сделать со 110 трубой) и выход в дымоход ( труба 180 мм, с подвала на крышу,всего 4 этажа что примерно 12м). Работать вентиляторы будут одновременно, гул не имеет значения (если не как от самолета конечно). Формул не знаю вентиляционных никаких, но логика мне все таки подсказывает что если вентилятор со своей определенной мощностью кубов в час сделан со своим определенным сечением (в моем случае 190 кубов и 125 мм), то на два таких нужно ставить трубу не менее 180 мм ( я посчитал просто площадь круга на 125 мм увеличив в два раза, не знаю правильно так делать или нет)
Оскар 21, производительность вентилятора указана для работы в одиночестве без трубы. Далее ищите характеристику вентилятора, считаете сопротивление трубы и понимаете сколько кубов он прокачает реально. Также непонятно назначение всего этого вашего хозяйства. Елси совсем ничего не понимаете и лень научиться понимать - ищите спецов, платите им небольшую денежку и они Вам считают и вправляют мозги в правильном направлении
30.01.2018 в 16:04:55
Можно ли бризер использовать для обеспечения притока воздуха в изолированное от уличных стен помещение? до ближайшей уличной стены 3м.
30.01.2018 в 23:18:05
Оскар 21 написал: и выход в дымоход
Вентканал выходит в рабочий дымоход? я правильно понял? Пластиковая труба ПВХ или ПП???
ТОК-СМЕРТЬ!
05.02.2018 в 16:27:24
Добрый день! Есть трубы вентиляции. Нужно из выхода венттрубы сделать по прямой - отверстие естественной вентиляции с обратным клапаном в стене. И отвод направо - под вытяжку над электроплитой. Вопрос: как это реализовать технически грамотно, чтобы все работало, было эстетично и не шумело (акцент здесь на повороты и тройники).
Моя идея - тройник с правым отводом на вытяжку и в него - деталь с обратным клапаном. Либо просто вставить справа трубу на вытяжку (непонятно, правда, как закрепить?), а в раструб на вентиляцию - деталь с обратным клапаном.
05.02.2018 в 16:40:16
Milla123 написал: реализовать технически грамотно, чтобы все работало, было эстетично и не шумело (акцент здесь на повороты и тройники).
плавные повороты, без заужений сечения, острых кромок и частей внутри. Эстетично - дело исполнителя
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу