Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108866

Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

21.01.2024 в 23:36:15

#7219161

garstan написал: Шумит труба забора воздуха вся целиком.

Хорошо бы это услышать сам шум. Но сейчас посмотрел каталог Бризарта. Давно с этим оборудованием не сталкивался. Оказывается что и 600-я установка представлена в каталоге. Не зная что представляет у Вас сеть после установки, могу только предполагать. И уже исходя из этого предположения (хорошо бы увидеть всю схему воздуховодов чтобы понять сопротивление сети) могу только предполагать что ДО установки и ПОСЛЕ нее Вы исходили из скорости воздуха как для офисных помещений но никак не для жилого помещения. Если закроете гипсом воздуховоды, пусть и с шумопоглощающим материалом - уменьшите шум но не уберете. А так, повторюсь, нужна полная схема воздуховодов чтобы понять что предположить. И пока все то что написал выше, почти что "гадание на кофейной гуще ..."

0

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

21.01.2024 в 23:42:34

#7219164

Только сейчас увидел чертежи. SORRY

Кто Вам делал их ???

Кроме шума там где написали процентов на 90 поимеете его и в самой короткой трассе. И кто Вам выбрал такую производительную установку ??? Чувствуется рука или того кто сталкивался с промышленной вентиляцией или продвинутый монтажник. Но монтажник бы знал что стандартный диаметр воздуха 160 мм а не 180 мм 180 мм редко но встречается в естественной вентиляции и печном деле.

Еще одно. Уже не раз здесь писал про сотый воздуховод. Но это у меня такое. Может у кого-то и по другому. НО "сотку" никогда не использую по одной причине - очень легко сделать так что она будет шуметь. Разница "шумит/не шумит" 10-15 кубов воздуха. Если представляете то что ничего одинакового не может быть то и одинаковых рабочих колес в вентиляторах так же не может быть. Одно сделано лучше и более производительное а другое наоборот. Вот и не получается точно определиться с тем что выдаст вентилятор. И эти 10-15 кубов могут "всю малину испортить ..." По этой причине стараюсь 100 мм не использовать. А если используется то в самом крайнем случае. 125 мм - "любимый размерчик". А исходя из Вашей схемы в сотках у Вас будут объемы воздуха выше чем надо ... Так что и здесь возможны шумы. Начнете клапанами душить - они зашумят.

Еще одно Если реально хотите ставить щелевые решетки то они подобраны "от балды". Как минимум опять таки зашумят и однозначно будут шарашить воздухом, грубо, со свистом в середине решетки.

Адапторы для решеток больше пригодились бы(и то не использовал бы такую форму) для вытяжных решеток но никак не для напорных

0

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
Fmsb

Местный

Регистрация: 26.04.2021

Омск

Сообщений: 15

04.02.2024 в 01:10:18

#7220713

Всех приветствую, помогите советом Имеем вентшахту, диаметр воздуховода 125, один вывод в санузел, один который как раз меня интересует в кухню Отвод на кухню располагается в 25 см от потолка, нужно разделить вент канал на естественную вентиляцию, на том же месте где она сейчас и вент канал для вытяжки под потолком Понимаю что через тройник и обратный клапан на естественную, но вот как правильно сделать не могу понять, обрезать воздуховод под потолок- поставить тройник(пластик, оцинковка?), опять же если под потолок обрезать как вставить тройник, оставить пару см чтобы саморезы вкрутить? И с оцинковки на пластик нужен какой то переходник или они и так подходят? Или колхозить делая пропилы на оцинковке

0
Аватар пользователя
def43

Местный

Регистрация: 17.02.2022

Брест

Сообщений: 69

05.02.2024 в 23:00:52

#7220879

уважаемые форумчане, подскажите такой вопрос. Можно ли располагать проходные воздуховоды (оцинковка) над душевой кабиной? Или лучше обходить этот "участок"?

p.s. монтажники крайне отговаривают от этого варианта, ссылаясь на случаи в своей практике, когда у них в таком случае на воздуховоде конденсат выпадал и т.д.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

05.02.2024 в 23:51:17

#7220885

def43 написал: Можно ли располагать проходные воздуховоды (оцинковка) над душевой кабиной? Или лучше обходить этот "участок"?

Никто не запрещает. Запрет может прилететь только от пожарников, при условии невыполнения каких либо именно пожарных норм. Типа несоответствия нормам прокладки воздуховодов в разных пожарных зонах. И т.д.

Проще говоря, надо делать так чтобы проблемы в виде конденсата (а для его образования нужны определенные условия) не возникали. И все ...

0

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
def43

Местный

Регистрация: 17.02.2022

Брест

Сообщений: 69

06.02.2024 в 07:44:41

#7220896

Ким написал:

def43 написал: Можно ли располагать проходные воздуховоды (оцинковка) над душевой кабиной? Или лучше обходить этот "участок"?

Никто не запрещает. Запрет может прилететь только от пожарников, при условии невыполнения каких либо именно пожарных норм. Типа несоответствия нормам прокладки воздуховодов в разных пожарных зонах. И т.д.

Проще говоря, надо делать так чтобы проблемы в виде конденсата (а для его образования нужны определенные условия) не возникали. И все ...

Ким, спасибо, потолок в с\у будет зашит гипсокартоном (разумеется будут светильники). А в данном случае, какие должны быть соблюдены условия, чтобы конденсат не возникал?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

06.02.2024 в 21:02:55

#7220947

def43 написал: какие должны быть соблюдены условия, чтобы конденсат не возникал?

Начните с того что это за транзитный воздуховод ??? Может он простой рециркуляционный ..

И гипсокартоном бы не стОило закрывать. В межпотолочном пространстве все рано необходимо сделать движение воздуха. Гипс сделаете - у Вас получиться глухой объем. А это плохо. Вполне может и плесень завестись от влаги в том воздухе . Поэтому или необходимо движение воздуха создать (каким образом - это уже Вам решать) или потолок наборный делать таким чтобы опять таки движение воздуха было. Ну и теплоизоляция воздуховодов. При необходимости. А для этого, повторяюсь, необходимо понимать что за транзитный воздуховод

0

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
def43

Местный

Регистрация: 17.02.2022

Брест

Сообщений: 69

06.02.2024 в 23:32:34

#7220955

Ким написал: Начните с того что это за транзитный воздуховод ???

вытяжной (вытяжка) воздуховод с соседнего помещения (гардеробная).

Ким написал: И гипсокартоном бы не стОило закрывать. В межпотолочном пространстве все рано необходимо сделать движение воздуха. Гипс сделаете - у Вас получиться глухой объем. А это плохо.

получается если делать гипсокартонный потолок, то нужно сделать или отверстия для вентиляции или другое решение?

0
Аватар пользователя
def43

Местный

Регистрация: 17.02.2022

Брест

Сообщений: 69

06.02.2024 в 23:58:53

#7220959

Ким, еще хочу спросить. На форуме вы писали (про камеры стат. давления):

В этом случае заказал бы адаптор в виде куска воздуховода в который врезана прямоугольная вставка для монтажа решетки. В этом случае т.н. адаптор получиться меньше по размеру и более компактным на потолке ..

мне вообще эта идея понравилась (я ее обдумываю уже :), но правильно ли я понимаю, что если я подхожу 125 трубой то адаптер-воздуховод надо все таки делать большего диаметра ? (160 если влезет)..а по длине? хватит на длину решетки или лучше все таки больше?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

07.02.2024 в 10:25:19

#7220976

def43 написал: вытяжной (вытяжка) воздуховод с соседнего помещения (гардеробная).

Теплоизолировать можно только ради перестраховки, типа, может быть когда нибудь будет перевертыш и холодный воздух пойдет в сторону гардероба. А так, при работающей ВЕ теплоизоляция не нужна.

def43 написал: получается если делать гипсокартонный потолок, то нужно сделать или отверстия для вентиляции или другое решение?

совершенно верно

def43 написал: правильно ли я понимаю, что если я подхожу 125 трубой то адаптер-воздуховод надо все таки делать большего диаметра ? (160 если влезет)..а по длине? хватит на длину решетки или лучше все таки больше?

То что "врал" - надо смотреть по тексту, откуда взято то что выделили А так все правильно написали. Адаптор не обязательно должен быть прямоугольный. Возможно использовать и круглого сечения. НО если делать правильно то и размеры необходимо считать. А Ваш вариант (воздуховод 125мм а расширительная камера 160мм) может быть и не правильно подобрана но свое предназначение она все равно выполнит. Пусть не полностью как необходимо но выполнит. Т.е. в куске воздуховода в 160мм скорость воздуха погасится до определенного значения а уже на выходе через решетка (уже выбранную необходимого размера) эта скорость еще будет меньшей. И это то что и должно быть. Это если правильно понял вопрос.

Что же касается длины то она получается немногим больше, т.к. необходимо закрепить переход под решетку.

В любом случае надо исходить из того пространства что имеется и выбирать вариант решения исходя уже от него.

0

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
Винторез

Местный

Регистрация: 03.12.2023

Москва

Сообщений: 166

07.02.2024 в 11:03:38

#7220979

Извиняюсь за простейший вопрос, но опыта нет никакого. Чем вообще заделывать разные большие дыры в гипсовых и кирпичных стенах, в ванной и в коридоре. Например дыра 10 см на 10 см в ванной и такая же в коридоре. Дыры между трубой и стеной, между решеткой и стеной итд. Можете указать конкретную смесь в леруа, какую купить? У меня накладная решетка 25 см, а вытяжная дыра на кухне - 30 см. Нужно её чем то замазать. Как-то покупал гипсовую штукатурку кнауф, но не понравилось. Ссыхается, трескается, не подходит для влажной среды в ванной. Сейчас думаю насчет цементной штукатурки (5 кг) или цементно-песчанной смеси (но там по 25 килограмм, как-то странно покупать ради пары дыр такой объем). Буду благодарен за конкретную ссылку на смесь в леруа

0

Я твой дом труба шатал

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108866

07.02.2024 в 15:03:02

#7221006

Винторез, вы просто не умеете работать смесями. У цемента усадка еще больше

0
Аватар пользователя
Винторез

Местный

Регистрация: 03.12.2023

Москва

Сообщений: 166

07.02.2024 в 15:12:32

#7221008

Ну у меня в одной комнате сделано через гипсовый ротбанд, в другой через какой-то цемент, и разница налицо. Кроме того, гипс не переносит влагу и цемент не должен трескаться хотя бы, пусть усаживается но красиво, домажем.

0

Я твой дом труба шатал

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108866

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу