Константин 11 написал: ..отсечной клапан? Что это?...
Этот клапан ставится сразу после наружной решетки для того чтобы в воздуховод не попадал холодный воздух когда ПУ остановлена.
Константин 11 написал: ...Да и у этого вентилятора максимальная температура среды рабочей по воздуху 40 гр.!...
Поэтому и придется его ставить "ДО" калорифера.
Константин 11 написал: ...или нет и к чему комнатный термостат присоединять?...
Он не нужен.
Константин 11 написал: ...Ну а по какому алгоритму он будет работать этот агрегат? Можете в двух словах?...
Я бы сделал так: Запускается вентилятор. Автоматически включается калорифер. При останове установки калорифер должен отключиться а вентилятор продолжать работу до снижения температуры тэнов до температуры в воздуховод в 15-20 град.С. Это желательно сделать для того чтобы тэны от тепловой инерции не лопались и выходили из строя.
Примерно так. Будь это в Москве, не задумываясь поставил бы терморегулятор ПИК-3 и не заморачивался. Только не в том виде как продается а со своими небольшими доделками, т.к. той нагрузке что написана в таблице на сайте не стОит верить, силовые реле очень быстро выходят из строя. Проверено, поэтому пришлось доделывать. В любом случае, автоматика получалась намного дешевле чем выставляли фирмы счета. На ПИКе-3 запускал калориферы от 21кВт до 100кВт. И это не реклама...
Все что написал по алгоритму - все в этом регуляторе есть. С пульта запускается вент, а калорифер разделен на 3 секции, которые включаются при необходимости когда не хватает мощности для нагрева. Внешне этот регулятор страшненький но работает с доделками вполне нормально.
В Вашем же случае есть два варианта: ручной и автоматический В ручной режиме сделал бы следующее
- Две пушки крепил бы боками друг к друг, тем самым увеличил бы сечение для прохода воздуха.
Хотя могу и ошибаться, ведь это тепловая пушка и в ней, скорее всего, делается расчет на более высокую скорость воздуха через тэны. И это, скорее всего, так и есть. Надо анемометром проверить скорость воздуха в этой пушке на выходе из тэнов. Боюсь что придется две пушки ставить последовательно, чтобы тэны не пожечь. Но в этом случае, при работе вентилятора на номинальных оборотах в печке будет приличный шум.
- Все выключатели, которые управляют тэнами, вынес бы в то место где будет управление установкой.
- Вентилятор управляется регулятором скорости вращения. У этого регулятора должен быть выход 220 В с отдельной клеммы после включения вентилятора. Этот выход будет использоваться для подачи напряжения на выключатели ступеней на калориферах.
- Установить контактор на 50 А, который будет включаться от отдельного выхода регулятора скорости вращения вентилятора и подавать напряжение на калориферы (проще говоря, на два "хвоста" с вилками самих тепловых пушек).
- Обязательно проверить наличие защиты тэнов калориферов. Должно быть минимум два датчика - один автоматический с самовзводом (перегрев тэнов) и противопожарный (ручной взвод). Эти датчики должны быть с возможностью включения их в электрическую цепь. Если их нет, то надо их установить.
- Контакты этих датчиков соединить последовательно и включить в цепь контактора. Это нужно для того чтобы при срабатывании хотя бы одного датчика отключались обе пушки.
- Насколько правильно понимаю, выключатели на корпусе пушки это сам выключатель и два - вкл/откл тэны. Вот и оставить такое же управление при ручном варианте управления установкой.
Ну а автоматический вариант потянет за собой несколько контакторов, пару-тройку-термостатов и, скорее всего, пара - релюх нужна будет.
Экономичнее монтаже - первый вариант. В эксплуатации - считаю что второй...
