Nick82
Nick82
Новичок

Регистрация: 16.09.2013

Екатеринбург

Сообщений: 8

13.10.2026 в 12:25:03

Добрый день! Собираю приточную вентиляцию с подогревом, три независимых комплекта (чтобы воздуховоды не тянуть через всю квартиру). Думаю, как предотвратить включение нагревателя без потока воздуха. Кроме реле потока решений не нашел. Вариант ограничения по подаче напряжения на вентилятор не кажется слишком надежным (может ошибаюсь). Интересно, есть ли варианты попроще (побюджетнее, т.к. 3 шт требуется)?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12953

13.10.2026 в 13:27:14

Nick82 написал 13.10.2026 в 12:25

Вариант ограничения по подаче напряжения на вентилятор не кажется слишком надежным (может ошибаюсь).

  1. Вообще-то если вентилятор заработает калорифер не должен включиться Реле протока для вентилятора желательно. Не лучший но все равно желательно. В любом случае в сети воздуховодов должно быть как минимум одно ответвление воздуховода без каких либо клапанов и регуляторов. Проток воздуха должен быть свободным ....
  2. Пока вентилятор не раскрутиться калорифер не должен включиться.
  3. термостаты в само калорифере. Как минимум два - один на перегрев (40 град.С) и пожарный (100 град.С) Первый автоматический с самовосстановлением, второй с ручным взводом. В идеале эти датчики должны стоять с завода.
  4. Поставить сразу после калорифера термостат который блокирует управление вентилятором и калорифером с условием что перезапуск только с отключением напряжения. Чаще делают блокировку только калорифера чтобы вентилятор обдувал для охлаждения тэны
  5. На силовой кабель поставить токовые реле выставленные на минимальный ток для калорифера (если несколько ступеней работы) Относительно не дешево но работает хорошо.

В идеале все эти пункты лучше использовать сразу. Калорифер это прилично опасная штука.

1

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Nick82
Nick82
Новичок

Регистрация: 16.09.2013

Екатеринбург

Сообщений: 8

13.10.2026 в 13:58:42

Ким, Спасибо за консультацию! Датчик потока всё-таки поставлю. Про термостат после калориыера тоже хорошая идея, т.к. они стоят вертикально, всё тепло пойдет вверх по каналу. Термозащита двухступенчатая стоит во всех калориферах. Про токовые реле поизучаю.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139129

13.10.2026 в 14:03:42

Ким написал 13.10.2026 в 13:27

На силовой кабель поставить токовые реле выставленные на минимальный ток для калорифера

Не понял, а зачем?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.