Аватар пользователя
def43

Местный

Регистрация: 17.02.2022

Брест

Сообщений: 69

20.01.2023 в 21:13:45

Ким написал: Все просто . Есть установки в которых блок рекуперации можно заменить на, грубо, "два куска воздуховода в одном корпусе равном блоку рекуперации ...". Зимой в установке стоит блок рекуперации а летом - его заменитель. Ничего перекрывать в сети воздуховодов не надо. все будет работать как работало, только переноса тепла не будет. Такой блок не у всех производителей установок есть. Надо уточнять.

я наверное не совсем точно выразился.

Основная система у меня исключительно приточка (т.к. вытяжка будет через вентканалы для естественной вентиляции).

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

20.01.2023 в 23:03:20

art75 написал: Здравствуйте! На фото пятна образовались на глазах, сразу пошли к соседу сверху,всё сухо. Были дни сильных морозов. Это может быть конденсат от метал. крюка бетонной панели? Так совпало, что перед этими проявлениями пятен примерно за неделю приходили спрашивали - нет ли проблем с вентиляцией. За 15 лет такое впервые.Буду признателен за советы, - что можно сделать? Спасибо.

art75, Это протечка воды от соседа сверху,сверху вода высохла,потому что она ушла вниз,к вам.

0
Аватар пользователя
SirStefan

Местный

Регистрация: 18.11.2013

Владивосток

Сообщений: 12

24.01.2023 в 14:20:03

Добрый день. Подскажите новичку по вентиляции в ванной комнате: Вент. каналы идут рядом с унитазом. Дверь напротив него. Стиральная машина вынесена в закуток коридора и будет закрыта перфорированной дверцей. Получается что в ванной есть зона, где будет стоять воздух. И у стиральной машины затруднен вывод влажного воздуха как я понимаю. Нужно ли сделать канал от стиральной машины в вентиляцию, чтобы там не копилась влага? Или она будет уходить и так? И в дальнем углу ванны под потолком была небольшая плесень. Имеет ли смысл также сделать канал в вентиляцию или это не даст результат?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111796

24.01.2023 в 15:28:06

SirStefan написал:

Добрый день. Подскажите новичку по вентиляции в ванной комнате: Вент. каналы идут рядом с унитазом. Дверь напротив него. Стиральная машина вынесена в закуток коридора и будет закрыта перфорированной дверцей. Получается что в ванной есть зона, где будет стоять воздух. И у стиральной машины затруднен вывод влажного воздуха как я понимаю. Нужно ли сделать канал от стиральной машины в вентиляцию, чтобы там не копилась влага? Или она будет уходить и так? И в дальнем углу ванны под потолком была небольшая плесень. Имеет ли смысл также сделать канал в вентиляцию или это не даст результат?

SirStefan, см вентиляция не нужна. Сделайте размеры шкафа так, чтобы люк стиралки можно было оставлять при открытым. В ванной сделайте две вентрешетки. 1ая диаметр 125мм прямо над умывальником (можно ближе к ванне, но не над ней) и к ней плоским каналом 204х60, вторая над туалетом д100, и ее врезать в канал 204х60 через проходной отвод на д100 вниз. Канал ввести в отверстие вент в стене. Либо рядом с туалетом не делать отвод от канала, а оставить отверстие в стене под каналом к умывальнику.

Плесень счистить максимально, протравить белизной, потом обработать противогрибком.

Потом сделать натяжной потолок, и он защитит перекрытие от конденсата и грибка не будет

0
Аватар пользователя
SirStefan

Местный

Регистрация: 18.11.2013

Владивосток

Сообщений: 12

24.01.2023 в 16:41:56

BV, Спасибо. Рядом с туалетом как раз выход 100мм в вентиляцию с вентилятором. Сделаю над ним до умывальника вент.канал. Шкаф позволяет оставить приоткрытой дверцу СМ. Просто было опасение, что влажный воздух там будет застаиваться. Как вариант еще думал небольшое отверстие из шкафа с СМ в ванную, примерно под мойкой у дальней стены для вытягивания воздуха.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111796

24.01.2023 в 16:51:30

SirStefan, от вентилятора бывает больше проблем, чем пользы. И в любом случае нужен приток в квартире - микро проветривание, форточки и тд

0
Аватар пользователя
SirStefan

Местный

Регистрация: 18.11.2013

Владивосток

Сообщений: 12

24.01.2023 в 16:53:32

BV, микропроветривания на всех окнах стоят и используются. Приток есть нормальный.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111796

24.01.2023 в 17:19:43

SirStefan, вент и два канала - будет задувать в решетку над умывальником. С нормальной тягой смысла в нем нет, а с ненормальной - и не поможет.

С вытяжкой на кухне тоже много ошибок делают

0
Аватар пользователя
peruzzi

Местный

Регистрация: 04.03.2011

Москва

Сообщений: 24

01.02.2023 в 12:04:36

При выключенной приточке (Бризарт 550) все равно немного тянет (дует) если поднести руку к решетке притока воздуха - чувствуется. Какие причины могут быть и насколько это проблема? В целом не напрягает но хочется контролировать вентиляцию а не иметь без вариантов решение. Проверяли клапан на самой приточке (между улицей и блоком) - закрыт плотно. В чем еще может быть причина и стоит ли этим заморачиваться? вопрос т.к. возможно, если это проблема, в последствии всплывет еще что-то из-за этого.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111796

Аватар пользователя
peruzzi

Местный

Регистрация: 04.03.2011

Москва

Сообщений: 24

01.02.2023 в 16:53:08

BV, Вы правы. Вопрос решился проблема устранена.

0
Аватар пользователя
gjpbw

Местный

Регистрация: 03.09.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 1

16.02.2023 в 02:18:34

Канальный электрический нагреватель 2кВт при выключении нагревателя нужно вентилятор выключать с задержкой или при такой мощности можно и одновременно выключать?

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

16.02.2023 в 09:09:26

gjpbw, Даже зимой,лучше с задержкой-дольше проработает.

0
Аватар пользователя
hemulslava

Местный

Регистрация: 19.02.2023

Бангкок

Сообщений: 2

19.02.2023 в 07:37:10

Добрый день всем! Хочу установить такую принудительную вытяжку в совмещенном санузле. Квартира на 22/25 этаже. Тяга вроде нормальная, но так как ванна будет у противоположной стены от шахты вентиляции, есть опасения, что пар и влажный воздух будет долго уходить. Вентилятор канальныйС 250 м3/ч, воздуховоды круглый d100 и плоский 110х55. Скажите пожалуйста, какие есть подводные камни здесь?

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

19.02.2023 в 09:02:18

hemulslava, Работать будет,но есть 2 недостатка. 1.Маленький размер короба,лучше заменить на короб 204 на 60мм.(круг 150-160). 2.Вентиляторы такого типа шумят при работе,самый хороший вариант-это когда этим вентилятором управляет датчик влажности,тогда он не молотит постоянно.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу