12.09.2016 в 19:09:54

andrewkhv написал: vovikz, что вас смущает? мы качаем 1.5 бара воздуха. Ставим бак в систему, подаем воду. Вода сжимает грушу до тех пор, пока не уравняется давление воды и давление воздуха+упругость резины. Сейчас у ТС воздуха накачано 2.9 - это слишком много.

andrewkhv, мы качаем 1.5 бара воздуха. Нам в системе надо минимум 3 атм. Ставим бак в систему, настраиваем реле на 3-5атм. подаем электричество. Вода накачивается до 5 атм. Начинается расход воды, давление доходит до 3 и снова включается насос. Итого 3/8 емкости бака (столько залилось воды чтобы поднять давление с 1,5 до 3) не участвуют в работе. Очень рационально. Не говоря уже о том, что мембрана работает в более тяжелых условиях

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

13.09.2016 в 02:55:53

vovikz написал: Очень рационально.

Я позволю себе напомнить вопрос первого поста:

Алекс-М написал: Я хочу поставить верх 5 атмосфер, а низ 3 атмосферы. Отсюда следует, что в таком режиме в бак накачается 52 литра воды. Подскажите, корректны ли мои расчеты?

0
Аватар пользователя
vovikz

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 1816

13.09.2016 в 09:08:45

andrewkhv, Вот именно! "низ 3" это означает, что на реле нижнее давление (отключение насоса) 3 Атм. Если при такой настройке реле предварительно накачать в бак воздух до 1,5Атм, то ~35л из ста будут потеряны

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

13.09.2016 в 13:47:59

vovikz написал: 35л

ну так корректны расчеты или нет?

0
Аватар пользователя
vovikz

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 1816

13.09.2016 в 13:52:27

andrewkhv написал:

vovikz написал: 35л

ну так корректны расчеты или нет?

andrewkhv, Какие расчеты? Вы говорили, что "должно быть 1,5 атм". Корректно это утверждение?

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

13.09.2016 в 14:05:57

vovikz написал: "низ 3" это означает, что на реле нижнее давление (отключение насоса) 3 Атм. Если при такой настройке реле предварительно накачать в бак воздух до 1,5Атм, то ~35л из ста будут потеряны

Больше, на 3 бар воды уже в баке будет 100*(1+1,5)/(1+3)=62,5 л. Весь этот объём будет потерян. Т.е. можно было бы поставить бак 40 л, накачав воздуха до чуть-чуть меньше 3 бар (чуть-чуть - чтобы некоторый минимальный объём воды всё-таки оставался, так полезнее для резинки). Андрюха из Хабаровска молодец ваще, ящитаю. Хорошо пишет. :tambourinedance: :swoon

0
Аватар пользователя
vovikz

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 1816

13.09.2016 в 14:14:49

psnsergey написал:

vovikz написал: "низ 3" это означает, что на реле нижнее давление (отключение насоса) 3 Атм. Если при такой настройке реле предварительно накачать в бак воздух до 1,5Атм, то ~35л из ста будут потеряны

Больше, на 3 бар воды уже в баке будет 100*(1+1,5)/(1+3)=62,5 л. Весь этот объём будет потерян. Т.е. можно было бы поставить бак 40 л, накачав воздуха до чуть-чуть меньше 3 бар (чуть-чуть - чтобы некоторый минимальный объём воды всё-таки оставался, так полезнее для резинки). Андрюха из Хабаровска молодец ваще, ящитаю. Хорошо пишет. :tambourinedance: :swoon

psnsergey, 100(1+1,5)/(1+3)=62,5 Это объем воздуха после того как давление дойдет до 3 (5/8 от общего объема). Объем предварительно закачанной воды 100-100(1+1,5)/(1+3)=3/8*100 как раз ~35 л, как у меня написано. Треть бака!

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

13.09.2016 в 15:39:58

vovikz написал: Какие расчеты?

Которые в первом посте темы

vovikz написал: Вы говорили, что "должно быть 1,5 атм". Корректно это утверждение?

Конечно. Это рекомендация производителя.

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

13.09.2016 в 16:06:01

vovikz, посыпаю голову пеплом, надо ж так ступить. Действительно, воду с воздухом перепутал. Впрочем, сути не меняет, я с Вами полностью согласен. Воздуха 62,5 л, воды мёртвый объём 37,5 л, т.е. почти 2/5 бака - сплошная потеря.

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

13.09.2016 в 16:09:39

andrewkhv написал: Это рекомендация производителя.

:a Это заводская накачка бака, а никакая не рекомендация. Слова "рекомендуется" применительно к этой цифре в паспорте нет. Блин, что за феномен такой. То у него было - "1,5 бара это дельта рекомендуемая, смотри паспорт, идиот", теперь - "1,5 бара это давление воздуха рекомендуемое"... Впрочем, виден процесс познания, правда, тугой, но виден, не до конца, конечно, но будущие антропологи, разбирая интернет-архивы, будут гордиться нахождением очередной переходной формы. :)

0
Аватар пользователя
vovikz

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 1816

13.09.2016 в 16:10:37

andrewkhv написал: Это рекомендация производителя.

andrewkhv, Дайте ссылку на эту рекомендацию. По тем ссылкам, что тут публиковались, я ничего подобного не нашел.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

13.09.2016 в 16:30:15

psnsergey написал: То у него было - "1,5 бара это дельта рекомендуемая, смотри паспорт, идиот",

где ты в моих постах увидел слова про рекомендуемую дельту? приведи цитату.

psnsergey написал: виден процесс познания, правда, тугой, но виден, не до конца, конечно,

у некоторых проблемы начинаются еще на этапе чтения.

psnsergey написал: vovikz, посыпаю голову пеплом, надо ж так ступить.

это очень заметно.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

13.09.2016 в 16:30:51

psnsergey написал: vovikz, посыпаю голову пеплом, надо ж так ступить.

это очень заметно.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

13.09.2016 в 16:50:43

vovikz написал: Дайте ссылку на эту рекомендацию. По тем ссылкам, что тут публиковались, я ничего подобного не нашел.

Ссылка на паспорт на первой стр темы. там черным по белому написано, сколько надо качать воздуха. Третью страницу талдычу, но до некоторых все еще не дошло.

0
Аватар пользователя
Артём Зорин

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

13.09.2016 в 17:38:19

andrewkhv,

баки снабжены ... воздушным ниппелем для настройки давления в воздушной полости давление внутри бака выбираются согласно расчету

Я чёрным по белому вижу, что производитель не устанавливает единственное давление.

0