Аватар пользователя
vodolei12

Местный

Регистрация: 02.06.2012

Москва

Сообщений: 68

29.08.2016 в 21:08:48

Нужно демонтировать канализационный стояк в панельном доме. Достаточно ли в качестве инструмента использовать перфоратор и купить хорошее сверло. И какой длины и толщины нужно купить сверло по бетону,чтобы демонтировать крестовину и сделать небольшие дырки у соседей. Достаточно ли сверло по бетону 10мм длиной 40см.

0
Аватар пользователя
Ahfyrtyintqy

Местный

Регистрация: 29.02.2012

Клевань

Сообщений: 592

29.08.2016 в 21:20:05

Лом, кувалда(или хороший молоток), зубило с ограничителем (чтобы руки не отбить)-это стопроцентово вам понадобится. Хорошие буры для перфа, зубило и пика для перфа. Перф желательно вертикалку(я Бошем 2-24 не справился).Правда, мне пришлось менять 76 трубу на 110, поэтому пришлось плиты перекрытия (пустотки) дыры раздалбывать. Ну и желательно в качестве гильзы предусмотреть что-то на трубу. Я взял кусок 110 и разрезал её вдоль, чтобы на основную трубу надеть. Пропускать трубу в отверстие плиты без гильзы как-то не захотелось, вдруг снова об край где потрёт??

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

30.08.2016 в 07:27:35

vodolei12 написал: И какой длины и толщины нужно купить сверло по бетону,чтобы демонтировать крестовину и сделать небольшие дырки у соседей.

Толщина 7,62 лучше, но дороже. Лучше всего ТТ, но можно и ПМ.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

30.08.2016 в 07:57:09

vodolei12 написал: Нужно демонтировать канализационный стояк в панельном доме. Достаточно ли в качестве инструмента использовать перфоратор и купить хорошее сверло.

Так вам стояк демонтировать или перекрытие раздолбить?

0
Аватар пользователя
also1

Местный

Регистрация: 14.11.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 316

30.08.2016 в 10:29:01

Если вы задаёте такие вопросы, то поверьте, Вам дешевле будет нанять тех, кто это знает и умеет. В таких работах велика вероятность попасть на большие деньги.

0
Аватар пользователя
vodolei12

Местный

Регистрация: 02.06.2012

Москва

Сообщений: 68

30.08.2016 в 11:56:14

andrewkhv, Нужно демонтировать стояк и вытащить чугунину из перекрытий тоже, но само перекрытие сильно разрушать нельзя (условие соседей снизу).

0
Аватар пользователя
vodolei12

Местный

Регистрация: 02.06.2012

Москва

Сообщений: 68

30.08.2016 в 11:57:17

psnsergey, Толщина 7.62 это 8мм. А что такое ТТ и ПМ.

0
Аватар пользователя
vodolei12

Местный

Регистрация: 02.06.2012

Москва

Сообщений: 68

30.08.2016 в 12:01:57

also1, В соседней квартире делали строители использовали отбойный молоток разрушения были большие. Маляры заделывали дыры, но не гарантировали что куски падать сверху не начнут от штукатурки.

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

30.08.2016 в 13:03:28

vodolei12 написал: Толщина 7.62 это 8мм. А что такое ТТ и ПМ

Нет, это 3 линии. Трёхлинейку ещё можно взять. А чтобы и демонтировать крестовину, и небольших дырок у соседей наделать, очень хороша МОН-50.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

30.08.2016 в 15:34:36

vodolei12 написал: andrewkhv, Нужно демонтировать стояк и вытащить чугунину из перекрытий тоже, но само перекрытие сильно разрушать

Этаж какой и из скольки? Кто планируется из работников? Сантехники из УК будут принимать участие? Не боитесь затопить соседей снизу фекалиями и водой?

0
Аватар пользователя
A.C.LoMiK

Местный

Регистрация: 08.05.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 22

30.08.2016 в 16:21:01

Сверло по бетону к перфоратору? Позвольте это как? К перфам идут буры, и дыры всё равно будут.

0
Аватар пользователя
vodolei12

Местный

Регистрация: 02.06.2012

Москва

Сообщений: 68

30.08.2016 в 22:28:32

Вот такие буры. Но они бывают разные. Интересовал конкретный опыт строителей которые реально демонтировали чугунный стояк между этажами. Дыры от буров будут это понятно. Но если взять диаметр 8мм и диаметр 40мм то наверное, я так понимаю дыры будут разных размеров. Поэтому и интересовал размер бура для перфоратора который досточно было использовать чтобы хватило длины и толщины. Что касается соседей и сантехников наблюдателей и других организационных вопросов просьба в теме не обсуждать.

0
Аватар пользователя
Maks318

Местный

Регистрация: 03.09.2014

Саратов

Сообщений: 5

31.08.2016 в 01:27:26

Личный опыт: две болгарки с 230 и 125 кругом, кувалда от 5кг, возможно лом. Перфоратор, если sds+, то для декорации, если max, то не нужно говорить о небольших разрушения. Когда начнете демонтировать вся неуверенность проходит, остается одно желание, поскорее все это завершить, пока соседям сверху, в туалет не приспичило. И Вы уже не замечаете, разбитый кафель, пыль столбом и искры от распила. Но, как уже писалось, лучше доверить дело специалистам. В противном случае, затраты могут оказаться куда больше, нежели оплата за их труд.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

31.08.2016 в 07:40:34

Maks318 написал: две болгарки с 230 и 125 кругом, кувалда от 5кг,

Maks318 написал: И Вы уже не замечаете, разбитый кафель, пыль столбом и искры от распила.

Maks318 написал: Но, как уже писалось, лучше доверить дело специалистам.

Нормальные спецы придут в том числе и с сабельной пилой, о которой здесь все почему-то забыли.
И не будут устраивать погром. :)

0
Аватар пользователя
id95464190

Местный

Регистрация: 02.09.2016

Самара

Сообщений: 2

02.09.2016 в 20:21:42

С минимальными разрушениями у соседей снизу можно демонтировать стояк но у вас придётся долбить до раструба под тройником. Это будет большая воронка. Если снизу труба уже не чугун то хорошо. Если чугун то плохо, без опыта лучше не лезть. Реально могут проблемы нарисоваться. Проблема не бетон раздолбить а тройник из раструба демонтировать без разрушения. Без опыта проблемной однако.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу