a__l1
a__l1
Новичок

Регистрация: 13.09.2016

Брест

Сообщений: 84

19.01.2020 в 17:43:09

Ким написал:

a__l написал: надо мне подумать как потестить сработку

Самый простой вариант это вместо вентилятора подключить какую-то более мощную нагрузку (посчитать ток.) те же лампы накаливания подключить.

Но обязательно отключить управление калорифера, чтобы его не сжечь.

А еще лучше для этого собрать временную схему на столе и на ней все экспериментирвоать.

Ким, а на какой ток мне рассчитывать? если при нормальной работе 0.4А потребляет...

Калорифер - да. он у меня отключается отдельно.

0
Ким
Ким
Старожил

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

19.01.2020 в 19:00:25

a__l1 написал: на какой ток мне рассчитывать? если при нормальной работе 0.4А потребляет...

Посмотрите по графикам что получается по току чтобы РТ сработало хотя бы минут через 5. Или наоборот пересчитайте.

Допустим, взять 4-5 ламп накаливания (именно таких) на 100 Вт каждая и посмотреть по диаграмме через сколько реле должно сработать. Ну и включить их через него, измеряя время работы. Вот и проверите сработает или нет и за какое время. По времени срабатываия и самом срабатывании сделаете вывод о работоспособности Мы грузили на специальные батареи нагрузки. Это было специальное оборудование и просто так не найдете. Самый простой способ - нагружать тем что есть. Электроплитка 2-х или 4-х комфорочная. Но с ней надо аккуратно. На них есть камфорки довольно мощные. Фен у жены по-заимствовать. И т.д. И, повторяюсь, лучше все это сделать на столе а на место ставить уже настроенное. Постарайтесь нагрузку посчитать время срабатывания исходя из того что у Вас есть в исходнике и исходя из графиков. И еще одно. Время остывания биметалла не менее чем 20 мин (могу и ошибаться, уже забылось)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

a__l1
a__l1
Новичок

Регистрация: 13.09.2016

Брест

Сообщений: 84

19.01.2020 в 21:09:02

в общем при подключении дополнительно 200Ватт лампы выключается секунд через 8-10. (превышение тока в 2.25 раза от номинала) .. точно не засекал

Проверю на 100Ваттной.

Во время тестов пришлось немного еще реализацию выключения автоматики поменять... есть реле времени, которое работает на продув ТЕНа. Сделал чтобы нетраль от реле времени отключалась, при срабатывании РТ :-)

0
a__l1
a__l1
Новичок

Регистрация: 13.09.2016

Брест

Сообщений: 84

19.01.2020 в 22:59:37

точнее при доп.200Ваттной ламп. - превышение в ~3.25раза

0
Ким
Ким
Старожил

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

19.01.2020 в 23:01:00

a__l1 написал: в общем при подключении дополнительно 200Ватт лампы выключается секунд через 8-10.

;) :) Типа, процесс пошел ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

a__l
a__l
Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

19.01.2020 в 23:27:30

Ким написал: При перегрузке в 1,1Iном. время срабатывания - 2,5 часа. Это время и проверяется при наладке. Больше - плохо и меньше - так же плохо.

в моем случае при 0.39А тока при работе ... 1.1Iном = 0.43А. Выставлю на 0.41А (на самый минимум) и посмотрим сколько он будет работать :)

0
Ким
Ким
Старожил

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

19.01.2020 в 23:56:05

НО это придется Вам ждать минимум 2,5 часа. А результат - сработает или не сработает. Хотя сейчас уже понятно что сработает. Только за какое время - это вопрос ?? Вполне реально пересчитать и выставить.

Хотя, как вариант проверить реальное время срабатывания вполне можно. Хотя бы один раз

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

a__l
a__l
Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

20.01.2020 в 01:32:56

подождать это не проблема )

померял сейчас ток - показывает 0.37А сейчас ... получается *1,1 = 0.407А ... может и не сработать, т.к. релюха от 0.41А.

Если не сработает, то нужно меньшим номиналом ставить? (пока 3 часа прошло - не сработало еще)

0
a__l1
a__l1
Новичок

Регистрация: 13.09.2016

Брест

Сообщений: 84

20.01.2020 в 08:39:00

Ким, я наверное не правильно понял...вы имели ввиду, что при номинале, установленном на РТ... нужно сделать так чтобы потребление было 1.1× I номинала... и проверить время выключения при такой нагрузке, которое должно быть порядка 2.5ч...так?

0
Ким
Ким
Старожил

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

20.01.2020 в 12:02:18

a__l написал: померял сейчас ток - показывает 0.37А сейчас ... получается *1,1 = 0.407А ... может и не сработать, т.к. релюха от 0.41А.

Если я правильно понимаю то рабочий ток 0.37А. Правильно Вы написали что ток теплового реле должен быть *1,1 = 0.407А ...

В этом случае, если Вы на РТ выставите 0.41А, то при перегрузке двигателя и токе на на нем в 0.41А РТ должно сработать через 2,5 часа.

Так что все нормально. Единственно, из практики, считается что неправильно когда настройка реле стоит в начале или в конце шкалы. Оптимально - середина. Но никогда на это серьезно не смотрели. Хотя в протоколах делали пометку.

Так что у Вас все нормально. Главное чтобы сработало за определенное время.

a__l написал: Если не сработает, то нужно меньшим номиналом ставить? (пока 3 часа прошло - не сработало еще)

теперь снова : ".... померял сейчас ток - показывает 0.37А сейчас ... получается *1,1 = 0.407А ... может и не сработать, т.к. релюха от 0.41А. ...."

У Вас рабочий ток 0.37А. То срабатывания РТ стоит 0.41А И правильно что оно не срабатывает, так и должно быть. Вот как только двигатель начнет перегружаться и у него будет ток, грубо, 0.42А, вот тогда начнется отсчет этих 2,5 часов. До этого реле не работает. Точнее, работает как обычный проводник.

a__l1 написал: я наверное не правильно понял...вы имели ввиду, что при номинале, установленном на РТ... нужно сделать так чтобы потребление было 1.1× I номинала... и проверить время выключения при такой нагрузке, которое должно быть порядка 2.5ч...так?

Не буду повторяться, вроде выше написал понятно. Если нет - пишите

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

a__l
a__l
Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

20.01.2020 в 12:18:03

Кстати... заметил еще такую штуку: до РТ ток 0.39А, после РТ (на выходе) уже 0.37А. Это нормально?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.