Аватар пользователя
vovikz

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 1816

15.09.2016 в 18:24:26

andrewkhv написал:

мне то зачем? это не у меня траблы с баком, а у топикстартера.

andrewkhv, например, чтобы впредь не давать неверные советы.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.09.2016 в 01:44:32

vovikz А что неверного я советовал? Есть паспорт, есть таблица в нем. Качай по таблице и радуйся.

0
Аватар пользователя
vovikz

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 1816

16.09.2016 в 10:09:25

andrewkhv, Все не верно:

  • сказал, что начальное давление воздуха должно быть фиксировано, согласно таблице
  • посоветовал фактически уменьшить рабочий объем бака на треть
  • посоветовал установить давление в баке почти вдвое меньше того, которое должно быть по расчетам

Цитирую производителя: "Мембранный бак Wester WAO 50 (та же таблица, тот же паспорт, только емкость поменьше - прим.vovikz) имеет предварительное давление в воздушной полости 1.5. При подключении к системе давление необходимо настроить: коэффициент 0.9 от давления включения насоса."

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

16.09.2016 в 11:00:01

andrewkhv написал: таблица эта в паспорте предназначена для самого завода, чтоб он не забыл что и куда качать

А потребителю предварительное давление типа не важно.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.09.2016 в 11:44:11

psnsergey написал: А потребителю предварительное давление типа не важно.

Конечно важно - это то что он должен накачать перед подключением бака. Во время транспортировки воздух мог выйти, а могли и на заводе не накачать, например паспорт какого-то бака затерялся и рабочий не знал что ему делать.

0
Аватар пользователя
vovikz

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 1816

16.09.2016 в 12:37:56

andrewkhv, Вот именно, и тех.поддержка это подтверждает, что потребитель перед использованием сам подкачивает воздух. Давление при этом выбирается в зависимости от настроек системы, а вовсе не "должно быть 1,5"

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

16.09.2016 в 16:49:24

andrewkhv написал: Конечно важно - это то что он должен накачать перед подключением бака.

Нет, предварительное это то, что накачивают на заводе на конвейере. Рабочие и так помнят, сколько качать. А вот пользователям, чтобы знали, паспорт дают. Но не всем помогает.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.09.2016 в 17:55:19

psnsergey написал: Нет, предварительное это то, что накачивают на заводе на конвейере. Рабочие и так помнят, сколько качать. А вот пользователям, чтобы знали, паспорт дают.

С тем же успехом можно было дать таблицу, например, массы баков и толщин металла и краски. Но ее нет, хотя по твоей логике она должна быть. Значит, таблица эта не ради праздного интереса, а для накачки бака пользователем перед подключением бака в систему. Все просто и логично.

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

17.09.2016 в 08:21:38

andrewkhv написал: С тем же успехом можно было дать таблицу, например, массы баков и толщин металла и краски. Но ее нет, хотя по твоей логике она должна быть. Значит, таблица эта не ради праздного интереса, а для накачки бака пользователем

Ни толщина металла с краской, ни масса баков для настройки СО не важны. А вот знать, какое примерно давление в баке при установке - важно. Потому что часто пользователю проще установить в СО давление, например, 1,7 бар и не заморачиваться с подкачкой бака, на заводе уже накачано 1,5 бар. Или установить 1 бар и спустить в баке до 0,9 бар - это проще, чем накачивать. Аналогия - давление уставки редукторов давления. Принято 3 бара, но регулировать можно от 1 до 6 чаще всего. Но большинство оставляет 3 бара. Правда, потом, с ослаблением пружины, раз в год где-то рекомендуется подстраивать. Так и здесь, воздух утёк - подкачал, но на первых порах можно оставить заводское давление воздуха.

0
Аватар пользователя
vovikz

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 1816

17.09.2016 в 09:32:25

andrewkhv написал: С тем же успехом можно было дать таблицу, например, массы баков и толщин металла и краски.

Можно. Но какое это имеет отношение к обсуждаемому вопросу? Было ваше вполне конкретное утверждение. Это утверждение трижды опровергнуто производителем.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

17.09.2016 в 17:29:13

psnsergey написал: Ни толщина металла с краской, ни масса баков для настройки СО не важны. А вот знать, какое примерно давление в баке при установке - важно.

То есть накачать 1.5 бара по таблице и усё.

0
Аватар пользователя
vovikz

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 1816

18.09.2016 в 15:04:25

andrewkhv написал: и усё.

andrewkhv, что "усё"? Себе можете делать как угодно, а рекомендации производителя совсем другие.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

18.09.2016 в 16:52:02

Например, таблица где указано давление 1.5 бара для рассматриваемого бачка.

0
Аватар пользователя
vovikz

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 1816

18.09.2016 в 17:49:06

andrewkhv написал:

Например, таблица где указано давление 1.5 бара для рассматриваемого бачка.

andrewkhv, например научитесь читать все, а не выборочно. В паспорте рядом с таблицей сказано, что это самое давление настраивается, а не берется фиксированным из таблицы. То, что это именно так подтверждают ответы тех.поддержки. Ваши слова не подтверждены ничем

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

18.09.2016 в 17:57:13

vovikz написал: andrewkhv, В паспорте рядом с таблицей сказано, что это самое давление настраивается

Совершенно верно. Бак может частично сдуться при транспортировке. Его нужно будет подкачать перед установкой в систему, см. значения в таблице. Все просто и понятно.