Neonsly
Neonsly
Новичок

Регистрация: 17.12.2024

Сообщений: 11

28.12.2024 в 23:28:38

BV, Ижевск. Появились другие вопросы по ремонту, поэтому отвлекся от этой темы. Сейчас снова изучаю. Заказал проект, там сделали так... но с такими пересечениями и занижениям потолка это не вариант. Не хоббит же :)
Конечно было бы хорошо вывести на улицу - сразу бы все проблемы решились, но почему то когда я говорю об этом - сразу смотрят странно :) Снимок

0
Вложение
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116437

29.12.2024 в 00:15:55

Neonsly написал 28.12.2024 в 23:28

Конечно было бы хорошо вывести на улицу - сразу бы все проблемы решились, но почему то когда я говорю об этом - сразу смотрят странно :)

СП 60.13330.2020 СВОД ПРАВИЛ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА 7.1.10 Не допускается подключение индивидуальных кухонных вытяжек и других устройств с встроенным вентилятором к воздуховодам вытяжных систем (включая сборные воздуховоды), обслуживающих также другие квартиры.

Ткните карандашом в чертеж, и в этот текст выше и тоже посмотрите на них странно)

Затем спросите, на какой объем воздуха по нормам рассчитан вентканал....

Как к этому отнесутся соседи у которых будут вонять ваши котлеты?

Сколько по их мнению выдает вытяжка?

Какое сопротивление канала?

Сколько даст вытяжка с учетом сопротивления?

Какая скорость будет в канале?

Можно реакцию на видео записать и сюда ссылку)

0
Neonsly
Neonsly
Новичок

Регистрация: 17.12.2024

Сообщений: 11

29.12.2024 в 10:01:03

BV, да я видел это. По той же причине на многих форумах ссылаются на 7.3.2, что в окна соседей будет залетать запах котлет из-за выброса за стену. Как с этим быть?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116437

29.12.2024 в 10:11:55

Neonsly написал 29.12.2024 в 10:01

что в окна соседей будет залетать запах котлет из-за выброса за стену. Как с этим быть

Спросить, как быть с вот этим фактом ниже:

  • а если открыть окно, то теплый воздух с запахом котлет моментом пойдет вверх, и прилипает к фасаду... и намного лучше залетает в форточки чем струя от вытяжки, которая отходит от фасада дальше илучше размешивается ветром.

Получатся окна нельзя открывать?)

В безветреную погоду можете провести эксперимент с дымом и записать на видео.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116437

29.12.2024 в 11:03:21

Neonsly написал 17.12.2024 в 22:18

меня там и шахта под конедры как раз, через стену.

В чем проблема вывести туда? Окон-то там нет...

0
Neonsly
Neonsly
Новичок

Регистрация: 17.12.2024

Сообщений: 11

29.12.2024 в 11:08:44

BV, да у меня то нет проблем. Пугают конденсатом, инеем и обмерзанием по стене... Хотя находил некоторые обсуждения на этот счет, люди не жалуются..

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116437

29.12.2024 в 11:20:49

Neonsly написал 29.12.2024 в 11:08

BV, да у меня то нет проблем. Пугают конденсатом, инеем и обмерзанием по стене...

Спрашивайте конкретно - где все это будет и по каким причинам... С точки зрения физики... Так то можно пугать чем угодно - выйдете из подъезда, а вас там крокодил укусит.... )

А если серьезно....

Screenshot_20241229-111555

Screenshot_20241229-114239

Спросите, почему тут не будет инея и промерзания?!

Первое - ледяной воздух заходит, второе - отток, и дырень даже больше чем вытяжка.... и от окон недалеко кстати.

Почему в кухне приток 220, а отток 140 .... На вытяжку в 900м3/час макс хватит 80м3/час?

Что ж это за спецы такие, которые не знают как выводится отток вентиляции сквозь стену, чтоб не промерзало?!!! Где вы их нашли?

Neonsly написал 28.12.2024 в 23:28

но с такими пересечениями и занижениям потолка это не вариант. Не хоббит же :)

И это еще....

И почему на каналах ЕВ не указаны объемы м3/час...?

0
Вложение
Neonsly
Neonsly
Новичок

Регистрация: 17.12.2024

Сообщений: 11

29.12.2024 в 11:40:34

BV, изначально вообще не заморачивался и на прораба хотел переложить, вот он и пытался переубедить на этот счет.

С вентеляционщиками еще не проговоривал такой вариант (с выводом за стену), хотел посмотреть что сами нарисуют. Да, нарисовали так скажем не очень... Сейчас написал им про вариант выкинуть на улицу, посмотрю что ответят.

По вытяжке тоже видел, вход 250d, выход 140. Не знаю, чем руководствовались, возможно длиной канала и поворами - из-за споротивления скорость упадет. Мое обывательское мнение так сказать :)

0
Neonsly
Neonsly
Новичок

Регистрация: 17.12.2024

Сообщений: 11

29.12.2024 в 12:13:02

BV написал 29.12.2024 в 11:20

И почему на каналах ЕВ не указаны объемы м3/час...?

Спросил. По отверстиям в шахту тоже вопрос задал. Указаны 140x270, хотя по факту там 160x160 макс (решетка стоит 200x200)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116437

29.12.2024 в 12:29:08

Neonsly написал 29.12.2024 в 11:40

По вытяжке тоже видел, вход 250d, выход 140. Не знаю, чем руководствовались, возможно длиной канала и поворами - из-за споротивления скорость упадет. Мое обывательское мнение так сказать :)

Все верно...короче говоря, что останется от паспортных 900м3 с учетом сопротивления этой трассы и канала ЕВ?

И....там три канала ЕВ...почему вытяжка подключена к одному? А другие, что, заглушены?

Откуда вытяжка будет брать воздух для своей работы.... спросите интересно....если не открыть окно/форточку?

Из канала туалета, там где отток сквозь стену.... Вопрос о балансе отток/приток...

0
Neonsly
Neonsly
Новичок

Регистрация: 17.12.2024

Сообщений: 11

29.12.2024 в 12:47:29

BV, 4 канала. Один не отметили в комнате где вент. установка стоит. Обратил их внимание.

Вы хотите сказать, что если вытяжку включить, она даст обратную тягу из канала ЕВ, который проложен из кухни в санузел?
Я думал, что приточка, которая выведена в гостиной даст эффекта открытого окна?

0