31.05.2016 в 20:46:01
AlexKniga написал: Принудительная циркуляция, я думаю, победит гравитацию. Нижние перемычки может и будут холоднее верхних, но будут греть. За грязь больше всего опасаюсь.
В старом полотенчеке где поток в одну струю - без сомнений. В "лесенке" с верхним подключением? Имеете полное право на проверку! ;)
31.05.2016 в 21:01:40
Технических нет никаких сложностей, естественно низ-низ, магистральная труба в местах отводов и полностью подводка от нее должны быть ниже пс. Но лучше не делать. Под пропилен скорее всего и т.п., зарастет грязью и будут проблемы, не потому что "забьется", а из за коррозии в местах отложения шлама, места эти буду в стыках лесенки. Если бы это был классический вертикальный стояк, отложений в пс было бы на порядок меньше, можно было бы рискнуть.
31.05.2016 в 21:37:10
AlexKniga написал: Принудительная циркуляция, я думаю, победит гравитацию.
При правильном подключении по схеме №13Б или 12, принудительная циркуляция через стояк никак не влияет на гравитационную циркуляцию через ПС при любом направлении подачи по стояку.
Смело делайте по этим схемам с соблюдением оговоренных в статье условий. Проверено практикой многих сделавших. Также можно сделать уширение для улучшения.
Как бороться со шламом при отсутствии крана для слива шлама - не подскажу. При проектной скорости воды в стояке - отложений шлама возникать не должно. Но, если соседи стояк удушат, то скорость упадет, и отложения станут возможны.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
01.06.2016 в 08:14:12
Убедили. Принимаю диагональную схему.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу