Аватар пользователя
Hmmm

Местный

Регистрация: 29.07.2022

Красноярск

Сообщений: 31

23.09.2024 в 18:31:34

Ванная и туалет соединены сверху вентиляционной решеткой переточной,а сама вытяжная вентиляция находится в ванной. Вопрос если двери сделаны с порожком нужен ли зазор ? А то просверлил в ванной два круглых отверстия 45мм, но прочитал что из за этого теперь вентиляция в туалете работать не будет так ли это? Если так, как можно будет их закрыть?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

23.09.2024 в 20:21:18

Hmmm, сделать на ванну и туалет "штаны" от входа в канал. Туалет Д100, ванна Д125 - штанины

0
Аватар пользователя
Hmmm

Местный

Регистрация: 29.07.2022

Красноярск

Сообщений: 31

24.09.2024 в 07:28:14

BV, Это конечно идеальный вариант, но те с кем живу его не поймут и будут против. Можете подсказать правда ли что если сделать зазор в ванной то вентиляция в туалете не будет работать?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

24.09.2024 в 13:44:34

Hmmm написал: BV, Это конечно идеальный вариант, но те с кем живу его не поймут и будут против. Можете подсказать правда ли что если сделать зазор в ванной то вентиляция в туалете не будет работать?

Hmmm, ну а самому подумать никак? :)

0
Аватар пользователя
Shadowzs

Местный

Регистрация: 13.10.2024

Сообщений: 4

13.10.2024 в 17:35:29

Просьба дать совет, как лучше поступить в данном случае. В результате объединения ванной и с/у получилось, что в одном месте выведены две трубы вентиляции из венткороба. Хотел сначала на одну поставить канальный вентилятор и сверху решетку под плитку (в идеале, на крайняк можно обычный вентилятор), а на другую ниже просто решетку, но вычитал, что из второй может быть обратная тяга в таком случае.

Может тогда вообще на одну трубу заглушку поставить, а уже на второй организовать нормальную вытяжку?

К сожалению фото лучше нет, только такая... Сам стояк с одной стороны будет зашиваться гкл и туда монтироваться полки для ванной.

alt текст

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

13.10.2024 в 18:07:36

Shadowzs написал: поставить канальный вентилятор

и....

Shadowzs написал: о вычитал, что из второй может быть обратная тяга в таком случае.

а то, что из кухонной решётки может быть обратная тяга - ещё не успели прочитать?

Её тоже заткнете?)

0
Аватар пользователя
Shadowzs

Местный

Регистрация: 13.10.2024

Сообщений: 4

13.10.2024 в 18:38:43

BV, Нет, там конечно же ничего не буду затыкать. Посоветуйте, как лучше быть в данном случае.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

Аватар пользователя
Shadowzs

Местный

Регистрация: 13.10.2024

Сообщений: 4

13.10.2024 в 18:52:28

BV, Вот, спасибо за ответ!) Будет ли достаточной тяга в данном случае? Не будет большой влажности в помещении?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

13.10.2024 в 18:58:01

Shadowzs написал:

Упр компания, измерение кол-ва м3 воздуха анемометром, сравнение с цифрами в проекте и нормами СНИП, САНПИН

(ПРАВИЛЬНОЕ измерение в нескольких точках с пересчетом скорости в м3. )

PS провод вывести к отверстию, вент не ставить, ставить решетку, наблюдать....

PPS уж не канальный - это точно)

PPS прочитать что такое "приток"

0
Аватар пользователя
Shadowzs

Местный

Регистрация: 13.10.2024

Сообщений: 4

13.10.2024 в 20:25:56

Да, не канальник, вот такой сначала хотел поставить с вентилятором alt текст

Поставлю тогда что-то типа такого alt текст

0
Аватар пользователя
Ogurtsov

Местный

Регистрация: 12.07.2022

Москва

Сообщений: 3

14.10.2024 в 18:33:19

Привет, уважаемые знатоки. Делаем ремонт в однушке.

Кухня, будет натяжной потолок. Сделали нам воздуховод под кухонную вытяжку, от шахты трубой 55110 по потолку, и в соединитель угловой - переход на круг D100мм. Дыра в вентшахту кухни заужена с её родных 120120 до 55*110 мм.

Никаких обратных клапанов на вытяжку не поставили, ЕВ не сделали ( я про историю с тройником и обратным клапаном, через которую воздух уходит в шахту при неработающей вытяжке).

Мне выполненная работа не нравится, даже на самом слабом режиме вытяжки скорость потока великовата получается. Хочу организовать и воздуховод поширше, и ЕВ через тройник и обратный клапан + поставить обратный клапан на линию выятжки для предотвращения возможной обратной тяги.

Вход в шахту, как и весь воздуховод, останется над натяжным потлком, поэтому, высота от потолка требуется минимальная. Труба 60204 импонирует по сечению, но не влезет в дырку шахты 120120.

Переходник 60204 на на круг 125 съест высоту потолка, его ставить не хотим. Подсобите советом, пожалуйста. Продолбить вход в шахту шахту до 60 204 мм? Или так нельзя делать?

Как вариант - проложить воздуховоды 60*120. Не очень большая разница, но всё же на 19% сечение больше. Вытяжки ещё нет, к сожалению, потестить на шум сможем только после монтажа потолков. 1й скорости хватит за глаза. Понятно, что заужение стандартного воздуховода вытяжки это плохо, но воздуховод и вход в шахту в нашем случае должен быть над натяжным потолком. Насколько будет плохо? В принципе, кратковременный шум трубы помимо шума вытяжки - приемлем.

Что бы сделали Вы?

Доп инфо: квартира на 8/16 эт., приточных клапанов на текущий момент нет, но, разумеется, будут. В ванне ЕВ , есть обратный клапан, 125 мм диам.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

14.10.2024 в 18:39:55

Ogurtsov написал: Сделали нам воздуховод под кухонную вытяжку, от шахты трубой 55110

ломайте и в помойку

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

14.10.2024 в 18:47:53

Обратные клапана на естественной вентиляции

  1. зло
  2. не герметичны

эквивалентное сечение 204х60 это даже не круг 125, а до квадрата 120 там еще дальше.

"Сапог или кобра" на вытяжку - плохо.

Вытяжку в канал ЕВ подключать - плохо.

Как выкрутиться в каждом конкретном случае надо решать на месте с учётом всех факторов и рулеткой в руках)